Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбило 2 автомата, что это значит...

Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 27.3.2013, 20:51
Сообщение #1





Гости






Завершаю ремонт, в электрике немного понимаю, но не профи. Схема: 3 входа, свет не переделывался(вход 1), автомат 40А (вход 2) защищает 2 ветки по 20А и 2 ветки по 16А; автомат 50А защищает плиту. В момент проведения работ по злектрике (оба 16А автомата отключены, на которых они работали) неожиданно выбивает автомат 40А и один из 20А автоматов. Подскажите, в какой части проблема?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 27.3.2013, 21:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



1. Тема перенесена в соответствующий раздел.
2. Проблему искать в КЗ групповой линии, которая защищалась автоматом 20А.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 27.3.2013, 23:58
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 27.3.2013, 21:51) *
В момент проведения работ по злектрике (оба 16А автомата отключены, на которых они работали)

Разжуйте, пожалуйста. Кто - они? Инопланетяне?

Что за "работы по электрике"? Характер работ? Чуется, что провод в стене перебили.

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 28.3.2013, 0:31


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 28.3.2013, 7:49
Сообщение #4





Гости






Цитата(savelij® @ 27.3.2013, 21:11) *
2. Проблему искать в КЗ групповой линии, которая защищалась автоматом 20А.


А почему тогда 40А выбило? Проводка частично в стене и под сантехкабиной, поэтому вскрывать ну оч не хочется, готовности отделки 100%(((

Цитата(зелёный желторотик @ 27.3.2013, 23:58) *
Разжуйте, пожалуйста. Кто - они? Инопланетяне?

Что за "работы по электрике"? Характер работ? Чуется, что провод в стене перебили.

Не совсем инопланетяне, молдаване...

Работы, проводимые в момент КЗ - подключение приточного вентилятора. Он вешается на одну из 16А линий комнаты. Единственная связь с 20A линией кухни - это общие колодки земли и нуля, ну и 40А входной автомат, который выбило. Если бы выбило 40А автомат (только), вопросов бы не было. Но как могло выбить 20A который за ним... Или могло??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 28.3.2013, 8:04
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Вам же ответили "Проблему искать в КЗ линии, которая защищалась автоматом 20А." А 40А автомат выбило за компанию т.к. находятся они рядом. Более подробно объяснять не вижу смысла т.к. Вы не электрик.

А кто вообще подбирал номиналы автоматов, молдаване? 50А на плиту, круто. Вам на всю квартиру хватит вводного на 40А.



--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 28.3.2013, 8:21
Сообщение #6





Гости






Цитата(220v-elektrik @ 28.3.2013, 8:04) *
А кто вообще подбирал номиналы автоматов, молдаване? 50А на плиту, круто. Вам на всю квартиру хватит вводного на 40А.


плита 9,5 квт; 220*50=11 квт, я был неправ, когда считал электрику??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 28.3.2013, 9:25
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Расчет правильный, а кабель какой к плите идет?


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 28.3.2013, 10:11
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Ремонт делаете в новом доме? Надеюсь, что не в хрущевке. На плиту у Вас должен идти кабель сечением 10мм. И до 50А автомата сечение тоже не меньше 10мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 28.3.2013, 10:18
Сообщение #9





Гости






Цитата(220v-elektrik @ 28.3.2013, 9:25) *
Расчет правильный, а кабель какой к плите идет?

3*6 кв мм, по табличке вроде он...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.3.2013, 10:20
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 28.3.2013, 11:18) *
3*6 кв мм, по табличке вроде он...
и автоматик на него 40А (потолок)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 28.3.2013, 10:22
Сообщение #11





Гости






Цитата(shpinel @ 28.3.2013, 10:11) *
Ремонт делаете в новом доме? Надеюсь, что не в хрущевке. На плиту у Вас должен идти кабель сечением 10мм. И до 50А автомата сечение тоже не меньше 10мм.


Дому 15 лет... Сечение 6 мм((( менять автомат?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 28.3.2013, 10:22
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 28.3.2013, 8:21) *
плита 9,5 квт; 220*50=11 квт, я был неправ, когда считал электрику??
Неа... неправ... там 40А хватит за глаза.. 220*40*1,13=9944 ~ 10кВт

Цитата
3*6 кв мм, по табличке вроде он...
да.. 6кв.мм ... даже правильней будет сказать... не менее...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 28.3.2013, 10:39
Сообщение #13





Гости






Огромное вам спасибо, действительно очень помогли. Оказалось КЗ, ветка 20А, саморез в проводку...(((( Отдирают обои...
Автомат 50А все-таки придется поменять на 40А. Сделаю с течением времени, пока плиту на полную не использую...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 28.3.2013, 14:09
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
Дому 15 лет... Сечение 6 мм((( менять автомат?

Алё люди, по нормам на вод не более 8 кВт
Цитата
Дому 15 лет
ХАЧУ В ИНСПЕКЦИЮ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.3.2013, 0:21
Сообщение #15





Гости






Это если нет электроплиты то 8 кВт имхо.Ссылку на нормы...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 29.3.2013, 13:06
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
Это если нет электроплиты то 8 кВт имхо.Ссылку на нормы...

(http://www.elektro-proekt.ru/index.php?id=220) и ВСН 59-88 раздел 4 (так на вскидку).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 11:49
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены