Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Про фазу и ноль

Гость_Димон_*
сообщение 13.4.2007, 22:13
Сообщение #1





Гости






Обсуждали тут тему про четырехпроводную систему, вместо трехпроводной... Вроде как закрыли, хотелось бы открыть. Объясните пожалуста популярно в чем конкретно заключается экономичность и безопасность Фаза+ноль по сравнению с Фаза+фаза? Я бы подключал по трехпроводной схеме...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VELZEVUL
сообщение 14.4.2007, 18:34
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 199
Регистрация: 10.6.2005
Из: г. Верхнеудинск
Пользователь №: 2855



Была тема "почему в розетке фаза и ноль?" и там был единственно правильный ответ:
ноль нужен для выравнивания токов нагрузки в фазах ввиду их несимметричности.
Для примера можно взять судовую электросистему с изолированной нейтралью, в которой частенько горят генераторы, не имеющие от несимметрии (по одной фазной обмотке) из-за перегрузки какой-либо фазы. Генераторы там 220/127, поэтому включают нагрузку, соответственно, на две фазы, а двигатели переключают на треугольник, либо устанавливают трансы 220/380.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Феодор
сообщение 15.4.2007, 20:32
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



Секундочку, а что, вы хотите сказать, что при трёх фазах с нулём асимметричности не бывает???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VELZEVUL
сообщение 16.4.2007, 3:10
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 199
Регистрация: 10.6.2005
Из: г. Верхнеудинск
Пользователь №: 2855



При правильном распределении нагрузок ассимметрия незначительна
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Димон_*
сообщение 16.4.2007, 15:17
Сообщение #5





Гости






Хотелось бы услышать мнения именно по поводу безопасности и экономичности четырехпроводной системы. Понятно, что сейчас, когда у нас система 220/380 Фаза+фаза не используют. Но в виду чего после 50-х годов перешли с трехпроводной системы и 127/220 на четырехпроводную и 220/380?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Феодор
сообщение 17.4.2007, 18:56
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



Почему перешли с линейного 220 на фазное 220 - вполне понятно, больше мощности по тому же проводу.

Нуль ввели, думаю, для заземления, но потом всё равно добавили пятый провод, так что теперь нуль нужен только для получения 220 вольт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Димон_*
сообщение 26.4.2007, 16:20
Сообщение #7





Гости






Ни у кого больше нет идей по этому вопросу? Просто очень бы хотелось узнать...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Roman D_*
сообщение 28.4.2007, 7:17
Сообщение #8





Гости






Переход с линейного 220 на фазное 220 был обусловлен, в частности, и экономическими соображениями: в те же самые пятидесятые львиную долю электроэнергии потребляла помышленность ( простые граждане платили довольно смешную фиксированную абонентскую плату). Поэтому переключение с треугольника на звезду не приводила к массовой замене оборудования, но позволяла по тем же проводам пропускать бОльшую мощность.

Относительно безопасности. С одной стороны, при замыкании фазы на землю ток в системе с IT будет гораздо меньше, чем с TN. Но это только до той поры, пока изоляция нормальная. Вспомним, из чего была изоляция в те годы? Бумага, каучук, шелк... К тому же с ростом длины линий ток замыкания на землю растет. Защитного оборудования от однофазного замыкания на землю практически не производилось (а предохранители или автоматы при этом не сработают), так что при достаточно небольшом ухудшении изоляции она начинала гореть, что приводило к пожарам. Однофазные замыкания (особенно при такой изоляции), происходят гораздо чаще трехфазных.
Переход на TN увеличил токи однофазного короткого до тех величин, когда их стало чувствовать защитное оборудование (предохранители и т.п.). Но проблемы с безпасностью это не решило.
Применение пятипроводной системы наряду с использоваеием УЗО подняло безопасность на более высокий уровень. Но это уже другая тема.

По поводу использования 220 с изолированной нейтралью (скажем, совсем без нейтрали). Система до сих пор в действии, но в отдельных специфических местах. Например, в собственных нуждах подстанций или на судах. Поскольку тут надежность электроснабжения превыше безопасности отдельных индивидуумов (поэтому их специально обучают), такая система, в отличие от заземленной нейтрали, спокойно продолжает работать про глухом однофазном коротком замыкании, позволяя персоналу устранить неисправность, не отключая потребителей. Каково в трюме без света? icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tchernishev
сообщение 4.5.2007, 12:51
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 301
Регистрация: 31.3.2005
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876



Цитата(Феодор)
Секундочку, а что, вы хотите сказать, что при трёх фазах с нулём асимметричности не бывает???


Ассиметричности напряжений не бывает, так как смещение нейтралей устраняется. Ассиметричность токов-пожалуйста, определяется она мощностью потребителей, сидящих на отдельных фазах.
На другой раз пишите конкретнее.


--------------------
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alex-electric_*
сообщение 16.5.2007, 22:42
Сообщение #10





Гости






Подскажите, пожалуйста, как при равномерной нагрузке по фазам (по 55 А) в трёхфазной сети жилого дома, по нулю может протекать ток около 80 А? Из-за чего это происходит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 16.5.2007, 22:56
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Ввод в дом один? Свой контур заземления присутствует, конечно.
Предварительно:
1. на контур дома "стекает" ноль других потребителей (не этого дома).
2. несколько вводов в дом, закольцованы - перетоки (маловероятно, обычно не кольцуют).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alex-electric_*
сообщение 16.5.2007, 23:06
Сообщение #12





Гости






Уточняю: замеры производились в ГРЩ жилого дома, на одном из стояков, сразу после автомата. И какой вообще при этом должен быть ток на нуле?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alex-electric_*
сообщение 16.5.2007, 23:17
Сообщение #13





Гости






Продолжение: та часть ГРЩ, где сидит стояк питается от одного ввода. Здание многоквартирное. На стояке порядка 50 однофазных потребителей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 17.5.2007, 3:05
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Alex-electric
Вообще согласно теории ток на нуле должен быть равен нулю. Даже компьютерное моделирование это подтверждает, так что что-то у вас там не то с замерами.
Цитата
На стояке порядка 50 однофазных потребителей.

Хотите сказать что в жилом доме при таких потребителях нагрузка равномерна? Никогда не поверю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шквал
сообщение 20.5.2007, 21:26
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 95
Регистрация: 8.3.2007
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 8345



Alex-electric,то что вы пишите из разряда научной фантастики.Теоретически это возможно,практически трудноосуществимо.Если замеры правильные,то у вас в доме ОГРОМНЫЕ реактивные токи по двум фазам.Либо вместо трех фаз всего две,одна из которых разделена.
Очень прошу не забрасывать тему.Когда выяснится причина очень нужно её знать.
Удачи дружище.


--------------------
Грамотный Электрик-не от слова "ГРАММ"!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 21.5.2007, 8:48
Сообщение #16





Гости






Цитата(Alex-electric)
Подскажите, пожалуйста, как при равномерной нагрузке по фазам (по 55 А) в трёхфазной сети жилого дома, по нулю может протекать ток около 80 А? Из-за чего это происходит?

Где-то на этажном щите плохой контакт совмещеного нуля с открытыми проводящими частями щита. Часть тока течет мимо нулевого провода по металлоконструкциям..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 20:42
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены