Вводной кабель , Греется вводной кабель

Yuva
сообщение 11.4.2013, 16:25
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 22.10.2007
Пользователь №: 9663




Греется вводной кабель ,марка 2 шт в паралели ВВГ3*240+1*120. номинальний ток фази А-588А; В-650А; С-550А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.4.2013, 16:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



И какое экспертное мнение интересует по выданной информации?
Предлагаете погадать на сколько градусов греется кабель при номинальных токах?...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.4.2013, 16:56
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22968
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



к тому же как проложен


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Degtyarev.S
сообщение 11.4.2013, 20:33
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 251
Регистрация: 28.3.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946



Померийте температуру кабеля. Потом сообщите.
Смотря как греется, совсем горячий, или чуть теплый.
Если сильно греется, меняйте кабель, или уменьшайте нагрузку.


--------------------
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!

-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yuva
сообщение 12.4.2013, 10:28
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 22.10.2007
Пользователь №: 9663



Кабеля проложени в земле , среднєя значение нагревания вводного кабеля 55 гр по цельсию, а бывали деньки что температура выростала до 70 градусов.Ко всему добавлю что кабель сертифицированый ,проводился аннализ удельного сопротивления все соответствует гостам.Вот и возникает вопрос почему при таком мизерном токе реются вжилы кабеля 240+240=480 квадратов да еще и медь????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 12.4.2013, 10:46
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1029
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Раз завели речь про сертификацию, анализ удельного сопративления, соответствие ГОСТам...
Посмотрите:
1. Рабочую температуру кабеля;
2. Максимальную температуру кабеля.

55 градусов по Цельсию - нормально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 12.4.2013, 10:48
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Токораспределение по жилам каждого кабеля проверяли? Чем мерили? Если электронными токоизмерительными клещами, проверте и стрелочными.
Напомню Вам, что токи кабелей по ПУЭ приведены при температуре жил +65 гр. и температуре воздуха +25.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 12.4.2013, 13:11
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
Вот и возникает вопрос почему при таком мизерном токе реются вжилы кабеля

Закон Джоуля-Ленца действует, поэтому любой кабель будет греться при любом токе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Degtyarev.S
сообщение 12.4.2013, 13:56
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 251
Регистрация: 28.3.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946



55 градусов- нормально!
разгрузите кабель от реактивного тока, меньше нагреется кабель


--------------------
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!

-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.4.2013, 20:30
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22968
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



По потерям напряжения как?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 13.4.2013, 8:47
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
55 градусов- нормально!
Для винила имхо, многовато. Да и разве кладут ВВГ в землю?
Цитата
разгрузите кабель от реактивного тока, меньше нагреется кабель
Вот это верно.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yuva
сообщение 13.4.2013, 19:30
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 22.10.2007
Пользователь №: 9663



Для компенсации реактивной енергии стоит конденсаторная установка

Потерь нет,даже наоборот напряжение чуть завышено 233-235В

А почему нельзя ВВГ класть в землю,что с ним сделаэться, длина в раене 100м

Я понимаю что перегруз кабеля ,большая нагрузка и несоответствие сечения ,а также какой нибуть левый кабель сделаный из лома или несоответствует написаному сечению -вот причины почему может нагреваться.В моем варианте ничего этого нет,сечение можно сказать с двукратным запасом.ТАК в где может крыться причина.Добавлю что под нагрузкой подразумевается осветительные приборы ,кондиционеры и вент. машины
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 13.4.2013, 20:32
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
А почему нельзя ВВГ класть в землю,что с ним сделаэться, длина в раене 100м
Да ведь механической защиты никакой - ни брони, ни металлической оболочки нет. Попадется острый камешек или железяка какая и продавит винил за милую душу.
Цитата
Для компенсации реактивной енергии стоит конденсаторная установка
Уверены, что она работает правильно? Автоматическая или статическая? Какое значение косинуса при включенной/выключенной установке? Если у вас два кабеля параллельно, может лучше их распараллелить и распределить нагрузку между ними?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yuva
сообщение 13.4.2013, 20:53
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 22.10.2007
Пользователь №: 9663



Уменя два ввода и на обеих спаралелены кабеля, косинус 0,98-0,99 я посмотрю уточню.Конденсаторная устанока с контролером автоматическая
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Degtyarev.S
сообщение 15.4.2013, 11:58
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 251
Регистрация: 28.3.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946



Цитата(Yuva @ 11.4.2013, 19:25) *
Греется вводной кабель ,марка 2 шт в паралели ВВГ3*240+1*120. номинальний ток фази А-588А; В-650А; С-550А


Чудес на свете не бывает, даже один ваш кабель выдержит более 600 ампер, а у вас их два!!!
Попробуйте перемерить рабочие токи и температуру кабелей.
Вот некоторая информация по вашему кабелю:
Характеристики, кабель ВВГ 3*240+1*120 (3x240+1x120)

U ном =1кВ, частота – 50 Гц
Граница рабочих температур -50 °C и +50 °C.
При температуре < -15 градусов не рекомендована прокладка кабеля без подогрева
При внештатной ситуации кабель сможет работать 8 ч, условие - температура не выше <80 p="">
Допустимая температурная нагрузка для медных жил в длительный период времени не более 70 градусов.
Короткое замыкание : нагрев жил в течение 4 с - максимально+160 градусов
Испытания кабеля: переменное U= 3.5 кВ, частота 50Гц (10 мин)
Эксплуатация – 25 лет
Сопротивление изоляции: не <7 1="" t="20" p="">
Диаметр ВВГ 52.8 мм;
Вес кабеля – 8666 кг\1 км


--------------------
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!

-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 16.4.2013, 15:15
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1029
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Допустимая температурная нагрузка для медных жил в длительный период времени не более 70 градусов.

55 градусов по Цельсию - нормально.

Норма. Кабель работает. Переживать ненадо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yuva
сообщение 18.4.2013, 13:39
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 22.10.2007
Пользователь №: 9663



Всем спасибо, буду проверять еще частотные гармоники,может плохая фильтрация и з за частотных преобразователей кабель греется