Испытание кабеля 6 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Испытание кабеля 6 кВ |
13.4.2013, 8:41
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Трансы дают большую утечку из-за ёмкостного тока очевидно. На постоянке никакой утечки нет.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
13.4.2013, 10:34
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Я до сих пор не могу понять посему их пытать повышенным? Если у них капрем не было и они не новые. Может быть, потому что они подверглись длительной транспортировке, на сотни, а иногда и тысячи км, и к тому же как вы сами сказали не новые, просто наше начальство перестраховывается. Только может быть при этом подавать не испытательное напряжение, а примерно 1,5 от номинального. и не отражать это испытание в протоколе т.к. нет такого испытания 1,5 номинала, это так чтобы спалось спакойнее. Люди добрые, разъясните пожалуйста эти пункты "1",,, "11", не очень пойму. 1.8.16. Силовые трансформаторы Маслонаполненные трансформаторы мощностью до 630 кВА испытываются по пп.1, 2 (только сопротивление изоляции), 11-14. 1. Определение условий включения трансформаторов. 2. здесь всё понятно 11. Проверка средств защиты масла. Производится в соответствии с указаниями завода-изготовителя. 12;13;14; тоже понятно -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
13.4.2013, 12:24
Сообщение
#23
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Кстати а какая схема измерения изоляции и испытания. Согласно птээп? Я до сих пор не могу понять посему их пытать повышенным? Если у них капрем не было и они не новые. Мы не пытаем повышенным при вводе и в эксплуатации. Если не было ремонта обмоток. Руководствуемся нормами на испытания (РД 34.45-51.300-97). Кстати, сейчас посмотрел в ПТЭЭП, при капремонтах без смены обмоток тоже не обязательно испытывать повышенным. |
|
|
13.4.2013, 13:34
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
1. Определение условий включения трансформаторов.
Как это понимать кто нибудь подскажет -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
13.4.2013, 15:57
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
И ещё как понимать это выражение:
Маслонаполненные трансформаторы мощностью до 630 кВА испытываются по пп.1, 2 (только сопротивление изоляции), 11-14. 630 кВА включительно? Сообщение отредактировал Transformator - 13.4.2013, 15:58 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
13.4.2013, 16:26
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Значения ДО - включительно. По условиям - по величине сопротивления изоляции, по уровню масла, по коэффициенту абсорбции дается заключение на включение тр-ра без сушки.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 13.4.2013, 16:28 |
|
|
13.4.2013, 16:55
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Значения ДО - включительно. По условиям - по величине сопротивления изоляции, по уровню масла, по коэффициенту абсорбции дается заключение на включение тр-ра без сушки. Спасибо, получается, можно сопротивление изоляции проверить и всё.!? А мы и сопротивление обмоток постоянному току меряем, и высоким пытаем. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
13.4.2013, 16:58
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Это другое. Не надо передергивать. Сушка и отклонение более 2% разные вещи. А мы на заводе ещё и 400Гц 800В подаём на НН. В конце концов забейте искомое выражение в поисковик.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 13.4.2013, 17:16 |
|
|
13.4.2013, 17:06
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Значения ДО - включительно. По условиям - по величине сопротивления изоляции, по уровню масла, по коэффициенту абсорбции дается заключение на включение тр-ра без сушки. А это как? 11. Проверка средств защиты масла. Производится в соответствии с указаниями завода-изготовителя. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
13.4.2013, 17:14
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
А что "как"? Читаете в руководстве по эксплуатации. Встречалось в РЭ к трансу и такое, что масло на пробой не отбирать (транс новый).
|
|
|
|
13.4.2013, 17:20
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
А что "как"? Читаете в руководстве по эксплуатации. Встречалось в РЭ к трансу и такое, что масло на пробой не отбирать (транс новый). Дело в том, что про испытание масла, другой пункт 13. Испытание трансформаторного масла. А это что, я так и не понял 11. Проверка средств защиты масла. Производится в соответствии с указаниями завода-изготовителя. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
13.4.2013, 21:48
Сообщение
#32
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
Спасибо, получается, можно сопротивление изоляции проверить и всё.!? А мы и сопротивление обмоток постоянному току меряем, и высоким пытаем. Почитайте вот ПТЭЭП. Там более подробней об условиях расписаны и как считать до или включительно. Глава 3.6 и прлиложения 3 и 3.1. очень кстати удобно файлик сделан http://www.power-nn2.ru/praw.htm Сообщение отредактировал dimone493 - 13.4.2013, 22:01 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
13.4.2013, 23:28
Сообщение
#33
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
|
|
|
14.4.2013, 2:25
Сообщение
#34
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Мы в январе купили Виток. 54 т.р. Удобно и быстро.
|
|
|
14.4.2013, 12:16
Сообщение
#35
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Я на него тоже смотрел года два назад. Как он в работе?
1) Трансы 16 МВА может мерять? 2) По сопротивлению какие значения? Например, 0,000895 может измерить? 3) Как долго заряжает - разряжает объект? 4) Питание только от сети? |
|
|
14.4.2013, 12:39
Сообщение
#36
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
Может быть, потому что они подверглись длительной транспортировке, на сотни, а иногда и тысячи км, и к тому же как вы сами сказали не новые, просто наше начальство перестраховывается. Только может быть при этом подавать не испытательное напряжение, а примерно 1,5 от номинального. и не отражать это испытание в протоколе т.к. нет такого испытания 1,5 номинала, это так чтобы спалось спакойнее. Может ваше начальство не понимает что делает? А постоянно перестраховаться то точно спокойнее спать не будете. И вообще хочу вам рассказать такой ситуэйшн. Отключился по мтз сухарь 1600 ква. променяряли сопр изоляции и омики - все норм. Включили- снова мтз. Заказчики давай высоким дави! Опять сопр изоляции, омики и повышенным даванули - все норм. после второго отключения стало яснее видно черное пятно вокруг и сзади ди электрической панели с выводами переключателя. Ну доблесная служба Цеха сетей и подстанций решила прочистить и подизолировать все это дело. Третье включение - снова мтз. Пятно стало диаметром с метр. Решили менять. Так что межфазное замыкание было на панеле переключателя. И выше указанные способы не помогают его выявить. мы предлагали 380 на НН дать но для руководства есть такой пункт в правилах, новый, испуг называется. После капа все было окей. Всем удачи. -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
Гость_Гость999_* |
28.5.2013, 9:27
Сообщение
#37
|
Гости |
Я на него тоже смотрел года два назад. Как он в работе? 1) Трансы 16 МВА может мерять? 2) По сопротивлению какие значения? Например, 0,000895 может измерить? 3) Как долго заряжает - разряжает объект? 4) Питание только от сети? Виток как прибор хороший только когда мериет трансформаторы малой мощности, а большие он не осиляетю |
|
|
Гость_Гость_Баримор_*_* |
24.7.2015, 2:44
Сообщение
#38
|
Гости |
Добрый день! Помогите приступили к испытаниям кабеля 6кВ АИД-70М . Включаем питание АИД-70М все нормально , включаем подачу высокого напряжения аппарат вышибает короткое. Убираем с кабеля провод включаем по той же схеме опять вышибает. Ручка высокого напряжения выведена на ноль .?????
|
|
|
26.7.2015, 10:42
Сообщение
#39
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
Ищите причину в блоке управления, возможно ЛАТр замкнул на корпус или еще чего.
-------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 16:18 |
|