Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Испытание кабеля 6 кВ

uvk2
сообщение 13.4.2013, 8:41
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Трансы дают большую утечку из-за ёмкостного тока очевидно. На постоянке никакой утечки нет.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 13.4.2013, 10:34
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(dimone493 @ 13.4.2013, 9:32) *
Я до сих пор не могу понять посему их пытать повышенным? Если у них капрем не было и они не новые.


Может быть, потому что они подверглись длительной транспортировке, на сотни, а иногда и тысячи км, и к тому же как вы сами сказали не новые, просто наше начальство перестраховывается. Только может быть при этом подавать не испытательное напряжение, а примерно 1,5 от номинального. и не отражать это испытание в протоколе т.к. нет такого испытания 1,5 номинала, это так чтобы спалось спакойнее.

Люди добрые, разъясните пожалуйста эти пункты "1",,, "11", не очень пойму.
1.8.16. Силовые трансформаторы
Маслонаполненные трансформаторы мощностью до 630 кВА испытываются по пп.1, 2 (только сопротивление изоляции), 11-14.
1. Определение условий включения трансформаторов.
2. здесь всё понятно
11. Проверка средств защиты масла. Производится в соответствии с указаниями завода-изготовителя.
12;13;14; тоже понятно




--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 13.4.2013, 12:24
Сообщение #23


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(dimone493 @ 13.4.2013, 9:32) *
Кстати а какая схема измерения изоляции и испытания. Согласно птээп?
Я до сих пор не могу понять посему их пытать повышенным? Если у них капрем не было и они не новые.

Мы не пытаем повышенным при вводе и в эксплуатации. Если не было ремонта обмоток. Руководствуемся нормами на испытания (РД 34.45-51.300-97).


Кстати, сейчас посмотрел в ПТЭЭП, при капремонтах без смены обмоток тоже не обязательно испытывать повышенным.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 13.4.2013, 13:34
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



1. Определение условий включения трансформаторов.
Как это понимать кто нибудь подскажет pain23.gif



--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 13.4.2013, 15:57
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



И ещё как понимать это выражение:
Маслонаполненные трансформаторы мощностью до 630 кВА испытываются по пп.1, 2 (только сопротивление изоляции), 11-14.
630 кВА включительно? pain23.gif

Сообщение отредактировал Transformator - 13.4.2013, 15:58


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 13.4.2013, 16:26
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Значения ДО - включительно. По условиям - по величине сопротивления изоляции, по уровню масла, по коэффициенту абсорбции дается заключение на включение тр-ра без сушки.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 13.4.2013, 16:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 13.4.2013, 16:55
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ЛЕША @ 13.4.2013, 17:26) *
Значения ДО - включительно. По условиям - по величине сопротивления изоляции, по уровню масла, по коэффициенту абсорбции дается заключение на включение тр-ра без сушки.


Спасибо, получается, можно сопротивление изоляции проверить и всё.!?
А мы и сопротивление обмоток постоянному току меряем, и высоким пытаем.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 13.4.2013, 16:58
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Это другое. Не надо передергивать. Сушка и отклонение более 2% разные вещи. А мы на заводе ещё и 400Гц 800В подаём на НН. В конце концов забейте искомое выражение в поисковик.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 13.4.2013, 17:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 13.4.2013, 17:06
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ЛЕША @ 13.4.2013, 17:26) *
Значения ДО - включительно. По условиям - по величине сопротивления изоляции, по уровню масла, по коэффициенту абсорбции дается заключение на включение тр-ра без сушки.

А это как?
11. Проверка средств защиты масла. Производится в соответствии с указаниями завода-изготовителя. pain23.gif


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 13.4.2013, 17:14
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А что "как"? Читаете в руководстве по эксплуатации. Встречалось в РЭ к трансу и такое, что масло на пробой не отбирать (транс новый).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 13.4.2013, 17:20
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ЛЕША @ 13.4.2013, 18:14) *
А что "как"? Читаете в руководстве по эксплуатации. Встречалось в РЭ к трансу и такое, что масло на пробой не отбирать (транс новый).

Дело в том, что про испытание масла, другой пункт
13. Испытание трансформаторного масла.
А это что, я так и не понял icon_sad.gif
11. Проверка средств защиты масла. Производится в соответствии с указаниями завода-изготовителя.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 13.4.2013, 21:48
Сообщение #32


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Цитата(Transformator @ 13.4.2013, 15:55) *
Спасибо, получается, можно сопротивление изоляции проверить и всё.!?
А мы и сопротивление обмоток постоянному току меряем, и высоким пытаем.

Почитайте вот ПТЭЭП. Там более подробней об условиях расписаны и как считать до или включительно.
Глава 3.6 и прлиложения 3 и 3.1. очень кстати удобно файлик сделан

http://www.power-nn2.ru/praw.htm

Сообщение отредактировал dimone493 - 13.4.2013, 22:01


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 13.4.2013, 23:28
Сообщение #33


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Transformator @ 13.4.2013, 17:55) *
А мы и сопротивление обмоток постоянному току меряем

Кстати, какими мостами пользуетесь? Это просто профессиональный интерес.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 14.4.2013, 2:25
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Мы в январе купили Виток. 54 т.р. Удобно и быстро.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 14.4.2013, 12:16
Сообщение #35


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Я на него тоже смотрел года два назад. Как он в работе?
1) Трансы 16 МВА может мерять?
2) По сопротивлению какие значения? Например, 0,000895 может измерить?
3) Как долго заряжает - разряжает объект?
4) Питание только от сети?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 14.4.2013, 12:39
Сообщение #36


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Цитата(Transformator @ 13.4.2013, 9:34) *
Может быть, потому что они подверглись длительной транспортировке, на сотни, а иногда и тысячи км, и к тому же как вы сами сказали не новые, просто наше начальство перестраховывается. Только может быть при этом подавать не испытательное напряжение, а примерно 1,5 от номинального. и не отражать это испытание в протоколе т.к. нет такого испытания 1,5 номинала, это так чтобы спалось спакойнее.

Может ваше начальство не понимает что делает? А постоянно перестраховаться то точно спокойнее спать не будете.
И вообще хочу вам рассказать такой ситуэйшн.
Отключился по мтз сухарь 1600 ква. променяряли сопр изоляции и омики - все норм. Включили- снова мтз. Заказчики давай высоким дави! Опять сопр изоляции, омики и повышенным даванули - все норм. после второго отключения стало яснее видно черное пятно вокруг и сзади ди электрической панели с выводами переключателя. Ну доблесная служба Цеха сетей и подстанций решила прочистить и подизолировать все это дело. Третье включение - снова мтз. Пятно стало диаметром с метр. Решили менять. Так что межфазное замыкание было на панеле переключателя. И выше указанные способы не помогают его выявить. мы предлагали 380 на НН дать но для руководства есть такой пункт в правилах, новый, испуг называется. После капа все было окей.
Всем удачи.


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость999_*
сообщение 28.5.2013, 9:27
Сообщение #37





Гости






Цитата(Шаровая молния @ 14.4.2013, 12:16) *
Я на него тоже смотрел года два назад. Как он в работе?
1) Трансы 16 МВА может мерять?
2) По сопротивлению какие значения? Например, 0,000895 может измерить?
3) Как долго заряжает - разряжает объект?
4) Питание только от сети?

Виток как прибор хороший только когда мериет трансформаторы малой мощности, а большие он не осиляетю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Баримор_*_*
сообщение 24.7.2015, 2:44
Сообщение #38





Гости






Добрый день! Помогите приступили к испытаниям кабеля 6кВ АИД-70М . Включаем питание АИД-70М все нормально , включаем подачу высокого напряжения аппарат вышибает короткое. Убираем с кабеля провод включаем по той же схеме опять вышибает. Ручка высокого напряжения выведена на ноль .?????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 26.7.2015, 10:42
Сообщение #39


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Ищите причину в блоке управления, возможно ЛАТр замкнул на корпус или еще чего.


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 16:18
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены