Как же так случилось, что требования к взрывоопасным оказались мягче, чем к ЭУ без повышенной опасности? В ЭУ во взрывоопасной зоне требования кратности тока не менее 6 В ЭУ без повышенной опасности требования кратности тока не менее 10 Почему так получилось? Могёте ответить? Могем....тому виной закон о техническом регулировании. Следуйте правилу - работаем с тем, что новее и безопасней, если есть противоречия между старым и новым, за основу берем новое. |
|
|
|
13.4.2013, 10:56
Сообщение
#42
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
, за основу берем новое. А разве в ПУЭ 7 нету этого пункта 7.3.139? Я так понимаю это новый ПУЭ -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Гость_Груздь_* |
13.4.2013, 11:10
Сообщение
#43
|
Гости |
|
|
|
13.4.2013, 11:39
Сообщение
#44
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
не угадали Как же так я открываю ПУЭ 7 и вижу там 7.3.139. значит я должен руководствоваться именно им, вот если бы его там не было, тогда другое дело. Да и вообще кто проводил реальную прогрузку автоматов С16 тот знает, что они чётко срабатывают током импульсом 0,02 сек при пятикратном превышении. посмотрите на диаграмму которую я приводил выше. семикратное превышение находится в зоне срабатывания автомата. И не зря разработчики ПУЭ допустили 6 кратное превышение во взрывоопасных зонах (или они по вашему допустили ошибку, чтото не предусмотрели??? Сомневаюсь очень, там все эти выводы перепроверяются многими высокими инстанциями, не нашего уровня. Значит и этим пунктом можно смело руководствоваться. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
13.4.2013, 12:06
Сообщение
#45
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Скажите честно, вы когда нибудь лично прогружали автоматы такого типа? Если да то какие результаты получали? Да. Автоматы ДЭК, ИЭК с номинальным током до 50 А включительно укладываются в характеристику. Причём почти все срабатывают очень быстро, в нижней части графика (это неплохо). Но попадаются иногда и такие, которые срабатывают в верхней части. Автоматы с номинальным током 63 А не укладываются в свой график (срабатывают дольше). Вышенаписанное относится к автоматам группы С. Особенно хочется посмотреть как лаборант будет измерять ПТФ с УЗО в начале линии. Если в розетке между фазой и рабочим нулём, то нормально. А вот если на защитный контакт, УЗО перемыкаем. А разве в ПУЭ 7 нету этого пункта 7.3.139? Там нет этой главы 7.3. Поэтому пользуемся этим пунктом из ПУЭ-6. |
|
|
Гость_Груздь_* |
13.4.2013, 12:07
Сообщение
#46
|
Гости |
Как же так я открываю ПУЭ 7 и вижу там 7.3.139. значит я должен руководствоваться именно им, вот если бы его там не было, тогда другое дело. Да и вообще кто проводил реальную прогрузку автоматов С16 тот знает, что они чётко срабатывают током импульсом 0,02 сек при пятикратном превышении. посмотрите на диаграмму которую я приводил выше. семикратное превышение находится в зоне срабатывания автомата. И не зря разработчики ПУЭ допустили 6 кратное превышение во взрывоопасных зонах (или они по вашему допустили ошибку, чтото не предусмотрели??? Сомневаюсь очень, там все эти выводы перепроверяются многими высокими инстанциями, не нашего уровня. Значит и этим пунктом можно смело руководствоваться. Вы моного еще,что можете там увидеть, в том числе и не соответствие вновь выпущенным ГОСТ. Статус ПУЭ постепенно утрачивает свое значение. А руководствоваться вы должны в первую очередь требованиями по обеспечению безопасности людей, а это п.1.7.79 Ваши эксперементы с прогрузкой автоматов никого не интересуют. Нужны гарантии. Эти гарантии дает только завод - изготовитель автоматов. которые должны сответствовать требованиям ГОСТ. Для характеристики С гарантия срабатывания 0,1 сек. - это 10 Iн. Остальных гарантий нет, значит нет никаких гарантий, что автомат при меньших токах уложится за 0,4 сек. для групповых сетей 220 В. И никакие десятки протоколов и сотни эксперементов не в состоянии изменить эту ситуацию. И в п.7.3.139 ПУЭ никаких ошибок нет. Пересмотр по безопасности в ПУЭ произошел позже. Не успели ввести измененные некоторые главы и разделы ПУЭ, что тут поделаешь.... Если сравните требования издания 6 ПУЭ, то увидите, что напротив во взрывоопасных зонах требования ужесточались по сравнению с бытовухой. А вы их теперь напртив хотите ослабить. Не советую |
|
|
Гость_Груздь_* |
13.4.2013, 12:11
Сообщение
#47
|
Гости |
|
|
|
|
13.4.2013, 12:31
Сообщение
#48
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Для характеристики С гарантия срабатывания 0,1 сек. - это 10 Iн. Я скорее с вами соглашусь, и не буду упорствовать. ведь 10 Iн-это полюбому лучше, чем 7 Iн. это и разным людям понятно. Мне везло при измерениях ПФО получал всегда большие значения кратности токов, явно больше 10 Iн Только пошу вас подскажите на какой пункт ссылаться при этих измерениях в 1.7.79 про кратность ничего нет. Если допустим получили кратность 7, то можно рекомендовать установку УЗО. так ИМХО Там нет этой главы 7.3. Поэтому пользуемся этим пунктом из ПУЭ-6. Дома не имею бумажного ПУЭ, на работе специально посмотрю, а вот что имею дома так это интерактивное ПУЭ 2005 года. (не знаю когда издали ПУЭ 7). там этот 7.3.139 есть, скачал ППУЭ 7 с сети, там тоже есть. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Гость_Груздь_* |
13.4.2013, 14:33
Сообщение
#49
|
Гости |
в 1.7.79 про кратность ничего нет. Если допустим получили кратность 7, то можно рекомендовать установку УЗО. так ИМХО И не нужно...не в кратности дело, а во времени Если получили ток к.з менее 250 для автомата С25, пишите не соответствует , а рекомендовать можно разное |
|
|
13.4.2013, 16:46
Сообщение
#50
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Если получили ток к.з менее 250 для автомата С25, пишите не соответствует Понятно, но на какой пункт ссылаться? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
Гость_Груздь_* |
13.4.2013, 18:04
Сообщение
#51
|
Гости |
|
|
|
13.4.2013, 23:25
Сообщение
#52
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
1. Петля ФН между фазой и рабочим нулем не измеряется 2. Не измеряется петля ФН для проверки срабатывания УЗО 1) Измеряется, при отсутствии защитного проводника. Потому что иначе защиту не проверить, не везде есть защитный проводник. К тому же здесь: ОБЪЁМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ сказано: или нулевой проводник. 2) Об этом никто и не говорил. И не нужно...не в кратности дело, а во времени Если получили ток к.з менее 250 для автомата С25, пишите не соответствует , а рекомендовать можно разное В этом сообщении одно противоречит другому. Например, получился ток 200 Ампер. Это кратность 8. Если верить графику, то автомат может сработать за время до 1,5 секунд. В ПУЭ-7 пункте 1.7.79 также говорится "В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с." Сообщение отредактировал Шаровая молния - 13.4.2013, 23:15 |
|
|
Гость_Груздь_* |
14.4.2013, 9:04
Сообщение
#53
|
Гости |
1) Измеряется, при отсутствии защитного проводника. Потому что иначе защиту не проверить, не везде есть защитный проводник. К тому же здесь: ОБЪЁМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ сказано: или нулевой проводник. 2) Об этом никто и не говорил. 3) В этом сообщении одно противоречит другому. Например, получился ток 200 Ампер. Это кратность 8. Если верить графику, то автомат может сработать за время до 1,5 секунд. В ПУЭ-7 пункте 1.7.79 также говорится "В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с." 1) Выдумки ваши , никогда не измерялся..... Так же не нужно измерять петлю ФО в системе ТТ, а там есть защитный проводник В объемах и нормах (документ с непонятным статусом) ни слова про нулевой рабочий проводник.. Можете посмотреть ПУЭ 6 издание (ровестник "Объемам") там такая же фраза, но тем не менее в других пунктах все подробно и правильно расписано, конкретизировано 2) в посту 45 показалось был намек (лаборант там зачем то измерять будет в сетях с УЗО) 3) Не увидел противоречий. Разговор изначально вел по групповым сетям и системе TN (см. пост 35), не смысл каждый раз про это уточнять... |
|
|
14.4.2013, 12:01
Сообщение
#54
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
1) Выдумки ваши , никогда не измерялся..... Так же не нужно измерять петлю ФО в системе ТТ, а там есть защитный проводник В объемах и нормах (документ с непонятным статусом) ни слова про нулевой рабочий проводник.. Можете посмотреть ПУЭ 6 издание (ровестник "Объемам") там такая же фраза, но тем не менее в других пунктах все подробно и правильно расписано, конкретизировано 2) в посту 45 показалось был намек (лаборант там зачем то измерять будет в сетях с УЗО) 3) Не увидел противоречий. Разговор изначально вел по групповым сетям и системе TN (см. пост 35), не смысл каждый раз про это уточнять... Итак: 1) Каким образом тогда можно проверить срабатывание защит при отсутствии защитного проводника? Пример: мы пришли в среднюю школу, вся электропроводка двойная без защитного проводника, розетки без защитных контактов. Только фаза и рабочий нуль. Однако замыкания в такой сети случаются и защита не всегда срабатывает. Мы всегда проверяем цепь фаза-нуль в таких сетях. Вот ещё из "Норм": "Проверка производится одним из следующих способов: непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод". Это для сетей до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью. Система ТТ тоже к ней относится. 2) Там у него не УЗО в чистом виде, а автомат с УЗО в одном флаконе. Если он не проверит фаза-нуль между фазой и рабочим нулём, кто ему тогда будет отключать замыкание между фазой и рабочим нулём? Всяко не УЗО. 3) Это мы с тобой знаем, а другой прочитает и поверит. |
|
|
Гость_Груздь_* |
14.4.2013, 14:38
Сообщение
#55
|
Гости |
1)Каким образом тогда можно проверить срабатывание защит при отсутствии защитного проводника? Пример: мы пришли в среднюю школу, вся электропроводка двойная без защитного проводника, розетки без защитных контактов. Только фаза и рабочий нуль. Однако замыкания в такой сети случаются и защита не всегда срабатывает. Мы всегда проверяем цепь фаза-нуль в таких сетях. Вот ещё из "Норм": "Проверка производится одним из следующих способов: непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод". Это для сетей до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью. Система ТТ тоже к ней относится. 2) Там у него не УЗО в чистом виде, а автомат с УЗО в одном флаконе. Если он не проверит фаза-нуль между фазой и рабочим нулём, кто ему тогда будет отключать замыкание между фазой и рабочим нулём? Всяко не УЗО. 3) Это мы с тобой знаем, а другой прочитает и поверит. 1) Проводится следующим образом: Для начала выбрасывам в помойку желтую прессу и начинаем изучать действующие правила. Берем в руки ПТЭЭП, открывам приложение 3, смотрим п.28.4. "Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (TN-C, TN-C-S, TN-S)". Понимаем, что система ТТ тут и близко не относится. Далее смотрим указания При замыкании на корпус или нулевой защитный проводник ток однофазного короткого замыкания должен составлять не менее:....... Если таковых корпусов и нулевых защитных проводников нет...сообщаем ответственному за электрохозяйство или работнику с такими обязанностями, что измерения такие не требуется выполнять и по их требованию возвращаем деньги, если они были заплачены вам за эту работу. 2) См по 1., удивляемся и машем....удивляемся и машем... Не надо там ничего измерять, а лучше правила начать изучать 3) Давно ли на "ты"?. Держим дистанцию. За других не переживайте...разберутся кому надо |
|
|
Гость_Груздь_* |
14.4.2013, 15:12
Сообщение
#56
|
Гости |
Однако замыкания в такой сети случаются и защита не всегда срабатывает. Мы всегда проверяем цепь фаза-нуль в таких сетях. Неужели из за того, что петля такая плохая? Может автоматик некудышный? Так,что же и его начнете прогружать? И так каждый автоматик? Вот бабла то народного настригли... |
|
|
14.4.2013, 18:31
Сообщение
#57
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Неужели из за того, что петля такая плохая? Может автоматик некудышный? Так,что же и его начнете прогружать? И так каждый автоматик? Вот бабла то народного настригли... Груздь, вы не правы, Утверждая "не нужно измерять ПФО в ТТ" по тому, что, пример из жизни: Проводка открытым способом, какието умельцы поставили на неё тяжёлую металло-конструкцию с острым краем, произошло КЗ м/у фазой и нулём (перебили провод). Так вот, чтобы узнать хватит ли тока автомату чтоб сработать, нужно обязательно проверить ПФО. О чём вы говорите?? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Гость_Груздь_* |
14.4.2013, 18:46
Сообщение
#58
|
Гости |
Груздь, вы не правы, Утверждая "не нужно измерять ПФО в ТТ" по тому, что, пример из жизни: ............О чём вы говорите?? Говорю о том, что нужно соблюдать правила, а примеров из жизни можно порассказать и не унесете . Если говорите, что не прав, то потрудитесь, доказать это, а не рассказывать истории... И еще обращу внимание, что Правила и ГОСТ разрабатывают не случайные люди, Если бы было нужно измерять при приемо-сдаточных испытаниях и в процессе эксплуатации петлю "фаза-рабочий нуль" это давно бы было указано...но на протяжении десятилетий таких требований не было, были лишь нежелающие изучать правила, основываясь на своем жизненном опыте. |
|
|
14.4.2013, 20:23
Сообщение
#59
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
1)Говорю о том, что нужно соблюдать правила, 2)Правила и ГОСТ разрабатывают не случайные люди, 3)Если бы было нужно измерять при приемо-сдаточных испытаниях и в процессе эксплуатации петлю "фаза-рабочий нуль" это давно бы было указано...но 4)протяжении десятилетий таких требований не было, 5)были лишь нежелающие изучать правила, основываясь на своем жизненном опыте. 1)А кто против, все только за: 3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности. Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в конце защищаемой линии: одно-, двух- и трехфазных - в сетях с глухозаземленной нейтралью; двух- и трехфазных - в сетях с изолированной нейтралью. Надежное отключение поврежденного участка сети обеспечивается, если отношение наименьшего расчетного тока КЗ к номинальному току плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического выключателя будет не менее значений, приведенных в <a href="_a-b-g-e.html#clause-1.7.79">1.7.79 и 7.3.139. Прошу вас не забывать, что ТТ это система с глухозаземлённой нейтралью. 3) это указано в правилах. 5)с этим согласен, каждый понимает эти правила по своему. например здесь написано: в сетях с глухозаземленной нейтралью; двух- и трехфазных - в сетях с изолированной нейтралью. Надежное отключение поврежденного участка сети обеспечивается, если отношение наименьшего расчетного тока КЗ к номинальному току плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического выключателя будет не менее значений, приведенных в 1.7.79 и 7.3.139. Но чтобы найти эти значения, нужно сначала измерить имено ПФО. Сообщение отредактировал Transformator - 14.4.2013, 20:26 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
14.4.2013, 20:42
Сообщение
#60
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
ГОСТ-Р-50571.16-2007 введенными в действии с 01.01.2009 утвержденным приказом №594-ст Федерального агентства по тех регулированию и метрологии, часть 6 испытания п.612.6.3 измерение петли фаза-ноль абзац а)начинаем читать со слов в следующей последовательности: и далее по тексту.сначала измеряют Затем прочтем по аппаратам защиты п.612.8 аппараты защиты в случае необходимости и далее по тексту. Пишу для гостя "Груздь", тема обсуждалась и у Вас был другой ник "Гвоздь".
-------------------- |
|
|