2 ВРУ один ввод |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
2 ВРУ один ввод |
24.4.2013, 11:57
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.4.2013 Пользователь №: 32699 |
Работаю в управляющей компании, дом перешел к нам 2 месяца назад. Ситуация такая - пятиэтажка восьмиподъездная, два вру в 3 и 7 подъездах. умерла одна фаза в 7 подъезде. выяснилось что второе ВРУ запитано от первого транзитом. В сетях отвечают, что это у вас в доме, а значит ващи проблемы. По типу вру и по логике должно быть два ввода по одному на каждое вру. я уже не говорю про резерв. Подскажите на какие нормативные документы я могу оперется дабы доказать свою правоту?
http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i089/13...7b8694.jpg.html |
|
|
|
24.4.2013, 13:04
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
По СП-31-110 5-этажки с газовыми плитами III - категории надёжности электроснабжения.
Так что ввод может быть 1. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
24.4.2013, 13:07
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22881 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если фаза умерла в пределах дома - проблемы ваши
что и как должно было запитано - нужно смотреть проект -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
24.4.2013, 13:48
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.4.2013 Пользователь №: 32699 |
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
24.4.2013, 15:16
Сообщение
#5
|
Гости |
.... По типу вру и по логике должно быть два ввода по одному на каждое вру. я уже не говорю про резерв. Подскажите на какие нормативные документы я могу оперется дабы доказать свою правоту? 1. Что прописано в Акте балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, где проходит граница? 2. Ну, докажете Вы свою правоту, и что: сетевая кинется бесплатно делать второй ввод? А за деньги, устраивающие сетевиков или другую организацию, Вам сделают хоть 4 ввода. |
|
|
24.4.2013, 15:56
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22881 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Категория II так как дом с электроплитами... для начала - когда дом построен? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
25.4.2013, 4:22
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.4.2013 Пользователь №: 32699 |
Дом построен в 71 году. Был в сетях, сказали, что и от ТП до дома кабель не на их балансе, актов подписанных нет с 2005 года в УК которая до нас ослуживала этот дом подтвердили, что актов нет и такой дом не один с бесхозными кабелями. Будем обращатся в администрацию, в куми
|
|
|
|
25.4.2013, 18:55
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22881 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Значит СП 31 не пределах
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
26.4.2013, 5:16
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
СП - 2003 года, дом построен в 1971 году по старым нормам (нет желания искать как оно тогда было) Так что если поменялись правила и данный дом стал 2 категории, так это проблема собственника (или баллансосодержателя как там правильно?) Должны были получить тех. условия и обеспечить. От кабеля просто так отказаться тоже нельзя, должны были передать, так что если одна организация умерла, а другая не приняла, то тоже вопрос к собственнику, ну а уж если на территории дома это случилось, тогда вообще сами виноваты. Вообщем нужно смотреть документацию, кто за что отвечает и кто это восстанавливать будет. Вопрос, я так понимаю, в претензии жильцов? Клиет всегда прав! А уж между собой разбирайтесь сами. Судя по фото умерла отходящая фаза А 2ой группы? (отсутствует вставка) ну так восстанавливайте.
|
|
|
26.4.2013, 8:54
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22881 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
закон не имеет обратной силы, так что автоматически ничего не поменялось, другое дело если новый монтаж или реконструкция была
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
28.4.2013, 2:52
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.4.2013 Пользователь №: 32699 |
Тут беда! сейчас 8 подъездный и 4 подъездый дома запитаны от одного кабеля, который уже востанавливали, плюс у кабеля дохлый ноль! ноль прокинули одельно сипом по деревьям, заныривает сип в подвальное окно, а дальше в ВРУ естественно сип не защищен. Так же по фасаду сейчас висит кабель который мы востановили и запитали ВРУ2, оказалось эта перемычка висит уже лет 15. А вот что еще и другой дом запитан это вообще плохо. По рассказам дом соседний не успевали сдать, а сверху давили и ребята вышли из положения очень просто!
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 18:54 |
|