Всем привет. Обращаюсь со следующим вопросом:
Производственный цех представляет собой полностью металлическую конструкцию высотой 8,5 м, собран из металлического каркаса с утеплением, стоит на ж/б фундаменте. Кровля - профлист, толщина 0,75 мм. Необходима ли молниезащита и каким образом она выполняется для таких типов зданий? Я что то не могу найти этого в своей книге ПУЭ7, там отсутствуют некоторые главы. Проект уже горит... как всегда в общем. Заранее благодарю! |
|
|
|
22.5.2007, 8:35
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 23.9.2006 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 6894 |
Берешь програмку - http://rapidshare.com/files/32669425/mz.zip.html (ПУЭ тут же)- определяешь тип зоны для твоего региона а в качестве молниеприема берешь металлическую кровлю - я бы так сделал (проще варианта не придумаешь) Я вот только не помню - в некоторых случаях кровлю использовать нельзя!!
|
|
|
Гость_Али-хан 58_* |
22.5.2007, 10:10
Сообщение
#3
|
Гости |
Кровлю из профнастила 0,75мм нельзя использовать как молниеприёмник. Для стали минимальная толщина - 3мм. Однако если стропила выполнены из металла,
то вы имеете молниеприёмную сетку. Шаг сетки должен быть не менее 15м для 2-й категории или 20м для 3-й. |
|
|
Гость_Nitс_* |
22.5.2007, 11:38
Сообщение
#4
|
Гости |
Стропила металлические, шаг 4 метра, если я правильно понял:
Цитата "Шаг сетки должен быть не менее 15м для 2-й категории" 15 м - это 15 метров?.
Может скажите где непосредственно можно определить, нуждается ли здание в молниезащитеили нет. Дело в том, что оно уже построенно и хотелось бы обойтись малой кровью... P.S. Только узнал, кровля представляет собой пирог, профлист- утеплитель- полиэтилен- брус деревянный с обработкой- профлист. Это плохо? |
|
|
|
Гость_Nltc_* |
22.5.2007, 17:42
Сообщение
#5
|
Гости |
Уже разобрался
Кстати, про то, что толщина профлиста кровли должна быть не менее 4 мм, это правда, но при условии что необходимо сохранить целостность металла покрытия после удара молнии. Но ведь необязательно... |
|
|
22.5.2007, 19:57
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 16.11.2006 Из: МО Пользователь №: 7569 |
Разобрался сам - подскажи товарищу!
-------------------- Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
|
|
|
Гость_nitc гость_* |
24.5.2007, 13:11
Сообщение
#7
|
Гости |
СО -153-34.21.122 - 2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий ,
сооружений и промышленных коммуникаций Там все доступно и понятно. |
|
|
|
Гость_Dim78_* |
28.5.2007, 17:05
Сообщение
#8
|
Гости |
Цитата(Nltc) Уже разобрался
Кстати, про то, что толщина профлиста кровли должна быть не менее 4 мм, это правда, но при условии что необходимо сохранить целостность металла покрытия после удара молнии. Но ведь необязательно... Толщина профлиста может быть и меньше 4 мм, если под ним отсутствуют горючие материалы и нет опасности воспламенения. А изоляция зачастую бывает горючей. В этом случае все таки делают молниеприемную сетку поверху. Кстати, по поводу, где и какая нужна молниезащита можно руководствоваться РД 34.21.122-87. Этот документ ещё никто не отменял. |
|
|
Гость_Dima2007_* |
28.5.2007, 17:11
Сообщение
#9
|
Гости |
Цитата(Nltc) Уже разобрался
Кстати, про то, что толщина профлиста кровли должна быть не менее 4 мм, это правда, но при условии что необходимо сохранить целостность металла покрытия после удара молнии. Но ведь необязательно... Толщина профлиста может быть и меньше 4 мм, если под ним отсутствуют горючие материалы и нет опасности воспламенения. А изоляция зачастую бывает горючей. В этом случае все таки делают молниеприемную сетку поверху. Кстати, по поводу, где и какая нужна молниезащита можно руководствоваться РД 34.21.122-87. Этот документ ещё никто не отменял. В СО -153-34.21.122 - 2003 не четко определено какая категория должна быть. |
|
|
29.5.2007, 10:53
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.5.2007 Пользователь №: 8744 |
Матерьял как раз-то и негорючий. И пусть лучше экспертиза может поругается, чем я заказчику заставлять делать сетку, которая может и не нужна
|
|
|
|
29.5.2007, 11:12
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7251 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Сетка может располагаться как на профлисте, так и под ним. При необходимом шаге сетки 12*12 м для 111 категории и 6*6 м -для 11 категории зданий, можно использовать несущий металлический каркас кровли, связанный с профлистом, как эту сетку.
|
|
|
29.5.2007, 11:46
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 23.9.2006 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 6894 |
Задам вопрос в эту же тему.
Держу перед собой три проекта(выполненны разными организациями) все здания категории III Б; на всех наложена молниеприемная сетка - но это ладно , вопрос в другом заземление молниезащиты выполненно следующим образом: горизонтальный заземлитель на глубине 0,5 метра по периметру здания + к этому еще и повторное заземление на вводе. Вопрос такой: разве их не нужно объединять? И я гдето читал что заземление молниеприемников нужно выполнять в местах где люди так сказать не "водятся", а здесь это заземление пересекает все основные входы и выходы?!?!? Разъясните пожалуйста ситуацию.... Заранее спасибо! |
|
|
29.5.2007, 11:51
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.5.2007 Пользователь №: 8744 |
Шаг сетки 12х12 м, это реально шаг 12 метров
Не заглядывая в РД, приму здание как 11 степень огнестойкости, при этом фермы здания располагаются с шагом 4 м., ето значит, что если даже покрытие кровли не отвечает требованиям молниеприемника, то молниприемником становиться несущие конструкции здания - фермы. |
|
|
Гость_Dima2007_* |
29.5.2007, 15:20
Сообщение
#14
|
Гости |
Цитата(Антон) Вопрос такой: разве их не нужно объединять?
Объединять их нужно, на ГЗШ. Цитата(Антон) И я гдето читал что заземление молниеприемников нужно выполнять в местах где люди так сказать не "водятся", а здесь это заземление пересекает все основные входы и выходы?!?!?
Где "водяться" люди нельзя прокладывать токоотводов от молниеприемника, "не ближе чем в 3м. от входов или в местах недоступных для прикосновения". Заземлитель можно прокладывать где угодно. И даже нужно. |
|
|
29.5.2007, 15:43
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7251 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата(krooke) Шаг сетки 12х12 м, это реально шаг 12 метров :?:
Не заглядывая в РД, приму здание как 11 степень огнестойкости, при этом фермы здания располагаются с шагом 4 м., ето значит, что если даже покрытие кровли не отвечает требованиям молниеприемника, то молниприемником становиться несущие конструкции здания - фермы. Учтите РД рекомендует выводы от сетки к заземлителю выполнять через 25 м по периметру здания. Это понятно, для уменьшения пути отвода заряда. В Вашем случае, думаю, достаточно выполнить 4 отвода в углах здания. Цитата Объединять их нужно, на ГЗШ.
Не обязательно на ГЗШ, в любом удобном месте. Цитата И я гдето читал что заземление молниеприемников нужно выполнять в местах где люди так сказать не "водятся", а здесь это заземление пересекает все основные входы и выходы?!?!?
Под землей все может пересекаться, а вот для токоотводов от заземления стараются использовать металлические конструкции зданий или располагают как предлагает Dima2007. |
|
|
29.5.2007, 16:19
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.5.2007 Пользователь №: 8744 |
К теме токоотводов:
Цитата В Вашем случае, думаю, достаточно выполнить 4 отвода в углах здания.
Если использовать в качестве токоотводов естественные токоотводы, такие как металлические колонны квадратного сечения и толщиной стенки 10 мм, то я думаю нет необходимости прокладывать специально токоотводы. Если я ошибаюсь, поправте меня. P.S. Такие рекомендации были взяты мной из СО -153-34.21.122 - 2003. |
|
|
29.5.2007, 18:37
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7251 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Правильно. Только обеспечьте неразрывность металлической связи "молниеприемник-заземлитель"
|
|
|
17.4.2009, 13:10
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 24.2.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 13566 |
...документ ТГН34.21-301-2008 по Свердловской области
Полное название документа (территориальные градостроительные нормы - ТГН) ТГН 34.21-301-2008 «Молниезащита зданий, сооружений, открытых площадок и промышленных коммуникаций системами с упреждающей стримерной эмиссией. Технические требования. Проектирование, технология устройства и техническая эксплуатация» -------------------- профессионал-проектировщик (27 лет в проектах и монтаже).
Информационно-справочные системы для проектировщиков - АИСС "Электро-проект", АИСС "Связь-проект", АИСС "ОПС-проект". |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 7:14 |
|