Имеется двухтрансформаторная тупиковая подстанция 110/35/6 кВ запитанная от двухцепной ВЛ-110 кВ.
На стороне 110 кВ имеется ремонтная перемычка включаемая двумя РРП-110. Можно ли переводить питание трансформаторов через ремонтную перемычку в следующей последовательности: Например перевод питания 1Т на ремонтную перемычку 1. Вывести АВР-35, АПВ-110. 2. Включить СВ-35. 3. Отключить В-110 4. Отключить ЛР-110-1 5. Включить РРП-110-1,2 6. Включить В-110 7. Отключить СВ-35 8. Ввести АВР-35, АПВ-110. Естественно при условии, что общая нагрузка подстанции не превышает допустимую нагрузку обмотки 35 кВ 2Т. |
|
|
|
25.4.2013, 17:11
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10839 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Сдаётся мне, что ни хрена подстанция не тупиковая, раз там перемычка есть. Но без однолинейки подстанции и схемы внешнего электроснабжения об этом говорить рано.
...А что, бланков переключений нэма? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
26.4.2013, 4:31
Сообщение
#3
|
Гости |
Дело не в бланках, они есть. Дело в оптимизации переключений.
По бланкам нужно перевести нагрузки по 6 кВ, по 35 кВ, собственные нужды, потом отключить транс, линейник, включить РРП и все собрать. А ведь можно просто включить СВ35 и отключиьт В-110. Трансформатор при этом останется под напряжением, только питание будет осуществляться со стороны 35 кВ. Но допустимо ли так делать? |
|
|
26.4.2013, 18:19
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 |
Зачем вам самодеятельность? Есть бланки - по ним и делайте...
-------------------- |
|
|
|
29.4.2013, 18:20
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Имеется двухтрансформаторная тупиковая подстанция 110/35/6 кВ запитанная от двухцепной ВЛ-110 кВ. На стороне 110 кВ имеется ремонтная перемычка включаемая двумя РРП-110. Можно ли переводить питание трансформаторов через ремонтную перемычку в следующей последовательности: Например перевод питания 1Т на ремонтную перемычку 1. Вывести АВР-35, АПВ-110. 2. Включить СВ-35. 3. Отключить В-110 4. Отключить ЛР-110-1 5. Включить РРП-110-1,2 6. Включить В-110 7. Отключить СВ-35 8. Ввести АВР-35, АПВ-110. Естественно при условии, что общая нагрузка подстанции не превышает допустимую нагрузку обмотки 35 кВ 2Т. Вопрос профессионала - ответы чайников. Бланк переключений в общем случае пишет непосредственный исполнитель операции, и только для повторяющихся операций могут составляться типовые бланки переключений. А теперь по существу. В принципе, с учетом допустимой нагрузки ничего запретного нет. Вот еще одно ограничение: процесс переключений в любом случае связан с риском КЗ. Хватит ли чувствительности защит всех элементов в ослабленном режиме (110-35-35-6)? Это пусть ваши релейщики прикинут. Да, кстати, РП стоит со стороны питающих линий или за трансформаторными выключателями? В зависимости от этого могут быть некоторые несущественные нюансы. Впрочем, покидаю форум, надеюсь, навсегда, так что для меня это уже несущественно. Ни нормального формата форума, ни профессионализма в ответах... |
|
|
2.5.2013, 8:49
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Ни нормального формата форума, ни профессионализма в ответах... 1. Нарушение инструкции и возможные повреждения автор потом кому предъявит? Скажет: "я тут на форуме посоветовался с другими специалистами и они сказали что можно". Над автором в лучшем случае похахочут, а в худшем доверие к нему упадет, как к специалисту. Если есть инструкция, то делать нужно по ней, у автора будет тогда железная защита своей задницы, если что то пойдет не так. Мы же не знаем всех условий, может там оборудование лохматого года, и переключать его нужно очень редко и убрав полностью всю нагрузку. Правильно выше написали люди. Каждый случай нужно рассматривать подробно, а не задав один вопрос. Это примерно можно сравнить с таким же вопросом:"Может ли человек дышать под водой без каких либо приспособлений для жизнедеятельности??? Ответ: Может, но один раз в жизни!" 2. В журнале "Электроцех" есть типовая инструкция по такому переключению с подробным описанием и рисунком. Правда номер журнала не помню Сообщение отредактировал scasi - 2.5.2013, 8:52 |
|
|
2.5.2013, 9:12
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 |
Впрочем, покидаю форум, надеюсь, навсегда, так что для меня это уже несущественно. Ни нормального формата форума, ни профессионализма в ответах... Если хотите покинуть форум, тогда поднимите гордо голову и прикусите язык. Вас никто насильно не заставляет сюда заходить. И не нужно оскорблять других. У каждого члена форума может быть своя точка зрения. А вот соглашаться с ней или нет решает каждый, только опускаться до оскорблений не нужно. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
|
|
|