Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

6 страниц V  « < 4 5 6  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение глухозаземленной нейтрали к заземляющему проводнику

Сергей Г
сообщение 24.4.2013, 17:39
Сообщение #101


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
Да без разницы ... мне самому охота знать ... хоть и пенсионер давно. А то пока читал тему ... сумбур в мозгах.
- во-во тупо тупею, уже задавал вопрос:
Цитата
так подождите у меня уже вообще шарики за ролики.
1. В 1 рис у нас какая система
2. Насколько я понял в рис можно занулять, занулять и заземлять, и нельзя заземлять без зануления. или где?
и вроде как специалист (ну хотя бы местами), а че с не подготовленным человеком будет!?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 24.4.2013, 19:27
Сообщение #102


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Topmo3)
з.ы. ... ну кто поставит штамп "ПРОВЕРЕНО - ВЕРНО".
ПУЭ давно поставила этот ШТАМП!
Цитата(Topmo3)
Или опять присутствуют какие нить нюансы?
Нюансов может быть только два:
- применение той или иной системы
- совет, рекомендация или личное (подчёркиваю - личное!) мнение по данному вопросу.
Думаю - третьего не дано!.... smoke.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Заглянувший_*
сообщение 27.4.2013, 21:23
Сообщение #103





Гости






Цитата(Rezo @ 24.4.2013, 19:27) *
ПУЭ давно поставила этот ШТАМП! Нюансов может быть только два:
- применение той или иной системы
- совет, рекомендация или личное (подчёркиваю - личное!) мнение по данному вопросу.
Думаю - третьего не дано!.... smoke.gif


Глава 1.7 ПУЭ в части требований к системам безнадежно устарели после введения в действие ГОСТ Р 50571.1.

В ПУЭ - зануление, а в ГОСТ Р 50571 - заземление.

О главном нюансе забыли - нужно учиться .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 27.4.2013, 22:53
Сообщение #104


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Заглянувший_*)
Глава 1.7 ПУЭ в части требований к системам безнадежно устарели после введения в действие ГОСТ Р 50571.1.
В ПУЭ - зануление, а в ГОСТ Р 50571 - заземление.
Этот стандарт отменяет действие ПУЭ?
Укажите мне на эту (такую) отмену и главенствующую роль данного стандарта!
Цитата(Гость_Заглянувший_*)
О главном нюансе забыли - нужно учиться .
Правильные слова!.... Поэтому и рекомендую всё же детально ознакомиться с указанным Вами стандартом (в первую очередь с п.1 и 11-хх), а потом говорить о том, что устарело и что действует взамен!
А Ваше категоричное заявление и выводы, в данном случае следовало бы обозначить как Ваше личное мнение (ИМХО).

PS: И не стесняйтесь быть здесь в более открытой форме, а не быть "из-за куста" "заглянувшим гостем".... icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Rezo - 27.4.2013, 22:54


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 27.4.2013, 23:11
Сообщение #105


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Почитал этот ГОСТ в надежде почерпнуть что-то "новое" , не такое, как в ПУЭ, и "огорчился" - ничего там нет, идущего вразрез з основным документом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.4.2013, 9:03
Сообщение #106





Гости






Цитата(protector @ 27.4.2013, 23:11) *
Почитал этот ГОСТ в надежде почерпнуть что-то "новое" , не такое, как в ПУЭ, и "огорчился" - ничего там нет, идущего вразрез з основным документом.

ГОСТ и является основным документом, ПУЭ - вторичны!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Заглянувший_*
сообщение 28.4.2013, 10:11
Сообщение #107





Гости






Требования главы 1.7 ПУЭ к системам были переписаны из ранее действовавшего ГОСТ Р 50571.2. Новый ГОСТ Р 50571.1 существенно изменил и дополнил требования к системам, что видно невооруженным взглядом. Поэтому ПУЭ устарело и в этой области.
ФЗ О техническом регулировании не знает такого нормативного документа, как ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 28.4.2013, 11:36
Сообщение #108


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)
ГОСТ и является основным документом, ПУЭ - вторичны!
Не правильно делать такое однозначное заключение, тем более, что всё идёт к приданию ГОСТам рекомендательного характера (тех.регламенты).
ГОСТы являются главнее ПУЭ в том случае, если их требования содержат (обеспечивают) более высокую безопасность или когда ПУЭ что-то не учитывает (скажем какие-то там требования пожарников, молниезащиты и тому подобному).
Цитата(Гость_Заглянувший_*)
....ПУЭ устарело и в этой области.
ПУЭ устарело по многим пунктам и давно ждём следующее издание, но пока его никто не отменял и в основе своей все основываются именно на его требованиях.
Цитата(Гость_Заглянувший_*)
ФЗ О техническом регулировании не знает такого нормативного документа, как ПУЭ.
Это здесь не при делах....

Сообщение отредактировал Rezo - 28.4.2013, 11:37


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Заглянувший_*
сообщение 28.4.2013, 14:34
Сообщение #109





Гости






Цитата(Rezo @ 28.4.2013, 11:36) *
ПУЭ устарело по многим пунктам и давно ждём следующее издание, но пока его никто не отменял и в основе своей все основываются именно на его требованиях. Это здесь не при делах....


Ждать прийдется долго.
Специалисты не ждут нового ПУЭ, а работают по новым стандартам.
Мне Вас жаль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 28.4.2013, 20:37
Сообщение #110


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9184
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Заглянувший @ 28.4.2013, 17:34) *
работают по новым стандартам.

1. каким?
2. кем утвержденным?
3.
Цитата(Заглянувший @ 28.4.2013, 17:34) *
Специалисты не ждут нового ПУЭ,
Какие такие специалисты и на каком основании они "забили" на основопологающий документ. А если некоторым "специалистам" вдруг уголовный кодекс не понравится? Они тоже не будут ждать отмены моратория на смертную казнь и за написание чуши в форумах начнут ее самовольно вводить?

Сообщение отредактировал Костян челябинский - 29.4.2013, 6:13


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_студент_*_*
сообщение 28.4.2013, 22:14
Сообщение #111





Гости






7. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Электропитание технических средств системы контроля и управления
доступом осуществляется от однофазной промышленной сети переменного
Лист
Изм. Кол. Лист № д Подп. Дата
44.08-СКУД.ПЗ 9
тока с номинальным напряжением 220В, частотой 50Гц, при колебаниях на-
пряжения в пределах от -15% до 10% и частоты ±1Гц через источники пита-
ния РИП-12 (исп.01).
Электропитание технических средств системы и управления доступом
переменным током 220В обеспечивает Заказчик.
8. ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Для обеспечения безопасности эксплуатации системы до начала рабо-
ты металлические корпуса приборов и резервные источники питания зазем-
ляются (зануляются), присоединив к шине заземления (зануления).
Защитное заземление или зануление технических средств сигнализа-
ции должно соответствовать СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 12.1.030-81 и техниче-
ской документации на оборудование.
В качестве проводников для заземления станционной (пультовой) ап-
паратуры используется изолированный проводник сечением не менее 1,5
кв.мм. Защитное заземление оборудования обеспечивает Заказчик.

Сообщение отредактировал с2н5он - 28.4.2013, 22:44
Причина редактирования: в следущий раз сообщения будут удаляться полностью
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 28.4.2013, 22:29
Сообщение #112


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Заглянувший_*)
Специалисты не ждут нового ПУЭ, а работают по новым стандартам.
Всё с точностью до наоборот - специалисты работают по действующим на сегодняшний день ПУЭ, с учётом требований ГОСТов.
Цитата(Гость_Заглянувший_*)
Мне Вас жаль.
Лучше о себе подумайте с такими заключениями.... turn.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 29.4.2013, 9:47
Сообщение #113


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



А меня уже пару лет гемороит вопрос, так сказать "табеля о рангах": СНиП, ГОСТ, ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Заглянувший_*
сообщение 30.4.2013, 12:37
Сообщение #114





Гости






Цитата(Сергей Г @ 29.4.2013, 9:47) *
А меня уже пару лет гемороит вопрос, так сказать "табеля о рангах": СНиП, ГОСТ, ПУЭ.


Не только Вас.

Если смотреть в суть, то увидим следующее. Сначала разрабатывают стандарты комплекса ГОСТ Р 50571 на основе МЭК 60364, как с середины 2003 г. предписано ФЗ О техническом регулировании. Затем требования к электроустановкам зданий из стандартов комплекса ГОСТ Р 50571 переписывали раньше с большим числом ошибок и будут переписывать (?) в ПУЭ. То есть для электроустановок зданий первичны стандарты, а прочие документы вторичны.

ПУЭ является основным документом для электроэнергетичесих установок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brad31
сообщение 28.5.2013, 22:42
Сообщение #115


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 23.5.2013
Пользователь №: 33337



Почитал ужаснулся, дискуссия развилась ого го
НИ В КОЕМ РАЗЕ не подключайте ноль с линии "от столба" к своему заземляющему устройству. Примеров тут много расписано что может случиться повторяться не буду.
В остальном... у вас там есть электрики? РЭС районный??? (структурное подразделение сетей либо другой балансодержатель сетей) Не поверю что нет, а то инет вам так голову закружит что...
Насчет кто то вас проверит и т.д. запомните оф лица могут предъявить требьования согласно законодательства только к учету электроэнергии, или выполнения договорных обязательство по договору технологического присоединения обязательным приложением к которому являются ТУ, но я так понял это вы не заявляли, а просто сделаете кап ремонт своих электроустановок, хотя по сути подключение бани основание для подачи заявки на техприсоединение в силу увеличения максимальной мощности. Коль таких вариантов нет то ЗА ГРАНИЦЕЙ балансовой принадлежности вы хозяин и предъявить вам никто ничего не в праве! Опять же по законодательству. Граница должна быть зактирована а если у вас это не проводилось/потерялось это определить... просто спросить у балансосодержателя сетей, он обязан иметь этот Акт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 29.5.2013, 9:54
Сообщение #116


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
НИ В КОЕМ РАЗЕ не подключайте ноль с линии "от столба" к своему заземляющему устройству.

ню-ню
ежели в ТУ сказано, что по ТНСу а не по ТТ, или же как было сказано выше, что по ПУЭ для ТТ в случае с ВЛ-0,4 кВ надо доказать аргументировано, то новое подключение с не соотвецтвием требований РЭСа или повторное при обрыве провода (уроганчик прошол) или же просто плановый обход с проверкой (не воруют ли, нет ли тех нарушений - имеют право, вплоть до отключения на столбе) - ТО будете сидеть без света.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V  « < 4 5 6
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 16:40
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены