Однофазный ток кз от АД |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Однофазный ток кз от АД |
Гость_Гость_Михаил_*_* |
27.4.2013, 21:48
Сообщение
#1
|
Гости |
Помогите с однофазным током короткого замыкания. Считаю однофазный ток от асинхронного двигателя по ГОСТ 28249-93 по формуле 25. Там в знаменателе требуется подсчитать суммарные сопротивления (активные и реактивные) прямой и нулевой последовательности. Я не могу понять надо ли в эти суммы прибавлять активное и индуктивное сопротивление от асинхронного двигателя, надо ли его вообще учитывать? Когда учитываю их у меня получается, что 3-х фазное кз от двигателя равно однофазному. Если не учитываю, то у меня ток однофазного больше тока трехфазного кз от двигателя. И то и то странно. Помогите пожалуйста.
|
|
|
|
28.4.2013, 14:32
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
При измерении 1ф тока кз измеряется ток между шпилькой и корпусом эл. двигателя.
индуктивное сопротивление от асинхронного двигателя не учитывать, а учитывать активное и индуктивное сопротивление питающего тр-ра и кабеля |
|
|
28.4.2013, 15:15
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
По моему тут идет речь о подпитке КЗ со стороны АД. То есть АД источник энергии.
|
|
|
28.4.2013, 15:52
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
По моему тут идет речь о подпитке КЗ со стороны АД. То есть АД источник энергии. При проверке петли фаза - ноль замер ведётся при нормальном напряжении в расчетах петли фаза - ноль о подпитке КЗ со стороны АД не читал, возможно она проявляется, но её не учитывают, так как кз возможно в самом начале до разворота эл. двигателя. |
|
|
|
Гость_Гость_Михаил_*_* |
28.4.2013, 16:05
Сообщение
#5
|
Гости |
Нет АД рассматривается просто как нагрузка. Т.е., я так понимаю, активное сопротивление АД учитываем, а индуктивное нет?
|
|
|
28.4.2013, 16:10
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 |
Нет, учитывается только активное и индуктивное сопротивлении питающей линии
Сообщение отредактировал Диманыч - 28.4.2013, 16:11 -------------------- |
|
|
Гость_Гость_Михаил_*_* |
28.4.2013, 16:13
Сообщение
#7
|
Гости |
Но тогда у меня получатся токи однофазного КЗ больше токов 3-х фазного, причем в некоторых случаях в разы. Это нормально?
|
|
|
|
28.4.2013, 18:06
Сообщение
#8
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
Но тогда у меня получатся токи однофазного КЗ больше токов 3-х фазного, причем в некоторых случаях в разы. Это нормально? Расчет тока однофазного короткого замыкания |
|
|
28.4.2013, 19:14
Сообщение
#9
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Ваша задача - рассчитать ток кз, учитывая активные и индуктивные сопротивления трансформатора и всех кабелей/проводников, начиная от трансформатора и до АД. В данном случае ток однофазного кз должен быть меньше межфазного.
|
|
|
29.4.2013, 1:09
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата Но тогда у меня получатся токи однофазного КЗ больше токов 3-х фазного, причем в некоторых случаях в разы. Где то ошибка. Должно быть наоборот. |
|
|
|
2.5.2013, 9:05
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Ошибка кроется в формуле и в переводе величин, гляньте все параметры, а то в формуле может быть сопротивление Ом/км, а у Вас стоит Ом/м.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 15:38 |
|