Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Воодной и отходящие во ВРУ , Нужен совет, а лучше формулы расчета

Egor88
сообщение 30.4.2013, 12:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 30.4.2013
Пользователь №: 32880



Сразу извиняюсь, если вопрос не по разделу, или он вам покажетс глупым.
Дело вот в чем:
Во ВРУ установлен вводной автомат на 250А, потом трансы ТОП 100\5А и отходящие: 3 по 100А и два по 63А (все 3Ф).
Вопрос: правильно ли расчитан вводной автомат? что первее сгорит обмотка транса или счетчик?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 30.4.2013, 12:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



В зависимости от кооэфицента спроса нагрузки (потребителей), величена расчетной мощности будет разной. Что за потребители не указанно. Либо мощность уже есть в Техусловиях от энергоснабжающей организации.
Конечно, номинал автомата не должен превышать номинал трансформаторов тока. Первым сгорит трансформатор тока. Это если счетчик допускает перегрузку до 7,5 А. Но что за счетчик, не указали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 30.4.2013, 12:35
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Эээ...
А можно ссылочку на норматив, заставляющий выбирать номинал АВ по номиналу трансформатора тока?


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 30.4.2013, 13:30
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Думаю нет такого в НТД. Начинают с нагрузки. По ней выбираем транс, и автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 30.4.2013, 13:44
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(Работник @ 30.4.2013, 16:30) *
Думаю нет такого в НТД. Начинают с нагрузки. По ней выбираем транс, и автомат.

Номинал ТТ никак не корелируется с номиналом защитного аппарата.
Во-первых, перед АВ не ставится задача защитить ТТ от перегрузки, его ТТ вобще не волнует.
Во-вторых, в приборе учёта режим по току от номинала до максимума и так обычно 10-кратный.
В-третьих, при КЗ ток в цепи будет запредельным для ТТ и прибора учёта, хоть и не долго. И номинал АВ тут несильно поможет.

Поэтому номинал ТТ и не обязан быть большим, или равным номиналу АВ. Я могу совершенно законно в ВРУ при вводном АВ на 250А поставить ТТ 200/5А и никто мне слова не скажет против.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Egor88
сообщение 30.4.2013, 14:18
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 30.4.2013
Пользователь №: 32880



Счетчик СЕ301 5А.
Мощности не указаны.
А кто-нибудь может просветить меня по поводу вводного, он же выбъет, даже на треть загруженности отходящих?
Как вообще правильно рассчитать вводной в данной ситуации(дайте формулы или ссылки какие-нибудь).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 30.4.2013, 14:37
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Точно так же, как и любой другой АВ. Расчитывается либо по номинальной нагрузке, либо по расчётной. Но так же вводной АВ должен выдерживать непродолжительные перегрузки без отключения. Кроме того необходимо учитывать номиналы вышестоящих АВ для соблюдения селективности...
В общем всё тоже самое.
Вводной АВ не выбирается, как сумма номиналов АВ на отходящих линиях.
Выбор АВ описан в ПУЭ.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.5.2013, 1:07
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(RomanNV @ 30.4.2013, 13:44) *
Номинал ТТ никак не корелируется с номиналом защитного аппарата.
.. номинал ТТ и не обязан быть большим, или равным номиналу АВ. Я могу совершенно законно в ВРУ при вводном АВ на 250А поставить ТТ 200/5А и никто мне слова не скажет против.

Так уж и никто icon_smile.gif ?
В предложенной схеме нет иного аппарата, ограничивающего наибольший рабочий ток, кроме АВ с Iн=250А (реально Iнр ограничен током трогания ТР).
Для ТТ с I1ном до 500А включительно наибольший рабочий первичный ток I1нр должен быть равен I1ном
Даже если с производителем согласован перегруз на 20% (а у Вас 25%), он не должен длиться более 2 часов в неделю.
(см. ГОСТ 7746-2001)

Сообщение отредактировал Олега - 3.5.2013, 1:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 10:49
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены