Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подбор конденсатора для избавления реактивной мощности. , Нужна помощь. Формулы, примеры расчётов.

nurpus
сообщение 30.4.2013, 19:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 27.4.2013
Пользователь №: 32800



Здравствуйте. Сам не теоретик всё нужно подробно. Суть проблемы. На производстве установили светильники с лампами днат 400 Вт, начали греться автоматы. Автоматы АВВ S203 L C50. Токовыми клещами произвёл замер, на каждой фазе примерно 22 А. Контакторы естественно тоже стоят. Есть предположение, что виновата реактивная мощность. Cos фи ДНАТа по паспорту 0.42. Нужны полные расчёты с какими характеристиками поставить конденсатор. МКФ,Вольтаж, что там ещё есть. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 30.4.2013, 20:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9175
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



При 22х А С50 НЕ ДОЛЖЕН ГРЕТЬСЯ. Просто. И хоть активный ток, хоть реактивный. Проверяем контакты, "левость" автоматов, правильность включения и не забиваем себе мозг. Реактивка здесь не при чем.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 30.4.2013, 20:28
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Тоже самое хотел написать, при 22А С50 не должен грется, реактивка здесь не причём, хотя если конденсаторы поставите ток будет меньше. А конденсаторы придётся ставить на каждый дросель отдельно. Можно конечно и расчитать.
Попробуйте подтянуть контакты на автомате, если не решится, меняйте.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nurpus
сообщение 30.4.2013, 21:57
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 27.4.2013
Пользователь №: 32800



Цитата(Transformator @ 30.4.2013, 20:28) *
Тоже самое хотел написать, при 22А С50 не должен грется, реактивка здесь не причём, хотя если конденсаторы поставите ток будет меньше. А конденсаторы придётся ставить на каждый дросель отдельно. Можно конечно и расчитать.
Попробуйте подтянуть контакты на автомате, если не решится, меняйте.

В начале стояли автоматы iek того-же номинала. Поменяли на АВВ. По поводу протяжки контактов нет смысла говорить, естественно всё нормально. На счёт реактивка здесь не причём пожалуйста объясните почему, ведь 22/0.42=52,3А, что влияет на нагрев кабеля, но у меня сечение кабеля с запасом.А вот автомат получается на приделе. На каждый дросель отдельно. Есть ведь виды компенсации реактивной мощности. Индивидуальная, групповая, централизованная. Будьте добры распишите подробней по каждому пункту. Работаю электромонтажником в теории ориентируюсь не очень. В плане расчётов нужно не только для данной ситуации, а из-за своего любопытства. Может кто подскажет литературу. Просто в интернете искал опять не всё подробно расписывают. Например в одной формуле не понятно откуда взялось tan фи2 как он высчитываеться и т.д и т.п. Поэтому просил изначально всё подробно. Спасибо.

Сообщение отредактировал nurpus - 30.4.2013, 22:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 30.4.2013, 22:13
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Тоже не теоретик, но думаю что при косинусе 0.5 полная мощность будет вдвое больше. И это подтвердилось измерениями на ЛДС 40W -полная мощность 100 с копейками ватт. Сейчас полно автоматических установок компенсации реактивной мощности, поройтесь в поиске.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 30.4.2013, 22:16
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9175
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата
Токовыми клещами произвёл замер, на каждой фазе примерно 22 А

Цитата( @ 1.5.2013, 0:57) *
22/0.42=52,3А,

Что есть все таки 22, что такое 0,42? если я все правильно понимаю, амперы поделили на вольты и получили амперы?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 30.4.2013, 22:34
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Вы произвели замер реального тока. По 22А на фазу.
Косинус фи, про который Вы упомянули используется в расчетах, чтобы прикинуть значение тока, учитывая реактив. А Вы получили реальное значение, так что косинус фи здесь уже не при чем.

Сообщение отредактировал shpinel - 30.4.2013, 22:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 30.4.2013, 22:39
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9175
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Да, кстати, а что значит "греются" автоматы? в каком их месте? какая температура? около 50-60 градусов - вполне нормально в районе теплового расцепителя.

Цитата(shpinel @ 1.5.2013, 1:34) *
По 22А на фазу.

Да Да, это ПОЛНЫЙ ток. Т.е. корень из суммы квадратов активной и реактивной составляющей. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ И ВВОДНЫХ! И БОЛЬШЕ ТОЧНОСТИ!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 30.4.2013, 22:46
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(nurpus @ 30.4.2013, 21:57) *
нужно не только для данной ситуации, а из-за своего любопытства. Может кто подскажет литературу.

Скачай. Губерт Мелузин. "Простейшие электрические расчёты" 1968г. стр 188 и далее.
Очень подробно и по простому написано, с разнообразными прорешенными примерами, "как говорится на пальцах". рекомендую почитать. порешать.
После этого такие задачки будете как орехи щёлкать. Не поленитесь прорешайте все задачки. Я вас уверяю вы за один вечер всё поймёте, а потом что сможем обсудим.

Цитата(nurpus @ 30.4.2013, 21:57) *
На счёт реактивка здесь не причём пожалуйста объясните почему, ведь 22/0.42=52,3А,

То что вы замерили клещами 22А, это и есть полный ток, т.е. уже с учетом реактивного, и больше ч/з автомат никакой ток не протекает. 22А и всё.

Сообщение отредактировал Transformator - 30.4.2013, 22:47


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 31.5.2013, 9:04
Сообщение #10





Гости






измерте ток клещами с датчиком среднеквадратичных значений , может у вас вместо синуса идет абракадабра в фазе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
General Electric
сообщение 8.6.2013, 19:27
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 29.1.2009
Пользователь №: 13311



Цитата(nurpus @ 30.4.2013, 19:28) *
Здравствуйте. Сам не теоретик всё нужно подробно. Суть проблемы. На производстве установили светильники с лампами днат 400 Вт, начали греться автоматы. Автоматы АВВ S203 L C50. Токовыми клещами произвёл замер, на каждой фазе примерно 22 А. Контакторы естественно тоже стоят. Есть предположение, что виновата реактивная мощность. Cos фи ДНАТа по паспорту 0.42. Нужны полные расчёты с какими характеристиками поставить конденсатор. МКФ,Вольтаж, что там ещё есть. Спасибо.


А вы уверены что в тех светильниках нету компенсирующих конденсаторов?
Обычно если это не просто лампа, а именно светильник, то в нём бывает уже установлен конденсатор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 13:57
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены