Имеется двухтрансформаторная тупиковая подстанция 110/35/6 кВ запитанная от двухцепной ВЛ-110 кВ.
На стороне 110 кВ имеется ремонтная перемычка включаемая двумя РРП-110.

Можно ли переводить питание трансформаторов через ремонтную перемычку в следующей последовательности:
Например перевод питания 1Т на ремонтную перемычку
1. Вывести АВР-35, АПВ-110.
2. Включить СВ-35.
3. Отключить В-110
4. Отключить ЛР-110-1
5. Включить РРП-110-1,2
6. Включить В-110
7. Отключить СВ-35
8. Ввести АВР-35, АПВ-110.
Естественно при условии, что общая нагрузка подстанции не превышает допустимую нагрузку обмотки 35 кВ 2Т.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.4.2013, 17:11
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10839
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Сдаётся мне, что ни хрена подстанция не тупиковая, раз там перемычка есть. Но без однолинейки подстанции и схемы внешнего электроснабжения об этом говорить рано.

...А что, бланков переключений нэма?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 26.4.2013, 4:31
Сообщение #3





Гости






Дело не в бланках, они есть. Дело в оптимизации переключений.
По бланкам нужно перевести нагрузки по 6 кВ, по 35 кВ, собственные нужды, потом отключить транс, линейник, включить РРП и все собрать.
А ведь можно просто включить СВ35 и отключиьт В-110. Трансформатор при этом останется под напряжением, только питание будет осуществляться со стороны 35 кВ.

Но допустимо ли так делать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диманыч
сообщение 26.4.2013, 18:19
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Регистрация: 5.3.2013
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351



Зачем вам самодеятельность? Есть бланки - по ним и делайте...


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 29.4.2013, 18:20
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(Гость_Алексей_* @ 25.4.2013, 6:27) *
Имеется двухтрансформаторная тупиковая подстанция 110/35/6 кВ запитанная от двухцепной ВЛ-110 кВ.
На стороне 110 кВ имеется ремонтная перемычка включаемая двумя РРП-110.

Можно ли переводить питание трансформаторов через ремонтную перемычку в следующей последовательности:
Например перевод питания 1Т на ремонтную перемычку
1. Вывести АВР-35, АПВ-110.
2. Включить СВ-35.
3. Отключить В-110
4. Отключить ЛР-110-1
5. Включить РРП-110-1,2
6. Включить В-110
7. Отключить СВ-35
8. Ввести АВР-35, АПВ-110.
Естественно при условии, что общая нагрузка подстанции не превышает допустимую нагрузку обмотки 35 кВ 2Т.

Вопрос профессионала - ответы чайников.
Бланк переключений в общем случае пишет непосредственный исполнитель операции, и только для повторяющихся операций могут составляться типовые бланки переключений. А теперь по существу.
В принципе, с учетом допустимой нагрузки ничего запретного нет. Вот еще одно ограничение: процесс переключений в любом случае связан с риском КЗ. Хватит ли чувствительности защит всех элементов в ослабленном режиме (110-35-35-6)? Это пусть ваши релейщики прикинут.
Да, кстати, РП стоит со стороны питающих линий или за трансформаторными выключателями? В зависимости от этого могут быть некоторые несущественные нюансы.
Впрочем, покидаю форум, надеюсь, навсегда, так что для меня это уже несущественно. Ни нормального формата форума, ни профессионализма в ответах...

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 2.5.2013, 8:49
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(doro @ 29.4.2013, 21:20) *
Ни нормального формата форума, ни профессионализма в ответах...

1. Нарушение инструкции и возможные повреждения автор потом кому предъявит? Скажет: "я тут на форуме посоветовался с другими специалистами и они сказали что можно". Над автором в лучшем случае похахочут, а в худшем доверие к нему упадет, как к специалисту. Если есть инструкция, то делать нужно по ней, у автора будет тогда железная защита своей задницы, если что то пойдет не так. Мы же не знаем всех условий, может там оборудование лохматого года, и переключать его нужно очень редко и убрав полностью всю нагрузку. Правильно выше написали люди. Каждый случай нужно рассматривать подробно, а не задав один вопрос. Это примерно можно сравнить с таким же вопросом:"Может ли человек дышать под водой без каких либо приспособлений для жизнедеятельности??? Ответ: Может, но один раз в жизни!"
2. В журнале "Электроцех" есть типовая инструкция по такому переключению с подробным описанием и рисунком. Правда номер журнала не помню icon_sad.gif

Сообщение отредактировал scasi - 2.5.2013, 8:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 2.5.2013, 9:12
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Цитата(doro @ 29.4.2013, 21:20) *
Впрочем, покидаю форум, надеюсь, навсегда, так что для меня это уже несущественно. Ни нормального формата форума, ни профессионализма в ответах...


Если хотите покинуть форум, тогда поднимите гордо голову и прикусите язык. Вас никто насильно не заставляет сюда заходить. И не нужно оскорблять других. У каждого члена форума может быть своя точка зрения. А вот соглашаться с ней или нет решает каждый, только опускаться до оскорблений не нужно.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.5.2013, 10:19
Сообщение #8





Гости






Цитата(doro @ 29.4.2013, 18:20) *
...Впрочем, покидаю форум, надеюсь, навсегда, так что для меня это уже несущественно. Ни нормального формата форума, ни профессионализма в ответах...

... а караван (форум) идёт! Форуму-то без разницы, есть Вы на форуме, или нет, могли и не сообщать о своём уходе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 9:44
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены