Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

гипсокартон и деревянный каркас

Ксюшка
сообщение 2.5.2007, 15:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 2.5.2007
Пользователь №: 8641



Добрый день!
Помогите пожалуйста, может кто сталкивался с такой ситуацией:
потолок из гипсокартона, а каркас деревянный; необходимо подвести проводку к точечным светильникам (20 шт и м/у ними расстояние 1 м). По ПУЭ и СП получается надо в стальных трубах делать.....но это ж не реально.
Может есть какой нить выход?
Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tasha_*
сообщение 2.5.2007, 15:14
Сообщение #2





Гости






Вообще то, деревянный каркас- это не желательно, но как вариант, можно произвести огнезащиту деревяшек и бросить кабель в гофре с зажимами на потолке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 2.5.2007, 15:48
Сообщение #3





Гости






2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
Этот вариант, когда видна проводка.
2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Это, когда проводка за гипсокартоном.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 4.5.2007, 15:31
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Хорошо бы еще посмотреть расстояние между гипсокартоном и деревянным каркасом - а куда девать тепло от светильников.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 14.5.2007, 22:32
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



Если отступать на 10мм от деревянного каркаса, то учитывая группу горючести Г1, дымообразования Д1, согласно циркуляра "Росэлектромонтажа" N7/2004 от 2апреля2004г."О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках"...-за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводом и/или кабелями в


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 14.5.2007, 22:44
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



...кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом НГ-L8 (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением).


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 14.5.2007, 22:58
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



Электропроводка должна быть сменяемой. Сумма площадей поперечных сечений (с изоляцией и оболочкой) проводов и кабелей, прокладываемых в одном коробе, не должны превышать 40% внутреннего поперечного сечения короба. Свободные торцы коробов должны быть закрыты торцевыми заглушками, а торцы с выходящими из них кабелями и проводами должны быть заделаны легко удаляемым негорючим составом.


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 14.5.2007, 23:13
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



Настоящий циркуляр действует до внесения изменений в п.7.1.38 Правил устройства электроустановок


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шквал
сообщение 16.5.2007, 23:31
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 95
Регистрация: 8.3.2007
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 8345



Кто знает,металлорукав является хренью обладающей локализационной способностью?


--------------------
Грамотный Электрик-не от слова "ГРАММ"!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 17.5.2007, 5:29
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



Металлорукав не является локализующим горение и кроме того он отлично горит.


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alekseivasilev
сообщение 30.5.2007, 11:02
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 7.5.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8666



NYM кабелем можно без гофры прокладывать и или нельзя?
1) за потолками типа армстронг
2)за гипсокартоном
3)за панелями МДф
4)по панелям МДф
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 30.5.2007, 22:08
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



Ни в циркулярах ни в ПУЭ не упоминаются NYM как не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением.


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
LZ
сообщение 31.5.2007, 15:33
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8334



При прокладке кабеля NYM за непроходными подшивными потолками его нужно заключать в трубу: либо металлическую, либо в пластиковую, имеющую сертификат ПОЖАРНОЙ!!! безопасности. Можно еще прокладывать в закрытых металлических лотках. При такой прокладке необязательно использовать кабель, можно и проводами, так дешевле. "Открыто" (без труб) за падшивными потолками можно прокладывать только кабель ВВГнг-LS и то нужносчитать объем горючей массы изоляии на 1 м трассы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2024, 9:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены