![]() Борьба с шумами в SMART IMS , методы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Борьба с шумами в SMART IMS , методы |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
Всем привет!
Есть такой вопрос: Стоит маршрутизатор на ТП (однотрансформаторная). Уровень шума на присоединении высокий 6 000 - 7 000 мВ. Возможный "вредитель" - кинотеатр, котельня выключена сейчас, остальное бытовой сектор. В ВРУ дома, который находится прямо возле ТП неправильная фазировка на балансном счетчике. Может ли это быть причиной того, что весь дом не передает данные? Когда ставили маршрутизатор в ВРУ можно было увидеть 5 счетчиков. После того как переставили на ТП, - количество видимых счетчиков - 0. Можно ли как-то боротся с этим? Или только ставить дорогие фильтра от производителя? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Давайте начнём с нуля.
1.Как Вы меряете уровень шума (при вкл.\выкл роутере )? 2.На всех частотах один уровень? 3.Длина (состояние) кабеля? 4.Главное , что бы на роутере было правильное чередование фаз!!!. Да й вообще , не очень приятная работа , искать шумы!!!. Ну что ж сделаешь!!!. Ответьте на мои вопросы , и будем думать!!! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
Давайте начнём с нуля. 1.Как Вы меряете уровень шума (при вкл.\выкл роутере )? 2.На всех частотах один уровень? 3.Длина (состояние) кабеля? 4.Главное , что бы на роутере было правильное чередование фаз!!!. Да й вообще , не очень приятная работа , искать шумы!!!. Ну что ж сделаешь!!!. Ответьте на мои вопросы , и будем думать!!! 1. Измерения при выкл. роутере. При включенном роутере потеря пакетов 50 %!!! 2. На частоте 43 кГц (') больше 6000-8000 мВ, на частоте 49 кГц (") чуть ниже 2 000 мВ. 3. Кабель от ТП новый, ВРУ и внутридомовые сети тоже. От ТП к ВРУ 15 метров (через дорогу)! 4. На роутере правильное чередование. Неправильное - ВРУ. Сейчас роутрер не видит ни одного счетчика!!! Если я имею предположительного виновника шума. Можно ли измерить шум в начале линии, а потом в конце. И на основании этого судить он ли шумит (локализировать источник)? Отключить потребителя большая проблема. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Всё правильно вы меряете!!!.
И 2000 тоже не хорошо, и это по всем фазам? Я запущу аську Сообщение отредактировал yuoras - 13.5.2013, 18:56 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
Если в ВРУ счетчик 542 то для него обязательно соблюдение прямого черодования фаз, однофазникам без разницы соответственно.
Искать шумы можно отключением фидеров ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
счетчик 542 то для него обязательно соблюдение прямого черодования фаз, однофазникам без разницы соответственно. Для передачи данных чередование не влияет, проверенно неоднократно. Но я согласен, чередование должно соблюдаться с точки зрения метрологии -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
У нас ТП - однотрансформаторная. Маршрутизатор (роутер) рассчитан на подключение к двум трансформаторам. А если взять и запаралелить "фидер1" и "фидер2" на роутере, тогда уровень сигнала передатчика увеличится вдвое??? Таким образом, возможно, удастся побороть барьер шума 8000 мВ!?
Кто так пробовал? Что думаете по этому поводу? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Огорчаю, ничего не выйдет.
Фидера разделяются всего лишь конденсаторами. Даже если установить 5-ть роутеров , всё равно шумы не дадут нормально работать!!! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
А мы в ходе экспериментов выявили что однофазники 523 являются ретрансляторами, а вот 3ф 545 нет.
Для передачи данных чередование не влияет, проверенно неоднократно. Это в 7 версии счетчиков чередование не играет роли, а вот в 5 счетчики с обратным чередованием фаз "отваливаются". |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
А мы в ходе экспериментов выявили что однофазники 523 являются ретрансляторами, а вот 3ф 545 нет. Это в 7 версии счетчиков чередование не играет роли, а вот в 5 счетчики с обратным чередованием фаз "отваливаются". Так в инструкции написано , что каждый счётчик является ретранслятором. Значит у меня установленные счётчики 542 , седьмой версии ![]() ![]() ![]() У меня нормально передают данные (не отваливаются). Читаем внимательно "Инсталляция и конфигурирование Addax 6.0" Раздел 5 "Временные диаграммы" страница 29 Там всё ясно описано как проходит сигнал!!!. Готов по дискутировать ![]() ![]() Сообщение отредактировал yuoras - 20.5.2013, 21:39 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
Ну возможно и так.
Мы просто сразу фазы крутим если чего ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
А как с ретрансляцией обстоят дела?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Ну возможно и так. Мы просто сразу фазы крутим если чего ![]() Вы всё правильно делаете, должен быть порядок!!!. Ваш вопрос про ретрансляцию я не понял, более точнее опишите проблему!! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
Не помню в каком документе написано что все счетчики являются ретрансляторами.
Вешали на линии "в холостую" 545 счетчик, результат нулевой. Повесили 3 однофазника 523 и счетчики "приблизились" судя по сегментам. это видно когда счетчик пингуешь в NMSе. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Не помню в каком документе написано что все счетчики являются ретрансляторами. Вешали на линии "в холостую" 545 счетчик, результат нулевой. Повесили 3 однофазника 523 и счетчики "приблизились" судя по сегментам. это видно когда счетчик пингуешь в NMSе. Попробуйте повесить 545 через небольшое расстояние повесьте 3-и 523. Уверен , всё станет на свои места -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
Ну а что это поменяет?
У нас есть линия, часть счетчиков видится, а "хвост" нет. Вот и повесили 545 счетчик в надежде увидеть остальные. Вот ничего не получилось. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2025, 21:31 |
|
![]() |