Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Трехфазная электросеть

ssman
сообщение 18.5.2013, 13:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 18.5.2013
Пользователь №: 33241



Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться в ситуации. Вчера на кафедре мучались с вакуумным насосом НВЗ-20. Подключали его и звездой, и треугольником, но его электродвигатель через секунд 5-10 начинает дымиться, видимо изоляция витков обмотки статора плавится. Это учитывая то, что он работал без ремня, в холостую. Обмотки прозванивали, сопротивление везде одинаковое, обрыва нет. Вал электродвигателя рукой крутится свободно, почти без трения.
Под конец замерили напряжение между фазами и получилось так: 380, 190, 190. Кто знает почему такое напряжение получилось в электросети? ведь между фазами должно быть 380 насколько мне известно. Вобщем я в недоумении, помогите!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.5.2013, 13:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9184
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



она УЖЕ поплавилась и уже сгорела. Если вонь пошла, то двигатель в перемотку. А с напряжением - когда меряли, при включенном двигателе или просто?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssman
сообщение 18.5.2013, 13:35
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 18.5.2013
Пользователь №: 33241



Костян челябинский, мерили при включенном двигателе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.5.2013, 14:40
Сообщение #4





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 18.5.2013, 13:29) *
она УЖЕ поплавилась и уже сгорела. Если вонь пошла, то двигатель в перемотку. А с напряжением - когда меряли, при включенном двигателе или просто?
Костя это опять я гость и мне не очень нравится как ты вешаешь лапшу. icon_evil.gif

ssman: треугольником можно было бы соединить обмотки - если бы линейное напряжение то-есть между любыми двумя фазами было 220В, а фазное между фазой и нулевым было бы 127В.
Когда ты соединил обмотки электродв. треугольником, то, ты посадил каждую обмотку на линейное напряжение 380В. естественно, так как у обмотки осталось прежнее сопротивление (относительно) а напряжение увеличилось то и ток тоже увеличился вот она и стала дымить пока не сгорит.
- кстати при подключении обмоток звездой на 380В на каждой обмотки падает напряжение 190В. - А теперь представь что у тебя получается при твоем случае.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.5.2013, 15:41
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9184
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Уважаемый Гость_Гость_*, да будет ВАМ известно, что здесь принято говорить друг другу ВЫ, кроме случаев личного знакомства и взаимного разрешения (как в общем то и в жизни), ну если вы конечно не гопник. По поводу лапши. В каком месте. В обоих случаях с доказательствами.
ssman, что с напряжением при отключении двигателя?

да, кстати, ssman, извините пожалуйста, но ваш ник напоминает мне о представителях некоторой военизированной организации 3 рейха, отправивших в газовые камеры миллионы моих соплеменников. Если вы ничего такого не имели ввиду, вы не откажетесь чуть чуть поменять свой ник.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssman
сообщение 18.5.2013, 15:51
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 18.5.2013
Пользователь №: 33241



Гость, с треугольником я возможно погорячился, но сопротивление обмоток осталось таким же как и перед всеми манипуляциями. Да и в принципе есть чем заменить если что. Но вот почему напряжение такое неправильное между фазами электросети?
Костян челябинский, при отключении двигателя не мерял напряжение. Сейчас к сожалению нет возможности сделать замеры. Что то еще нужно замерить?
В принципе мне показалось что такое неправильное напряжение было не всегда, долго рассказывать да и я не уверен. Если это так, то с чем это может быть связано?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.5.2013, 15:58
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9184
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну это может быть как раз напрямую связано с межфазным КЗ в двигателе. Посадка напряжения как раз на этом КЗ. Почти 100% ым признаком будет восстановление симметрии напряжения после отключения двигателя. А вот если наоборот, симметрия не восстановится, следует искать неисправность в питающей сети. А двигатель горит из за несимметрии. Скорее даже, отсутствия фазы.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssman
сообщение 18.5.2013, 16:05
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 18.5.2013
Пользователь №: 33241



Костян челябинский, извиняюсь, при выборе ника я не подразумевал ничего подобного. По закрытии темы я перерегистрируюсь под другим ником если хотите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.5.2013, 16:15
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9184
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



ОК. Извините тоже, может кому и безразлично, но вот мне.. icon_biggrin.gif

Чем больше думаю, тем больше похоже на отсутствие фазы. Или перепутаны начала и концы обмоток.. Конечно, на месте все бы определил быстро. А двигатель то крутился или стоял и гудел? Если гудел, рукой помочь не пробовали? Помогло?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 18.5.2013, 21:34
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Ну это может быть как раз напрямую связано с межфазным КЗ в двигателе. Посадка напряжения как раз на этом КЗ.
Это что же там должно быть, чтобы вполовину просадить 380? Или сеть такая дохлая?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.5.2013, 21:49
Сообщение #11





Гости






Цитата(ssman @ 18.5.2013, 13:19) *
........Это учитывая то, что он работал без ремня, в холостую.[/color] Обмотки прозванивали, сопротивление везде одинаковое, обрыва нет. Вал электродвигателя рукой крутится свободно, почти без трения.....

ЗНАЧИТ все-таки работал
- интересно челябинский на это обратил внимание?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.5.2013, 22:04
Сообщение #12





Гости






Челябинский, вот еще что –ты хоть знаешь что такое вращающие магнитное поле, вектор индукции его направление и при каких условиях двигатель будет вращаться.
На счет "ты" – ты мне действительно никто и нигде не прописан запрет как к кому обращаться, если конечно не считать каких-то рамок уважения. Но поверь мне буквально все равно как к тебе обращаться на ты или на вы и даже больше, хотя я этого и не делаю. А, то что ты пургу несешь от своей безграмотности как и многие здесь, так за такое не на ты обращаться надо, а действительно как и следует название ветки форума.
Так что спусти пар через штаны. icon_mrgreen.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амур50
сообщение 18.5.2013, 22:49
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



Я смотрю, господа с кафедры очень хорошо знают теорию электротехники, а вот с практикой у них беда... Элементарные вещи в учебе пропущены.... Что-ж , советую почаще жечь двигатели, так тоже учатся!!! icon_biggrin.gif

Не знаю , что там за двигатель, но вот опыты по разному подключению кажется были тут неуместны. Спалили, включая его сначала на треугольник и далее уже было поздно что -либо из него "выжать". Для обьективного обсуждения не хватает инфо, к сожалению... Как меряли, чем и почему.


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 18.5.2013, 23:35
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1532
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Уважаемый гость! К сожалению Вы не зарегистрировались на форуме, и я не знаю, как к Вам правильно обратиться icon_sad.gif
Вы совершенно правы. Не все участники обсуждений являются заместителями Господа по электротехнической части. Тем не менее это не дает Вам права нарушать правил данного Форума. Вы нарушили правила, как минимум, дважды:
- вольно или невольно Вы исказили ник другого участника. Я понимаю, что этот ник довольно длинный, и написать его полностью Вам, возможно, тяжело. Но ведь можно воспользоваться некоторыми известными методами операционной системы Windows, в просторечии называемыми "копипастом";
- может Вы не заметили, но последняя строка Вашего сообщения имеет очень мало общего как с вектором индукции, так и с правилами элементарной вежливости вцелом. Что, соласитесь, не есть хорошо при общении с незнакомыми людьми.
Кроме того хотелось бы заметить, что, показав отличные знания терминологии Теории Электрических Цепей, Вы так ничего и не сказали по сути вопроса обсуждения, что в некоторых кругах характеризуется понятием "флуд".
Вобщем, нехорошо это, нехорошо.
Будете продолжать общаться в подобном ключе - вынудите администрацию данного Форума забанить Вас по IP-адресу.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амур50
сообщение 19.5.2013, 5:48
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



После раздумий пришел к выводу, что двигатель работал на двух фазах. Замеры были сделаны правильно и это должно было насторожить , но горе экспериментаторы на этом не остановились. Как вариант, вместо третьей фазы они использовали ноль рабочий. Удивлятся тут нечего, чайник , он и есть чайник. Интересно, на какай такой кафедре готовят таких специалистов? Я бы порекомендовал вам сменить специальность. Опыты могут закончится печально, электрик как сапер- ошибается один раз. Сегодня попалили двигатель, а завтра подали напряжение на шины, где производился ремонт и......

Сообщение отредактировал Амур50 - 19.5.2013, 5:53


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 19.5.2013, 9:49
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость @ 18.5.2013, 15:40) *
Костя это опять я гость ...

Да вы уже задолбали.. гости хреновы.. сколь можно.. может всеж отключат эту функцию...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.5.2013, 12:24
Сообщение #17





Гости






Цитата(haramamburu @ 19.5.2013, 9:49) *
Да вы уже задолбали.. гости хреновы.. сколь можно.. может всеж отключат эту функцию...

не-не-э! - это вы задолбали хреновы модераторы. сидите тут потому, как ничего делать больше не можете и встряете в профессиональные темы, в чем не шарите – да маски меняете. Кроме ПУЭ читать на компе, больше то ничего и не умеете.
ЗАСТРЕЛИТЕСЬ duel.gif . мы свой IP можем менять сколь нужно. icon_mrgreen.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 19.5.2013, 12:41
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Да уж, воистину хамы неистребимы. Зачем этот "гость" пришел сюда, что хорошего или полезного сказал? Что-то прояснил по существу темы? А поливать грязью ближних своих - это удел курицы.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 19.5.2013, 12:45
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(uvk2 @ 19.5.2013, 13:41) *
А поливать грязью ближних своих - это удел курицы.
"Что быть "чище" - не обязательно часто мыться.. надо просто просто обгадить соседа" icon_biggrin.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 19.5.2013, 12:46
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1532
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Мы все-таки попробуем заткнуть этот (Ваш) фонтан "профессионализма"...
Прячетесь по разными IP, но "умище то не спрячешь..." Посмотрим, что получится...


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы