![]() Кабель для прокладки в земле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Кабель для прокладки в земле |
Гость_voice_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Подскажите пожалуйста, нужно запитать насосную станцию в колодце. Мощность - 1000 Вт. Хочу провод проложить в земле от дома. Расстояние - 15 м. Каким кабелем лучше всего проложить без трубы?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 ![]() |
Если двигатель насоса на 220 В, то ВБбШвнг-LS 3х2,5, если 380 В, то ВБбШвнг-LS 4х1,5. Если кабель идет только по улице(что врят ли), то можно ВБбШв того же или большего сечения.
|
![]() |
|
Гость_voice_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Двигатель 220. Я прочитал в сети, что NYM-J предназначен для прокладки в земле. Это так? Если нет, то поищу указанное Вами
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22994 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
у Вас вопрос был "без трубы", а значит отсутствует мех. защита от повреждений
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_voice_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
если в трубе, то, как я понимаю, мне вообще без разницы, какой кабель?
меня не столько мех.защита интересует, сколько всякая живность, в земле обитающая. Да и воздействие самой земли как агрессивной среды - вода, грязь и прочее |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17786 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Тогда бюджетный вариант - в трубе ПНД (полиэт.низкого давления).
|
![]() |
|
Гость_voice_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
при стоимости ПНД в 30 р и стоимости кабеля также в 30 р не вижу смысла в лишней работе по протяжке кабеля, тем более без кондуктора.
есть возможность приобрести указанный кабель по цене около 50 р |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17786 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) бюджетный вариант - в трубе ПНД (полиэт.низкого давления)....При этом всегда можно заменить без раскопок. Именно так у себя и выполнил - очень удобно во всех отношениях ("золотая середина").
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А насосная станция, это случайно не погружной насос со штатным длинным кабелем? Если да, то взял бы аналогичный кабель и нарастил бы до необходимой длины... там и добавить то метров 5-10 надо
![]() ЗЫ. А вариант ПНД и кабель в ней оптимален. ИМХО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_voice_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
насосная станция у меня не погружная, поверхностного типа, кабель с вилкой 1.5 м
ПНД с кабелем как вариант рассматриваю, но лениво возиться, если честно. Тем более, что цена указанного кабеля чуть меньше, чем цена пары ПНД+кабель, а прокладывать в земле все равно буду не более, чем на полметра, может, даже и меньшей глубины - просто чтобы не видеть его |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата А вариант ПНД и кабель в ней оптимален. ИМХО Поддерживаю. И дело не только в цене. Что вы например будете делать, если зимой, в мороз ваш незащищенный кабель накроется?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
Гость_voice_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
почему незащищенный? я вот такой кабель по вашим советам задумал : ВБбШвнг-LS 3х2,5.
или он не пойдет уже, и кроме ПНД вариантов нет? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
А, ну если в броне, то ладно. Все равно я бы его в песок уложил.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2025, 11:03 |
|
![]() |