Есть такой вопрос: Стоит маршрутизатор на ТП (однотрансформаторная). Уровень шума на
присоединении высокий 6 000 - 7 000 мВ. Возможный "вредитель" - кинотеатр, котельня выключена сейчас, остальное бытовой сектор. В ВРУ дома, который находится прямо возле ТП неправильная фазировка на балансном счетчике. Может ли это быть причиной того, что весь дом не передает данные? Когда ставили маршрутизатор в ВРУ можно было увидеть 5 счетчиков. После того как переставили на ТП, - количество видимых счетчиков - 0.
Можно ли как-то боротся с этим? Или только ставить дорогие фильтра от производителя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 13.5.2013, 18:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Давайте начнём с нуля.
1.Как Вы меряете уровень шума (при вкл.\выкл роутере )?
2.На всех частотах один уровень?
3.Длина (состояние) кабеля?
4.Главное , что бы на роутере было правильное чередование фаз!!!.

Да й вообще , не очень приятная работа , искать шумы!!!.
Ну что ж сделаешь!!!.

Ответьте на мои вопросы , и будем думать!!!




--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РоманК
сообщение 13.5.2013, 18:43
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



Цитата(yuoras @ 13.5.2013, 18:10) *
Давайте начнём с нуля.
1.Как Вы меряете уровень шума (при вкл.\выкл роутере )?
2.На всех частотах один уровень?
3.Длина (состояние) кабеля?
4.Главное , что бы на роутере было правильное чередование фаз!!!.

Да й вообще , не очень приятная работа , искать шумы!!!.
Ну что ж сделаешь!!!.

Ответьте на мои вопросы , и будем думать!!!


1. Измерения при выкл. роутере. При включенном роутере потеря пакетов 50 %!!!
2. На частоте 43 кГц (') больше 6000-8000 мВ, на частоте 49 кГц (") чуть ниже 2 000 мВ.
3. Кабель от ТП новый, ВРУ и внутридомовые сети тоже. От ТП к ВРУ 15 метров (через дорогу)!
4. На роутере правильное чередование. Неправильное - ВРУ.

Сейчас роутрер не видит ни одного счетчика!!!

Если я имею предположительного виновника шума. Можно ли измерить шум в начале линии, а потом в конце. И на основании этого судить он ли шумит (локализировать источник)? Отключить потребителя большая проблема.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 13.5.2013, 18:55
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Всё правильно вы меряете!!!.
И 2000 тоже не хорошо, и это по всем фазам?
Я запущу аську

Сообщение отредактировал yuoras - 13.5.2013, 18:56


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 15.5.2013, 0:45
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



Если в ВРУ счетчик 542 то для него обязательно соблюдение прямого черодования фаз, однофазникам без разницы соответственно.
Искать шумы можно отключением фидеров icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 15.5.2013, 8:19
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Vasamba @ 14.5.2013, 23:45) *
счетчик 542 то для него обязательно соблюдение прямого черодования фаз, однофазникам без разницы соответственно.

Для передачи данных чередование не влияет, проверенно неоднократно.
Но я согласен, чередование должно соблюдаться с точки зрения метрологии


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РоманК
сообщение 15.5.2013, 18:44
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



У нас ТП - однотрансформаторная. Маршрутизатор (роутер) рассчитан на подключение к двум трансформаторам. А если взять и запаралелить "фидер1" и "фидер2" на роутере, тогда уровень сигнала передатчика увеличится вдвое??? Таким образом, возможно, удастся побороть барьер шума 8000 мВ!?
Кто так пробовал? Что думаете по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 15.5.2013, 21:49
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Огорчаю, ничего не выйдет.
Фидера разделяются всего лишь конденсаторами.
Даже если установить 5-ть роутеров , всё равно шумы не дадут нормально работать!!!





--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 20.5.2013, 2:01
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



А мы в ходе экспериментов выявили что однофазники 523 являются ретрансляторами, а вот 3ф 545 нет.

Цитата(yuoras @ 15.5.2013, 15:19) *
Для передачи данных чередование не влияет, проверенно неоднократно.


Это в 7 версии счетчиков чередование не играет роли, а вот в 5 счетчики с обратным чередованием фаз "отваливаются".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 20.5.2013, 9:41
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Vasamba @ 20.5.2013, 1:01) *
А мы в ходе экспериментов выявили что однофазники 523 являются ретрансляторами, а вот 3ф 545 нет.



Это в 7 версии счетчиков чередование не играет роли, а вот в 5 счетчики с обратным чередованием фаз "отваливаются".

Так в инструкции написано , что каждый счётчик является ретранслятором.
Значит у меня установленные счётчики 542 , седьмой версии icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif .
У меня нормально передают данные (не отваливаются).

Читаем внимательно "Инсталляция и конфигурирование Addax 6.0" Раздел 5 "Временные диаграммы" страница 29
Там всё ясно описано как проходит сигнал!!!.
Готов по дискутировать icon_biggrin.gif
Прикрепленный файл  ADDAX_6.0_System_Installation_and_Configuration_RG_Ru_1.1.pdf ( 754.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8498


Сообщение отредактировал yuoras - 20.5.2013, 21:39


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 22.5.2013, 1:20
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



Ну возможно и так.
Мы просто сразу фазы крутим если чего icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 22.5.2013, 6:44
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



А как с ретрансляцией обстоят дела?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 22.5.2013, 12:23
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Vasamba @ 22.5.2013, 0:20) *
Ну возможно и так.
Мы просто сразу фазы крутим если чего icon_smile.gif

Вы всё правильно делаете, должен быть порядок!!!.
Ваш вопрос про ретрансляцию я не понял, более точнее опишите проблему!!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 22.5.2013, 15:18
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



Не помню в каком документе написано что все счетчики являются ретрансляторами.
Вешали на линии "в холостую" 545 счетчик, результат нулевой.
Повесили 3 однофазника 523 и счетчики "приблизились" судя по сегментам. это видно когда счетчик пингуешь в NMSе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 22.5.2013, 21:28
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Vasamba @ 22.5.2013, 14:18) *
Не помню в каком документе написано что все счетчики являются ретрансляторами.
Вешали на линии "в холостую" 545 счетчик, результат нулевой.
Повесили 3 однофазника 523 и счетчики "приблизились" судя по сегментам. это видно когда счетчик пингуешь в NMSе.

Попробуйте повесить 545 через небольшое расстояние повесьте 3-и 523.
Уверен , всё станет на свои места


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 23.5.2013, 0:25
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



Ну а что это поменяет?
У нас есть линия, часть счетчиков видится, а "хвост" нет.
Вот и повесили 545 счетчик в надежде увидеть остальные.
Вот ничего не получилось.