Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Замена проводки и новый щиток , Помогите разобраться

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 26.5.2013, 4:45
Сообщение #1





Гости






Вообщем ситуация такая квартира хрущевка 2ух комнатная решил полностью заменить проводку кабель для всего решил использовать 2х2.5 медный и если с самой прокладкой кабеля и подключением розеток и выключателей понятно то вот как бы собрать щиток и самое главное автоматы и узо непонятно как выбрать и что с чем скомпоновать я опишу что будет в квартире дайте рекомендацию по компановке и автоматом что с чем и на сколько

Коридор свет 5-6 светильников, 1 розетка
Ванная 4 светильника, стиральная машинка
Зал и кухня одной комнатой около 20 светильников, большая медиа система (большой тв, мощный звук, приставка и куча доп оборудования), холодильник, мик печь, чайник, и кухонный электроники в асортименте, сплит система
Спальня 10 светильников 2 розетки
Балкон электроотопитель
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.5.2013, 9:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22994
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



На розетки 3х2,5 на свет 3х1,5
На ванну диф. автомат


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей1985
сообщение 26.5.2013, 12:27
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 29.4.2013
Из: Волгоградская область
Пользователь №: 32866



Поставь бокс в удобном месте ближе к вводу ! там поставь отдельно автоматы, узо и развлетление по комнатам ( отдельно на розетки и освещение ) на комнаты и т д! Также подсчитай мощность потребления электроприборов и исходя из этого будешь выбирать автоматы, сечение провода и тд! Будет ли заземление? Мощность электроотопителя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 26.5.2013, 14:08
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Учитывая, что делаете проводку с нуля, то есть смысл делать трехпроводку. На свет, как писали выше 3х1,5, на розетки 3х2,5. Плита, как я понял, газовая?
Трехпроводку выводите на щиток до лучших времен, когда будет производиться модернизация сетей вашего дома. Просто третью жилу никуда не подключаете до этого момента. Кстати, если нулевой проводник не меньше 16мм по алюминия, то можно разделить его на рабочий и защитный нули в вашем щитке. Если нет - ждите модернизации, по крайней мере у Вас все будет готово к TN-C-S.
Какой автомат у Вас стоит на вводе? От этого и надо плясать. Просто у Вас много потребителей.
А примерно я бы так раскидал:
Весь свет, кроме ванной - автомат на 10А.
Нагрузки ванной (и свет, и стиралку) посадил бы на один диффавтомат, не мудрствуя лукаво. 16А 10мА.
На кухню две линии по 16А. Раскидать примерно. Например, духовой шкаф и что-то еще. Холодильник и чайник на другую линию, например.
Линия на все остальные розетки - 16А. Можно еще линию отдельную дать на балкон, если отопитель мощный. Тоже 16А.
Если есть финансы, то можно и УЗО после вводе добавить. Да и где-то диффавтомат вместо простого поставить.
Но, опять же, если у Вас на вводе 25А, то будет он просто периодически всю квартиру гасить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 26.5.2013, 21:00
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



10А на освещение не многовато? Я бы 6 поставил, В6, если бы нашел.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 27.5.2013, 15:34
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
10А на освещение не многовато? Я бы 6 поставил, В6, если бы нашел.

да и В 4 найти не проблема, 30 ламп по 100 Вт, тут же не указан номинал icon_eek.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 27.5.2013, 22:21
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



"В" найти проблема.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему