Мой заказчик имеет много всякой аппаратуры и бытовой техники. Ввод 3 фазный. Я переживаю что при обрыве нуля может произойти перегорание всей техники. Какую бы Вы посоветовали бы поставить защиту на вводе . С уважением валерий
|
|
|
|
10.8.2012, 22:06
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
14.9.2012, 18:54
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.3.2012 Пользователь №: 26378 |
а стабилизатор напряжения спасет от обрыва нуля?
|
|
|
14.9.2012, 19:45
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
а стабилизатор напряжения спасет от обрыва нуля? Как : ???!!! может спасти стабилизатор напряжения от обрыва нуля!!! -------------------- |
|
|
|
28.5.2013, 15:12
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.4.2007 Из: г. Воронеж Пользователь №: 8481 |
Мой заказчик имеет много всякой аппаратуры и бытовой техники. Ввод 3 фазный. Я переживаю что при обрыве нуля может произойти перегорание всей техники. Какую бы Вы посоветовали бы поставить защиту на вводе . С уважением валерий А Вы смотрели в сторону ЗАС - отключалки с грозозащитой? -------------------- Jack Guard
|
|
|
28.5.2013, 18:09
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
В представленой вами заметке есть одна фраза: Цитата Для выравнивания фазных напряжений, необходимо заземлять нулевой провод. Это как понимать?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
28.5.2013, 19:19
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А это вероятнее всего менегер писал рекламу, я имел ввиду марки релюх и производителя
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
28.5.2013, 21:12
Сообщение
#8
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
Интересно есть ли реле напряжения с двумя размыкающими контактами
|
|
|
28.5.2013, 22:39
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
У Меандра есть реле контроля напряжения с двумя переключающими контактами
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
28.5.2013, 22:40
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата А это вероятнее всего менегер писал Эт точно. Теперь я понимаю почему мой энергетик пытается "лечить" перекос забиванием дополнительных заземлителей.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
22.6.2013, 17:17
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1027 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Я переживаю что при обрыве нуля может произойти перегорание всей техники.
Добросовестный специалист - лучшая защита!!! Трехфазное УЗО на вводе - просто и доступно. |
|
|
22.6.2013, 17:51
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Я переживаю что при обрыве нуля может произойти перегорание всей техники. Трехфазное УЗО на вводе - просто и доступно. А на однофазном вводе, однофазное так же поможет от перекоса, или нет? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
22.6.2013, 18:06
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
23.6.2013, 5:04
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Поможет, только не от перекоса, а от отклонения напряжения у потребителя, питающегося от закосившей 3ф сети методом отключения Думал знаю о УЗО всё, однако что оно защищает от обрыва нуля не знал. Не знаю, может при трёхфазном вводе УЗО поможет от обрыва. Но вот при однофазном вводе УЗО ИМХО не поможет, смотрю на схему обрыва нуля и никак не пойму за счёт чего сработает УЗО. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
23.6.2013, 5:45
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Думал знаю о УЗО всё, однако что оно защищает от обрыва нуля не знал. УЗО12Мно я бы не ставил его.. варистор тупо там.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
23.6.2013, 6:02
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Эт точно. Теперь я понимаю почему мой энергетик пытается "лечить" перекос забиванием дополнительных заземлителей. "Для выравнивания фазных напряжений, необходимо заземлять нулевой провод. В этом случае возникает уравнительный ток, который приводит к принудительному выравниванию фазных потенциалов относительно нуля." 1)Это не я, это оттуда, от манагера. Я считаю не поможет это при обрыве нуля. 2) Посмотрел РН-111м, понравилось. Кто нить применял? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
23.6.2013, 7:31
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1027 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Transformator
Думал знаю о УЗО всё, однако что оно защищает от обрыва нуля не знал. Век живи - век учись!!! Не знаю, может при трёхфазном вводе УЗО поможет от обрыва. Но вот при однофазном вводе УЗО ИМХО не поможет, смотрю на схему обрыва нуля и никак не пойму за счёт чего сработает УЗО. Через УЗО идет и фаза и нуль. Если будет обрыв нуля (или фазы), то УЗО отключится. И всё, что после него установлено - защитит. Еще раз: Добросовестный специалист - лучшая защита!!! |
|
|
23.6.2013, 8:11
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Думал знаю о УЗО всё, однако что оно защищает от обрыва нуля не знал. Не знаю, может при трёхфазном вводе УЗО поможет от обрыва. Но вот при однофазном вводе УЗО ИМХО не поможет, смотрю на схему обрыва нуля и никак не пойму за счёт чего сработает УЗО. Тransformator, так ведь и я не знал. А теперь знаю.. текст надо весь читать, а не кусками, только про реле напряжения. За невнимательность - пардон. Головы более не ломайте. |
|
|
23.6.2013, 11:43
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Transformator 1)Век живи - век учись!!! Через УЗО идет и фаза и нуль. Если будет обрыв нуля (или фазы), то УЗО отключится. И всё, что после него установлено - защитит. Еще раз: Добросовестный специалист - лучшая защита!!! 1) Да я и не против. 2) Похоже, здесь мы друг друга не поняли, пару постов выше я нарисовал схему обрыва нуля, вы её посмотрите, и скажите за счёт чего отключится УЗО. Или я там всё не правильно нарисовал? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
24.6.2013, 8:00
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Не дорисовали. Посмотрите схему такого УЗО. Вот например АД12М или ВКЗ22.
Не нашел картинки лучше, но вот АД ПС Двумя руками за них, как дешевое средство от дорогой аварии, точнее по следствий. Уговорить на установку реле контроля не получается, а установка подобноных УЗО во всех ТУ энергоснабжающих региона и соотвественно в проектах. Проверяю их на срабатывание от перенапряжения постоянно. АД12М лучше всех, при 255-265В срабатывают. ВКЗ22 часто выходят из строя, не надежны. Были еще ВАК и другие того же завода (Энергомера вроде). Вот они полное г..., и не срабатывают от перенапряжения в том числе. Сообщение отредактировал Работник - 24.6.2013, 8:13