Защита при обрыве нуля в коттедже , Какую защиту применить при обрыве нуля

valeri038
сообщение 10.8.2012, 21:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 1.3.2012
Пользователь №: 26358



Мой заказчик имеет много всякой аппаратуры и бытовой техники. Ввод 3 фазный. Я переживаю что при обрыве нуля может произойти перегорание всей техники. Какую бы Вы посоветовали бы поставить защиту на вводе . С уважением валерий
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.8.2012, 22:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не рекламы ради


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy111
сообщение 14.9.2012, 18:54
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 2.3.2012
Пользователь №: 26378



а стабилизатор напряжения спасет от обрыва нуля?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 14.9.2012, 19:45
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Цитата(Vasiliy111 @ 14.9.2012, 18:54) *
а стабилизатор напряжения спасет от обрыва нуля?

Как icon_confused.gif: ???!!! может спасти стабилизатор напряжения от обрыва нуля!!!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ppkvin
сообщение 28.5.2013, 15:12
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 5.4.2007
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 8481



Цитата(valeri038 @ 10.8.2012, 18:29) *
Мой заказчик имеет много всякой аппаратуры и бытовой техники. Ввод 3 фазный. Я переживаю что при обрыве нуля может произойти перегорание всей техники. Какую бы Вы посоветовали бы поставить защиту на вводе . С уважением валерий

А Вы смотрели в сторону ЗАС - отключалки с грозозащитой?


--------------------
Jack Guard
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 28.5.2013, 18:09
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата(с2н5он @ 10.8.2012, 23:06) *

В представленой вами заметке есть одна фраза:
Цитата
Для выравнивания фазных напряжений, необходимо заземлять нулевой провод.
Это как понимать?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.5.2013, 19:19
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



А это вероятнее всего менегер писал рекламу, я имел ввиду марки релюх и производителя


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 28.5.2013, 21:12
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 391
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Интересно есть ли реле напряжения с двумя размыкающими контактами
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.5.2013, 22:39
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



У Меандра есть реле контроля напряжения с двумя переключающими контактами


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 28.5.2013, 22:40
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
А это вероятнее всего менегер писал
Эт точно. icon_biggrin.gif Теперь я понимаю почему мой энергетик пытается "лечить" перекос забиванием дополнительных заземлителей.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 22.6.2013, 17:17
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1027
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Я переживаю что при обрыве нуля может произойти перегорание всей техники.

Добросовестный специалист - лучшая защита!!!
Трехфазное УЗО на вводе - просто и доступно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 22.6.2013, 17:51
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Из России @ 22.6.2013, 18:17) *
Я переживаю что при обрыве нуля может произойти перегорание всей техники.


Трехфазное УЗО на вводе - просто и доступно.

А на однофазном вводе, однофазное так же поможет от перекоса, или нет?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.6.2013, 18:06
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Transformator @ 22.6.2013, 17:51) *
А на однофазном вводе, однофазное так же поможет от перекоса, или нет?

Поможет, только не от перекоса, а от отклонения напряжения у потребителя, питающегося от закосившей 3ф сети методом отключения

Сообщение отредактировал Олега - 22.6.2013, 18:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 23.6.2013, 5:04
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 22.6.2013, 19:06) *
Поможет, только не от перекоса, а от отклонения напряжения у потребителя, питающегося от закосившей 3ф сети методом отключения

Думал знаю о УЗО всё, однако что оно защищает от обрыва нуля не знал.
Не знаю, может при трёхфазном вводе УЗО поможет от обрыва.
Но вот при однофазном вводе УЗО ИМХО не поможет, смотрю на схему обрыва нуля и никак не пойму за счёт чего сработает УЗО.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 23.6.2013, 5:45
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Transformator @ 23.6.2013, 6:04) *
Думал знаю о УЗО всё, однако что оно защищает от обрыва нуля не знал.
УЗО12М
но я бы не ставил его..
варистор тупо там..



--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 23.6.2013, 6:02
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(uvk2 @ 28.5.2013, 23:40) *
Эт точно. icon_biggrin.gif Теперь я понимаю почему мой энергетик пытается "лечить" перекос забиванием дополнительных заземлителей.

"Для выравнивания фазных напряжений, необходимо заземлять нулевой провод. В этом случае возникает уравнительный ток, который приводит к принудительному выравниванию фазных потенциалов относительно нуля."
1)Это не я, это оттуда, от манагера.
Я считаю не поможет это при обрыве нуля.
2) Посмотрел РН-111м, понравилось. Кто нить применял?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 23.6.2013, 7:31
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1027
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Transformator
Думал знаю о УЗО всё, однако что оно защищает от обрыва нуля не знал.
Век живи - век учись!!!

Не знаю, может при трёхфазном вводе УЗО поможет от обрыва.
Но вот при однофазном вводе УЗО ИМХО не поможет, смотрю на схему обрыва нуля и никак не пойму за счёт чего сработает УЗО.

Через УЗО идет и фаза и нуль. Если будет обрыв нуля (или фазы), то УЗО отключится. И всё, что после него установлено - защитит.
Еще раз: Добросовестный специалист - лучшая защита!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.6.2013, 8:11
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Transformator @ 23.6.2013, 5:04) *
Думал знаю о УЗО всё, однако что оно защищает от обрыва нуля не знал.
Не знаю, может при трёхфазном вводе УЗО поможет от обрыва.
Но вот при однофазном вводе УЗО ИМХО не поможет, смотрю на схему обрыва нуля и никак не пойму за счёт чего сработает УЗО.

fun.gif Тransformator, так ведь и я не знал.
А теперь знаю.. текст надо весь читать, а не кусками, только про реле напряжения.
За невнимательность - пардон. Головы более не ломайте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 23.6.2013, 11:43
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Из России @ 23.6.2013, 8:31) *
Transformator
1)Век живи - век учись!!!



Через УЗО идет и фаза и нуль. Если будет обрыв нуля (или фазы), то УЗО отключится. И всё, что после него установлено - защитит.
Еще раз: Добросовестный специалист - лучшая защита!!!

1) Да я и не против.
2) Похоже, здесь мы друг друга не поняли, пару постов выше я нарисовал схему обрыва нуля, вы её посмотрите, и скажите за счёт чего отключится УЗО.
Или я там всё не правильно нарисовал?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 24.6.2013, 8:00
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Не дорисовали. Посмотрите схему такого УЗО. Вот например АД12М или ВКЗ22.
Не нашел картинки лучше, но вот АД

ПС Двумя руками за них, как дешевое средство от дорогой аварии, точнее по следствий. Уговорить на установку реле контроля не получается, а установка подобноных УЗО во всех ТУ энергоснабжающих региона и соотвественно в проектах. Проверяю их на срабатывание от перенапряжения постоянно. АД12М лучше всех, при 255-265В срабатывают. ВКЗ22 часто выходят из строя, не надежны. Были еще ВАК и другие того же завода (Энергомера вроде). Вот они полное г..., и не срабатывают от перенапряжения в том числе.

Сообщение отредактировал Работник - 24.6.2013, 8:13
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения