Годна ли данная схема электропроводки? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Годна ли данная схема электропроводки? |
31.5.2013, 13:19
Сообщение
#41
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 |
на картинке у ТС после счетчика нарисован одноплюсный ВА 63 А. Я бы поставил 2хполюсный. И не на 63А, а на 40, как справедливо было замечено выше, дабы соблюсти селективность. вот им как раз. И там еще на 50А стоит перед счетчиком. вот нафига так заморачиваться, когда можно автомат поставить. Селективность у Вас в этом случае будет чисто условная, может выбить как автомат в этажном щите, так и в квартире, а то и оба. На мой лично взгляд с клеммником и красивей и удобней в некоторых случаях(иногда надо не 2, а 3 или даже 4 провода отвести), да к тому же производители автоматов(ABB и Legrand) рекомендуют один зажим автомата - один провод. |
|
|
|
31.5.2013, 13:25
Сообщение
#42
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Диф это автомат+УЗО в одном корпусе. То есть в дифе сочитаеться функция автомата и УЗО. Если вы ставите простые АВ на груповых линиях то для диференциальной защиты этих груповых линий устанавливаеться одно или несколько УЗО. В случае с дифами вы не ставите АВ но тогда количество дифов будет равняться количеству груповых линий. Один диф на одну линию. Если вы хотите ставить диф на несколько линий которые защищены уже автомата то это не имеет смысла. Вообщем разберитесь хорошенько в разнице между дифом и УЗО
Цитата может выбить как автомат в этажном щите, так и в квартире, а то и оба. Люди вы что не слышите. У человека все установлено в одном щитке. И счетчик и вводной автомат и груповые автоматы. Про что вы спорите? |
|
|
31.5.2013, 13:29
Сообщение
#43
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 |
Извините увлеся. А ещё у автора на схеме на группу потребителей стоит как раз УЗО.
|
|
|
Гость_Quaker0587_* |
31.5.2013, 14:05
Сообщение
#44
|
Гости |
Диф это автомат+УЗО в одном корпусе. То есть в дифе сочитаеться функция автомата и УЗО. Если вы ставите простые АВ на груповых линиях то для диференциальной защиты этих груповых линий устанавливаеться одно или несколько УЗО. В случае с дифами вы не ставите АВ но тогда количество дифов будет равняться количеству груповых линий. Один диф на одну линию. Если вы хотите ставить диф на несколько линий которые защищены уже автомата то это не имеет смысла. Вообщем разберитесь хорошенько в разнице между дифом и УЗО Все понял. Теперь получается если я поставлю два узо по 32A на две группы, мне нужно будет менять вводной автомат тоже на 32А или оставить на 50А, а перд узо поствить автомат на 32A? Защитить узо тоже ведь нужно? |
|
|
|
31.5.2013, 14:09
Сообщение
#45
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Пожалуй так и сделаю. Спасибо. А вот так и не надо делать... Ваша схема вполне работоспособна (см. сообщ. 1), стоит только изменить мелочи, озвученные в теме (заменить 20А на 16А, выкинуть АВ 63А или заменить на рубильник ВН-32, подумать о третьем проводе...) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
31.5.2013, 14:12
Сообщение
#46
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 |
Правильно вводной оставляете на 50, а каждое узо защищаете своим автоматом на 32 А. Кстати УЗО может быть и на 40 или 50 или 63А, главное чтоб ток утечки 0,03 мА, и автоматом было защищено.
|
|
|
Гость_Quaker0587_* |
31.5.2013, 14:33
Сообщение
#47
|
Гости |
|
|
|
|
31.5.2013, 14:48
Сообщение
#48
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Такое количество автоматов на освещение не имеет смысла. 10А - это около 2,2кВт.
|
|
|
Гость_Quaker0587_* |
31.5.2013, 15:09
Сообщение
#49
|
Гости |
|
|
|
31.5.2013, 15:21
Сообщение
#50
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Я о другом. Просто одного автомата 10А хватит, чтобы спокойно осветить всю квартиру. А у Вас их аж 5. Хуже не будет, но и лучше тоже. А по деньгам - экономия.
|
|
|
|
Гость_Quaker0587_* |
31.5.2013, 15:30
Сообщение
#51
|
Гости |
Я о другом. Просто одного автомата 10А хватит, чтобы спокойно осветить всю квартиру. А у Вас их аж 5. Хуже не будет, но и лучше тоже. А по деньгам - экономия. Так если я все на один автомат посажу, при каждом срабатывании я везде без света оставаться буду. Нет уж, мне такого не надо. |
|
|
31.5.2013, 15:38
Сообщение
#52
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Опять же при каком срабатывании. Ваш автомат может сработать от кз или в случае перегруза. Перегруза не будет, ибо 10А для света - это очень не мало. От КЗ - да, рубанется весь свет. Но:
1) не факт, что при КЗ не рубанет еще и вводной автомат. 2) КЗ - это далеко не штатная ежедневная ситуация. Это просто совет. Выбор, конечно, за Вами. |
|
|
Гость_Quaker0587_* |
31.5.2013, 15:42
Сообщение
#53
|
Гости |
Опять же при каком срабатывании. Ваш автомат может сработать от кз или в случае перегруза. Перегруза не будет, ибо 10А для света - это очень не мало. От КЗ - да, рубанется весь свет. Но: 1) не факт, что при КЗ не рубанет еще и вводной автомат. 2) КЗ - это далеко не штатная ежедневная ситуация. Это просто совет. Выбор, конечно, за Вами. Я все таки раздельно сделаю. |
|
|
Гость_Quaker0587_* |
31.5.2013, 18:12
Сообщение
#54
|
Гости |
В общем остановился на данном варианте. Больше править вроде нечего.
|
|
|
31.5.2013, 18:23
Сообщение
#55
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
есть ещё что править.
УЗО болжно быть на порядок выше автомата у вас АВ-32а УЗО значит 40 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
Гость_Quaker0587_* |
31.5.2013, 18:56
Сообщение
#56
|
Гости |
|
|
|
31.5.2013, 19:53
Сообщение
#57
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9171 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Нифига се нечего. У двух УЗО 32/30 нули объеденины - это нормально что ли?
-------------------- |
|
|
Гость_Quaker0587_* |
1.6.2013, 5:18
Сообщение
#58
|
Гости |
|
|
|
Гость_Quaker0587_* |
1.6.2013, 5:40
Сообщение
#59
|
Гости |
Ну теперь то уж точно все? ))))
|
|
|
1.6.2013, 7:24
Сообщение
#60
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9171 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ну тогда физически в шинках после этих УЗО смысла нет. Проводок на первый автомат, с него перемычку на второй. Или купить двухполюсную гребенку - она вам и на верхних автоматах пригодится.
-------------------- |
|
|