Годна ли данная схема электропроводки? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Годна ли данная схема электропроводки? |
Гость_Quaker0587_* |
1.6.2013, 8:48
Сообщение
#61
|
Гости |
|
|
|
|
Гость_Quaker0587_* |
1.6.2013, 10:04
Сообщение
#62
|
Гости |
|
|
|
1.6.2013, 10:10
Сообщение
#63
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9171 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ну как, у вас же с УЗО ноль идет на левую шинку, а с нее на ВА6 и ВА7. Я и говорю, что эту шинку можно убрать, после УЗО проводок прямо на ВА6, с этой же клеммы в ВА6 маленкую перемычку в ВА7. Та же картина с ВА8 и 9
Так же, как разведена фаза на этих автоматах -------------------- |
|
|
Гость_Quaker0587_* |
1.6.2013, 10:35
Сообщение
#64
|
Гости |
Ну как, у вас же с УЗО ноль идет на левую шинку, а с нее на ВА6 и ВА7. Я и говорю, что эту шинку можно убрать, после УЗО проводок прямо на ВА6, с этой же клеммы в ВА6 маленкую перемычку в ВА7. Та же картина с ВА8 и 9 Так же, как разведена фаза на этих автоматах Я не представляю как я буду ноль сувать в однополюсный автомат и для чего))). На схеме условно показано. Ноль после узо сразу идёт на нагрузку в квартиру. |
|
|
|
1.6.2013, 10:45
Сообщение
#65
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9171 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
ААААА!!! Вон оно че, Михалыч.! Я то думал, что там двухполюсный!, Тады ой
Тогда два этих провода можно всунуть прямо в УЗО. Но не больше. -------------------- |
|
|
Гость_Quaker0587_* |
1.6.2013, 11:01
Сообщение
#66
|
Гости |
|
|
|
1.6.2013, 11:38
Сообщение
#67
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
У меня все равно будет стоять несколько шин в корпусе, не пустовать же им. А выкинуть их из щитка какая то религия не позволяет? ЗЫ. И красивее будет. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
Гость_Quaker0587_* |
1.6.2013, 11:50
Сообщение
#68
|
Гости |
|
|
|
1.6.2013, 12:00
Сообщение
#69
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Люди с ума сходят, деньги что ли некуда девать, автоматов больше чем выключателей. Берите пример с меня, у меня в трешке: 2 автомата(типа АЕ 1031 на 16 и 6,3 А) на вводном щите, никаких диф и узо и все работает уже 24 года )).
|
|
|
Гость_Quaker0587_* |
1.6.2013, 12:12
Сообщение
#70
|
Гости |
|
|
|
|
1.6.2013, 12:27
Сообщение
#71
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
|
|
|
Гость_Quaker0587_* |
1.6.2013, 12:34
Сообщение
#72
|
Гости |
|
|
|
1.6.2013, 12:39
Сообщение
#73
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
нашали делать квартиру с стиле хай-тек
закончили х*** с ним -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
1.6.2013, 12:52
Сообщение
#74
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
|
|
|
2.6.2013, 10:08
Сообщение
#75
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
вот убейте меня, но я не понимаю зачем ставить автоматы те что на 32 А перед УЗО? От перегруза защищать УЗО? Да это бред. УЗО на 40 А, под ним два автомата по 16 А. Даже если эти два автомата будут нагружены под завязку (по 16 А на каждом), то все равно ток через УЗО (16+16=32) не превысит его номинального тока (40 А). Выкидывайте те автоматы нафиг.
Совет про один автомат на все освещение еще бредовие. Минимум два автомата на свет должно быть. Например при какам-то ремонте в цепях освещения остаемся вообще без света в кваритре. |
|
|
Гость_Quaker0587_* |
2.6.2013, 15:42
Сообщение
#76
|
Гости |
вот убейте меня, но я не понимаю зачем ставить автоматы те что на 32 А перед УЗО? От перегруза защищать УЗО? Да это бред. УЗО на 40 А, под ним два автомата по 16 А. Даже если эти два автомата будут нагружены под завязку (по 16 А на каждом), то все равно ток через УЗО (16+16=32) не превысит его номинального тока (40 А). Выкидывайте те автоматы нафиг. Тогда придётся УЗО брать на 63A. |
|
|
Гость_Гость дмитрий_* |
2.6.2013, 16:03
Сообщение
#77
|
Гости |
не понял зачем после одного автомата 32 стоит второй 32, у вас два одинаковых автомата последовательно стоят, да и на свет действительно многовато автоматов, хотя дело ваше, хуже не будет.
|
|
|
Гость_Quaker0587_* |
2.6.2013, 16:25
Сообщение
#78
|
Гости |
|
|
|
2.6.2013, 18:50
Сообщение
#79
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17625 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вместо всей правой части (после водонагревателя) поставил бы 2 ДА - один для кухни, второй для комнат. Можно и 4, хотя уже роскошь.
На свет больше 6А вряд ли нужно ставить. Сообщение отредактировал Олега - 2.6.2013, 18:56 |
|
|