заземение

Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 3.6.2013, 19:51
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуйста в заземлением. Прямо запутался. Проектом определено заземление TNCS. На деле выполнено вроде бы слвсем по другому. 1) Есть приходящие с ТП три фазы и рабочий ноль. Есть заземление. Правда оно автономно исполнено. То есть контур, и от него идет пятым проводом в дом. При этом нигде не соединяется кроме как на заземлении приборов. Делали специалисты из сетей. Вопрос: что это за система заземления? И даже если это не TNCS то, лично для меня это очень плохо? Или все же это хорошо. Как мне самому кажется это похоже на TNS(самая лучшая система заземления))) Только вот земля не со столба, а своя личная.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 3.6.2013, 20:07
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



У Вас система TT.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.6.2013, 20:28
Сообщение #3





Гости






Значит ТТ. Тогда спрошу по другому. Это хуже чем указанное в проекте TNCS или можно забить? Или это для меня лучше?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.6.2013, 20:33
Сообщение #4





Гости






Да, еще забыл сказать. Во втором щитке стоит узо. То есть будет ли все правильно работать при трехпроводной системе с устройством защитного отключения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 3.6.2013, 21:31
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Как я понимаю, к Вас дом/дача с вводом от ВЛ. В принципе, если ВЛ в не очень хорошем состоянии, то ТТ даже лучше. Наверное, те, кто Вам монтировал отдельный контур, этим и руководствовались.
При ТТ УЗО обязательно. А что значит - второй щиток?
Еще бы я ОПН советовал добавить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.6.2013, 22:22
Сообщение #6





Гости






Точно так и есть. ВЛ идущая по частному сектору. Скорей всего нагрузка по фазам кто как захотел. Ну и со всеми остальными прелестями. В проекте было оговорено з фазное запитка от ВЛ 0.4 кВт. Плюс красиво нарисовано в проекте. Наружный щит в котором установлены счетчик и грозозащита ОПН 1 Д4. Мастера от сети сделали свою работу очень скверно. Пришлось заставить их переделывать тыча в нос ссылки ПУЭ и разные СНИПы. С боем и возмущением получилось заставить приблизить творчество к проекту. Так вот. в щите который расположен как они говорят на границе балансовой ответственности находятся ограничивающий автомат, счетчик и ОИН1 отдельными элементами, то есть не групповой как ОПС, четыре варистора короче. В этот же щит идет заземление от контура. И уже потом идет на групповой щиток который находится в подвале, ну или распределительный, точного названия не знаю, идет пятипроводом. Со второго щита будет идти разводка по этажам и зонам. Во втором щите находится дублирующий автомат и УЗО 30. Скорей всего будет несколько УЗО добавлено с разным номиналом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 3.6.2013, 23:17
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Дублирующий автомат желательно поставить с более низкой характеристикой. В идеале D на вводе, а В - на дублирующем автомате. Это удобно для того, чтобы в случае КЗ где-то на отходящей линии автомат на вводе не вырубался. Хотя при хорошем КЗ может и все разом рубануть, но все равно вероятность меньше.
УЗО (диффавтомат) на каждую линию - обязательно. При ТТ только так. 30мА. Если будет стиралка, то на нее - 10мА. Еще в "голове" желательно УЗО на 100мА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.6.2013, 23:25
Сообщение #8





Гости






Меньше автомат не получится во втором щите. Резрешено всего 15 кВт. Автомат 25А, не хочется ставить 20 в распред. щите. По категориям так и есть. В уличном щите D, во внутреннем щите В. Спасибо за совет с номиналом УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 3.6.2013, 23:28
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Имелось ввиду не номинал, а только характеристика. Но, как я понял, у Вас D25 на вводе, а В25 - дублирующий, так что все именно так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 4.6.2013, 10:56
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
При ТТ только так.
Почему ТТ если
Цитата
В этот же щит идет заземление от контура. И уже потом идет на групповой щиток который находится в подвале, ну или распределительный, точного названия не знаю, идет пятипроводом.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 4.6.2013, 12:53
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
Почему ТТ если

вроде таки ТТ, надо у резо уточнить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 4.6.2013, 13:12
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



потому и ТТ, что не объединяет местный контур, с которого используется как РЕ, с контуром ТП, откуда приходит PEN
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 4.6.2013, 13:36
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Гость @ 3.6.2013, 22:22) *
Так вот. в щите который расположен как они говорят на границе балансовой ответственности находятся ограничивающий автомат, счетчик и ОИН1 отдельными элементами, то есть не групповой как ОПС, четыре варистора короче. В этот же щит идет заземление от контура. И уже потом идет на групповой щиток который находится в подвале, ну или распределительный, точного названия не знаю, идет пятипроводом.

Да просто автор как то невнятно все рассказывает,но сильно подозреваю что ТТ там и не пахнет. Если охота получить толковый ответ нужно автору взять ручку нарисовать все свои ящики как есть и просто нарисовать сколько проводов идет и куда они подключены.Так же нужно не забыть нарисовать свой контур.Это я типа простыми словами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 4.6.2013, 14:32
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(Гость @ 3.6.2013, 20:28) *
Значит ТТ. Тогда спрошу по другому. Это хуже чем указанное в проекте TNCS или можно забить? Или это для меня лучше?

Вроде ТТ у вас
Надо по проекту.
"Не важно, правильно или нет, главное- по проекту" (Ц)
А что мешает повторно заземлить нейтраль на вводе через имеющееся ЗУ, выполнить разделение и получить ТН-Ц-С?

Цитата(Гость @ 3.6.2013, 20:33) *
Да, еще забыл сказать. Во втором щитке стоит узо. То есть будет ли все правильно работать при трехпроводной системе с устройством защитного отключения?

Если вы сделаете ТН-Ц-С, по проекту, и поставите узо, то:
1. Когда будет пробой на корпус, сработает АВ по КЗ или УЗО по утечке.
2. Даже если по п. 1 пичего не сработает, то ток пойдет по ЗУ у землю сырую
Вроде как в любом случае током не прибьет. Имхо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 4.6.2013, 14:44
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
А что мешает повторно заземлить нейтраль на вводе через имеющееся ЗУ, выполнить разделение и получить ТН-Ц-С?

надо смотреть че у соседей, я за ТНС, считаю это более правельным, да и ПУЭ требует (ТТ на крайний случай или при железном доме), но че у СОСЕДЕЙ.
ПС был случай, из-за отгоревшего "О" у соседей 200 кВт за сутки нагорело в доме в котором никого не было.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диманыч
сообщение 4.6.2013, 14:50
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Регистрация: 5.3.2013
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351



Это не ТТ, у системы ТТ изолированная нейтраль, а тут ноль приходит с ТП, там он заземлён.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 4.6.2013, 15:23
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Сергей Г)
....надо у резо уточнить
Цитата(шахтер)
Да просто автор как то невнятно все рассказывает,но сильно подозреваю что ТТ там и не пахнет.
Вот и я сколько читаю данную тему, так толком и не пойму, что и как точно у автора организовано.
Хотя бы черновую общую картинку от него получить.... Слишком запутанно у него всё написано....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 4.6.2013, 15:59
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Сергей Г @ 4.6.2013, 14:44) *
ПС был случай, из-за отгоревшего "О" у соседей 200 кВт за сутки нагорело в доме в котором никого не было.
интересно это как?



--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.6.2013, 16:07
Сообщение #19





Гости






Цитата(Диманыч @ 4.6.2013, 14:50) *
у системы ТТ изолированная нейтраль

ох уж эти сказочки...ох уж эти сказочники...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 4.6.2013, 16:22
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
интересно это как?

ЦЭ энергомеровский с электронным табло 2002 г.в., как мне обьяснили ему как считать - пофиг, вот пол улицы через него и пошло.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения