Подскажите пожалуйста , Выбор сечения провода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подскажите пожалуйста , Выбор сечения провода |
6.6.2013, 18:31
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.4.2013 Пользователь №: 32834 |
Есть запитанный шит с рубильником и плавкими вставками на 100А, требуется от него запитать распределительный щит со счетчиком. В счетчике меркурий 230 максимальное вводное сечение провода 25кв.мм., а это 90А медью на 380В.
Как считаете потери 10А не принципиальны? Реальный расход 45А, максимум 70. Вопрос №1 Какой кабель лучше взять? Склоняюсь к ПВС 4*25. Какие еще могут быть варианты? жесткий кабель не хочется применять - в монтаже он дико неудобен . Вопрос №3 Какой инструмент посоветуете для обжима/опресовки наконечниками таких диаметров я работал с ПКВк-6 - очень хорошая вещь, но она только до 6 квадрат http://www.kvt.su/produkciya/nasha_produkc...odukcii/pkvk-6/ какой профессиональный инструмент взять для сечений 6-25 квадрат? Кто работал CTК-03 ? http://www.kvt.su/produkciya/nasha_produkc...dukcii/stk/#tab Вопрос №4 Какой профиль обжима вы считается лучшим? Квадратный профиль обжима с рифлением или трапециевидный? Вопрос №5 Шина соединительная типа PIN (штырь) 3Р 100 А IEK Шина соединительная типа FORK (вилка) 3Р 100 А ИЭК каковы мнения по их поводу? Надежны ли ? Какая между этими шинами разница? Где применяется вилка а где штырь? Сообщение отредактировал с2н5он - 6.6.2013, 20:21
Причина редактирования: №2 удалён, дабы отпугнуть менегеров
|
|
|
|
6.6.2013, 20:54
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Если реальный ток не будет превышать тех значений, что Вы написали, то можно и 25мм.
ПВС не стоит. Берите ВВГ/ВВГнг. Где будет проходить трасса? |
|
|
6.6.2013, 21:42
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
ПВС 4х25 не бывает.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
7.6.2013, 8:54
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.4.2013 Пользователь №: 32834 |
трасса будет длинной 5 метров - щит рядом
а где почитать про кабели? есть нормальные описания? ввг - это одножильный а ВВГ нг это многожильный в экране? |
|
|
|
7.6.2013, 8:58
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
а где почитать про кабели? есть нормальные описания? На сайтах производителей, например, ткнуть в правый верхний угол страницы форума... http://www.elcable.ru/product/branch/?branch=2 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
7.6.2013, 9:56
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в правом верхнем про другое (по крайней мере у меня)
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
7.6.2013, 11:55
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата Вопрос №1 Какой кабель лучше взять? Склоняюсь к ПВС 4*25. Какие еще могут быть варианты? жесткий кабель не хочется применять - в монтаже он дико неудобен . ПВ-3 16 с головой (Идоп =123-87 А от условий прокладки) + засунуть в гофру или металлорукав (от условий). Цитата Вопрос №3 Какой инструмент посоветуете для обжима/опресовки наконечниками таких диаметров в принципе любой в который страшно засунуть палец, я предпочитаю гидравлические. Цитата Вопрос №4 Какой профиль обжима вы считается лучшим? Квадратный профиль обжима с рифлением или трапециевидный? если чесно, то про квадратный услышал 1 раз, работал трапециевидным, нареканий нет. Цитата Вопрос №5 Шина соединительная типа PIN (штырь) 3Р 100 А IEK ежели только для соединения Цитата Шина соединительная типа FORK (вилка) 3Р 100 А ИЭК более универсально и надежно ежели надо подсоединить входящие/отходящие провода Цитата каковы мнения по их поводу? Надежны ли ? удобно, надежно,, красиво, + дополнительная жосткость конструкции, - под напряжением еденичный автомат не поменяеш, - ежели у вас АВВ да еще и разных серий или АВВ и другая контора, то под ету гребенку может не стать (поетому и не люблю АВВ). |
|
|
|
9.6.2013, 6:15
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Посмотрел картинки, не понял - чем отличается штырь от вилки?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
10.6.2013, 9:17
Сообщение
#9
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата Посмотрел картинки, не понял - чем отличается штырь от вилки? не знаю как на картинках, в жизни - штирь, пластина которую всовываеш в квадратную дырку автомата (там где провод всовывают), а вилка - только под винт, который выше квадратной дырки (там где провод всовывают) |
|
|
10.6.2013, 9:56
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.4.2013 Пользователь №: 32834 |
Всем спасибо, все понятно.
Еще такой вопрос, как лучше крепить на клемму жесткий одножильный кабель? Допустим жилу от ВВГ 16 квадрат? болт м8 - клемма - провод согнутый "в круг 8 мм"- увеличенная шайба- гайка м8 обязательно без гровера, и без контр гайки (при подтяжке гровер чаще всего разъезжается) у нас так делали на производстве - все работало и не грелось а какие еще есть варианты? Сообщение отредактировал refren - 10.6.2013, 10:13 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 7:41 |
|