Потеря напряжения

Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 4.6.2013, 9:38
Сообщение #1





Гости






Нужен Ваш совет. У меня часто выключают свет. Я купил себе генератор 700ватний только для котла! А возможность поставить его есть только в гараже от щитовой до гаража будет где-то метров 25-30. Кабель 3х2.5. Будет ли утеря напряжения на этой дистанции. И если будет то какая!

Спасибо зараниее!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 4.6.2013, 9:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3931
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость_Андрей_* @ 4.6.2013, 10:38) *
Нужен Ваш совет. У меня часто выключают свет. Я купил себе генератор 700ватний только для котла! А возможность поставить его есть только в гараже от щитовой до гаража будет где-то метров 25-30. Кабель 3х2.5. Будет ли утеря напряжения на этой дистанции. И если будет то какая!

Спасибо зараниее!


U=I*R
I-ток в кабеле
R - сопротивление кабеля
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 4.6.2013, 9:49
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Потеря напряжения у Вас будет 0,1%, так что все ок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.6.2013, 10:01
Сообщение #4





Гости






shpinel спасибо

Dimka1 ? чайнику можно поподробней!

А если дать 3х1.5 Или чем толще кабель тем лутчше?!
И еще вопрос какой кабель для даной ситуации лутчше много жильный или одно жильний
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 4.6.2013, 10:07
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



лучше одножильный. в принципе. вам и 1,5 достаточно, но жизнь - штука сложная, потом генератор вдруг поменяете, и провода менять придется. заложите сразу 2.5

поподробнее про потери: потери напряжения связаны с сопротивлением меди. на коротких расстояниях - как ваше - это несущественный показатель, и вы вписываетесь в норму потерь: - 5% от напряжения у генератора
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 4.6.2013, 10:10
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Берите 2,5. Меньше не надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 4.6.2013, 10:26
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



для питания газового котла 1,5 более чем достаточно при 30 метрах.

Сообщение отредактировал Volt380 - 4.6.2013, 10:30


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 4.6.2013, 10:28
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Согласен, но это все-таки сила, поэтому я за 2,5.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 4.6.2013, 10:31
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(shpinel @ 4.6.2013, 11:28) *
Согласен, но это все-таки сила, поэтому я за 2,5.

сила это когда по 100А на фазе, а 150Вт котла - это детский лепет..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 4.6.2013, 10:52
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Смотря еще как этот кабель будет проложен. Если по воздуху то 1.5 жидко. А где взяли 150 Вт?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 4.6.2013, 11:15
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



с потолка взяли, это потребление обычного настенного бытового котла.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 4.6.2013, 12:44
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
с потолка взяли, это потребление обычного настенного бытового котла.

и то ежели он с моторчиком icon_biggrin.gif
если по
Цитата
700ватний
для 30 м, 0,92, и для 1,5 кв то - 2,3 В потери или 1,06 %
переплата по проводу примерно 15-30 баксов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 4.6.2013, 16:20
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



если деньги есть, можно хоть 6-ку бросить, но имхо 1,5 для 700Вт генератора - вполне адекватное сечение даже при 50 метрах.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 5.6.2013, 8:47
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



а какова полная мощность генератора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
General Electric
сообщение 8.6.2013, 18:44
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 29.1.2009
Пользователь №: 13311



Цитата(Гость_Андрей_* @ 4.6.2013, 10:38) *
Нужен Ваш совет. У меня часто выключают свет. Я купил себе генератор 700ватний только для котла! А возможность поставить его есть только в гараже от щитовой до гаража будет где-то метров 25-30. Кабель 3х2.5. Будет ли утеря напряжения на этой дистанции. И если будет то какая!

Спасибо зараниее!


При медном кабеле 2,5кв.мм длиной 30м, потеря напряжежения от генератора (700 Вт) до щитовой составит 1,44 В, что равняется 0,65%.
При кабеле 1,5кв.мм., потери составят 2,4В, что равняется 1,1%.



По СП-31-110-2003 п.7.23.
допустимое отклонение напряжения должно быть не более 5%.

Так что в вашем случае можно использовать оба варианта. Кабель 3х2,5 или 3х1,5. Но всё же лучше использовать 3х2,5, т.к. как видно выше из формул, - чем сечение больше тем потери меньше,
да и 30м это не такая критичная длина, чтобы экономить между 1,5 и 2,5 квадратами.

Сообщение отредактировал General Electric - 8.6.2013, 18:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 10.6.2013, 9:08
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
да и 30м это не такая критичная длина, чтобы экономить между 1,5 и 2,5 квадратами.

Цитата
переплата по проводу примерно 15-30 баксов.

это ж сикока пива в землю зарыть icon_eek.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрій89
сообщение 10.6.2013, 11:47
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 8.6.2013
Пользователь №: 33690



Спасибо всем за помощь!