![]() заземление вторичной обмотки трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() заземление вторичной обмотки трансформатора |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 2.5.2013 Из: север Пользователь №: 32935 ![]() |
В схеме трех фазного эд схема управления питается через трансформатор380/220 вторичная обмотка которого заземлена, вопрос в том, почему ток не принимает высоких значений, ведь сопротивление земли близко к нулю, по идее ток должен быть большим и обмотка сгореть. Обьясните пожалуйста, желательно с формулой или дайте ссылку, где этот вопрос обсуждался
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 393 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
ток появится при пробое (соединении) 1 и 2 обмотки
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 2.5.2013 Из: север Пользователь №: 32935 ![]() |
но при работе схемы ток во второй обмотке есть,для питания катушек контакторов и реле, почему он не увеличивается, если обмотка соединена с землей, потенциал которой стремится к нулю?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Нарисуйте и выложете на Форум то, о чем Вы спрашиваете (схематично - что заземлено, где заземлено.) А то не очень понятен вопрос.
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 2.5.2013 Из: север Пользователь №: 32935 ![]() |
ну обыкновенный пускатель трех фазного эд, но схема управление ( ну например переключение с треугольника на звезду) запитана через трансформатор 380/220 вольт, вот у этого трансформатора вторичная обмотка заземлена
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Я бы признал этот вопрос , как супер вопрос! Ай молодца Elec75
![]() -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 393 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
трансформаторы тока и напряжения заземляются
при глухозаземлённой нейтрали нейтраль соединена с землёй при замыкании фазы на землю возникает ток зависимый от сопротивления замыкания. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
нет, лучше в теме юмора
![]() -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 2.5.2013 Из: север Пользователь №: 32935 ![]() |
Источник питания в моем случае генератор с изолированной нетралью, и КЗ тут врядли получиться (извеняюсь, что не сообщил в первом посту) трансформатор заземляется для того, чтобы при замыкании первичной фазы со вторичной высокое напряжение не повредило оборудование ( контакторы, реле), но я хотел бы определиться почему в нормальном режиме ток во вторичной обмотке не достигает высоких величин, ведь одна фаза на корпусе?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Пожалуйста, еще подробнее!
![]() -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 2.5.2013 Из: север Пользователь №: 32935 ![]() |
![]() вот схема,вторичная обмотка трансформатора TC заземлена, если проверять мегометром сторону 220в на корпус сопротивление изоляции 0 Сообщение отредактировал Elec75 - 8.6.2013, 11:18 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
И что вас не устраивает?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 2.5.2013 Из: север Пользователь №: 32935 ![]() |
да собственно все устраивает, просто хотелось бы определиться,если обмотка заземлена на корпус,почему ток не возрастает до высоких величин, желательно с формулой
Сообщение отредактировал Elec75 - 8.6.2013, 12:59 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Успокойтесь , КЗ не будет !
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
да собственно все устраивает, просто хотелось бы определиться,если обмотка заземлена на корпус,почему ток не возрастает до высоких величин, желательно с формулой А какая тут может быть формула? Это ж азы электротехники: для протекания электрического тока по цепи, эта самая цепь должна быть замкнутой. Не, есть, конечно, уравнения Максвелла, которые описывают эту особенность электрического тока. Но это, я думаю, никчему в данном случае. В любой электрической схеме (любой разветвленности) с любым количеством источников энергии можно соединять (объединять, закорачивать) однопотенциальные точки, а также можно любую (но одну!) точку соединить с "землей" (корпусом, точкой "нулевого потенциала".) Почему Вас не удивляет, что в автомобиле "-" АБ и генератора соединен с "массой" (она же "корпус"), и "не происходит аварийного увеличения тока в сети"? Здесь - тоже самое, только ток переменный, а не постоянный. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 2.5.2013 Из: север Пользователь №: 32935 ![]() |
Почему Вас не удивляет, что в автомобиле "-" АБ и генератора соединен с "массой" (она же "корпус"), и "не происходит аварийного увеличения тока в сети"? Здесь - тоже самое, только ток переменный, а не постоянный. у машины колеса резиновые ![]() ну хорошо, на примере трамвая обьясните, ведь там минусовой провод контактирует с землей, да и сам встречал схемы управления ЭД постоянного тока, где "минус" был заземлен |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Резина здесь не причем
![]() А при пробое обмотки ВН на заземленный корпус транса возникает замкнутая цепь: источник - линия - заземленный корпус транса - земля - заземленная нейтраль источника. Если источник собран в "треугольник" (без нуля) то и КЗ не будет, и ток почти не возрастет... А трамвай... А что трамвай? Рельса (минус) на земле? Так у троллейбуса "минус", хоть и на проводе, но тоже заземлен на тяговой ПС. Заземлена, получается, только одна точка - "минус". Току течь некуда в нормальном режиме. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 2.5.2013 Из: север Пользователь №: 32935 ![]() |
Резина здесь не причем ![]() А при пробое обмотки ВН на заземленный корпус транса возникает замкнутая цепь: источник - линия - заземленный корпус транса - земля - заземленная нейтраль источника. Если источник собран в "треугольник" (без нуля) то и КЗ не будет, и ток почти не возрастет... А трамвай... А что трамвай? Рельса (минус) на земле? Так у троллейбуса "минус", хоть и на проводе, но тоже заземлен на тяговой ПС. Заземлена, получается, только одна точка - "минус". Току течь некуда в нормальном режиме. Это понятно когда заземленная нейтраль, при замыкании вышибет автомат, но у нас источник тока с ИЗОЛИРОВАННОЙ нейтралью, т.е нет ее, генератор 380 освещение 220 через трансформатор, току некуда утекать кроме как в землю. Подключают же заземление для обеспечения электробезопасности, чтобы ток в землю уходил, а тут целая фаза на корпусе и ничего никуда не уходит, ток не повышается? На постоянном токе более менее ясно там все таки "минус" заземлен , а в моем случае одна из фаз |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 2.5.2013 Из: север Пользователь №: 32935 ![]() |
Уважаемые а может заземлена не фаза, а средняя точка трансформатора? Тогда опять же не понятно, почему при поступлении высокого напряжения на сторону низкого ток в "землю" уходит. Неужели никто доходчиво растолковать не может? Столько народу посещает форум...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата Уважаемые а может заземлена не фаза, а средняя точка трансформатора? Может и она, а может и не она, а может только корпус. Из Вашей схемы этого не видно. Цитата Тогда опять же не понятно, почему при поступлении высокого напряжения на сторону низкого ток в "землю" уходит. Опять же из Вашей схемы это не понятно и не подтверждено. Пока это Ваши домыслы. Цитата Неужели никто доходчиво растолковать не может? Для возникновения электрического тока нужно: 1 разность потенциалов/источник энергии И 2 электрическая цепь. Логический элемент И говорит о том что для возникновения тока нужны выполняться оба (одновременно) условия. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 2:01 |
|
![]() |