Выбор кабеля

bahura
сообщение 9.6.2007, 8:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 4.5.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8650



Здравствуйте.
Раньше, при проектировании выбирала сечение проводов по таблице в ПУЭ (табл. 1.3.4) в зависимости от тока. А недавно прочитала, что номинальный ток выключателя должен быть меньше максимального значения тока провода. Это логично. В принципе все правильно. Но вот например, в трехфазной цепи получается ток 34 А. Выключатель устанавливаем на 40 А, тогда мне нужен кабель сечением 5х6.0 кв.мм?
Разъясните, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 9.6.2007, 11:33
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



По ПУЭ табл. 1.3.6. допустимый ток для трехжильного кабеля с медными жилами при прокладке в воздухе сеч. 6 кв.мм 42А.
Но при выборе сечения кабеля надо учитывать условия прокладки: в пучке или отдельно, в воздухе или в земле, а так же длину кабеля.
Так, что в Вашем примере возможно придется увеличить сечение.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 9.6.2007, 15:11
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



[quote]А недавно прочитала, что номинальный ток выключателя должен быть меньше максимального значения тока провода.[/quote]

Подскажите пожалуйста, где Вы это прочитали?[/quote]


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 9.6.2007, 19:29
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Передаем 100кВт на 300 метров. По нагрузке - автомат 170-200А, кабель по падениям напряжения - 120кв.мм, доп. ток выше. Что делать?

Нам нужен кабель по току 130кв.мм., а выпускают только 150кв.мм. Что делать?


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 9.6.2007, 19:34
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Передаем 100кВт на 300 метров. По нагрузке - автомат 170-200А, кабель по падениям напряжения - 120кв.мм, доп. ток выше. Что делать?

Нам нужен кабель по току 130кв.мм., а выпускают только 150кв.мм. Что делать?


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 9.6.2007, 19:39
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Передаем 100кВт на 300 метров. По нагрузке - автомат 170-200А, кабель по падениям напряжения - 120кв.мм, доп. ток выше. Что делать?

Нам нужен кабель по току 130кв.мм., а выпускают только 150кв.мм. Что делать?


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мегавольт
сообщение 12.6.2007, 10:37
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 18.1.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8078



Цитата(andrey357)
Передаем 100кВт на 300 метров. По нагрузке - автомат 170-200А, кабель по падениям напряжения - 120кв.мм, доп. ток выше. Что делать?

Нам нужен кабель по току 130кв.мм., а выпускают только 150кв.мм. Что делать?


Так берите 150 мм2 в чем проблема! Автомат все равно ограничевает по току.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 18.6.2007, 11:53
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Здраствуйте. У меня вот такая дилема. Сейчас проектирую насосную станцию, Uн=660В, мощности двигателей 2шт.-22кВт, 4шт.-30кВт, 6шт.-250кВт и 1шт,-11кВт, 4шт.-30кВт; расстояние от подстанции 80метров...
А вот теперь что делаю я:
1) Выбираю кабель для 22кВт и 30кВт и 11кВт - сечением 16кв.мм по длительно допустимому току, и беру одинаковый чтобы не плодить номенклатуру;
2)для двигателей мощностью 250кВт беру кабель сечением 120кв.мм.
При выборе данных сечений использовал программы cu-электрик и саble!!! Однако меня смущает то что они показывают сильно маленькие значения токов к.з. Скажите пожалуйста где взять нормальную проверенную программу для расчетов токов К.З.!!!! И еще для двигателей 250кВт при ном.токе 262А хватит ли мне кабеля сечением 120кв.мм?????

Пришлите пожалуйста ссылки на прогу по расчету к.з. мне на мыло cern_@mail.ru
Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы