Цитата(psp @ 20.6.2013, 12:47) *
Опять правы icon_biggrin.gif

Если к выходной обмотке диф. транса подводится большое сопротивление то он быстро насыщается и уже не будет передавать пики тока насыщения основного СТ(это особенно касается дифф. транса на дирке, т.к. сечение отсекаемое очень мало). По этому и средний ток к КЗ витке получается меньше N*Iнам. В то время пока нет насыщения области сечения отсекаемого КЗ витком соотношение N*Iнам должно выполняться.

Это мое мнение. А что скажет Дядька?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
psp
сообщение 24.6.2013, 17:42
Сообщение #822


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 262
Регистрация: 17.2.2012
Пользователь №: 26160



Пока Дядька молчит, провёл спецательную Рабалаторную работу еще раз, у меня получаются совсем другие результаты - хоть стреляйте. Мой ТТ контроля тока намагничивания намотан на кольце B64290L0743 R15.8x8.9x4.7 , вторичка 100 витков d-0.23mm. Нагрузил вторичку на сопротивление 1 Ом. Сам шестивитковый чебуран к прибору Гумерова-Зуева. Когда на сопротивлении 0.2 Ома прибора наблюдаю импульсы амплитудой 0.6V(это 0.6v/0.2om=3A няматока), то на оме нагрузочного сопротивления ТТ получаю импульсы 0.06v, т.е. во вторичке ТТ I=0.06v/1om=0.06A. Тогда грубо, ток в перьвичке(в дырочном витке) в 100 раз больше и равен 6А. Получается, ток в витке всего в два раза больше нямятока. Пробовал увеличивать Iнам/xx до 15А, отношение токов остаётся таким-же - в два раза. Естественно при увеличении сопротивления нагрузки тт, картинка немного меняется.

Сообщение отредактировал psp - 24.6.2013, 18:27


--------------------
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener99
сообщение 24.6.2013, 18:28
Сообщение #823


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 13.3.2012
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509



четкое соотношение тока с коэфф. трансформации наблюдается только в случае синусоидного сигнала на трансформаторе, такие мысли. В импульсных трансах все непредсказуемо, т.к. скорость изменения потока намного выше синуса, то и ЭДС будет непропорциональна, а значит, и ток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
psp
сообщение 24.6.2013, 18:53
Сообщение #824


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 262
Регистрация: 17.2.2012
Пользователь №: 26160



Цитата(ingener99 @ 24.6.2013, 21:28) *
четкое соотношение тока с коэфф. трансформации наблюдается только в случае синусоидного сигнала на трансформаторе, такие мысли.

Вы и сами можете посмотреть это соотношение, если есть осцилограф и конечно если есть где посмотреть... Как говорится:"найдите десять отличий"......
Прикрепленное изображение



--------------------
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener99
сообщение 24.6.2013, 22:43
Сообщение #825


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 13.3.2012
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509



Цитата(Chaynik @ 9.10.2007, 22:25) *
Схема силовая как у самсофта, с изменениями, только снабер рекуп. А управление - бармалей.

Но ведь ТГР в драйвере подразумевает, что коэфф заполнения не может превышать 50% из-за насыщения трансфорамтора самого ТГР? Выходит, для фиксатого актуальнее оптика? Для реализации его главного плюса
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
psp
сообщение 25.6.2013, 8:30
Сообщение #826


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 262
Регистрация: 17.2.2012
Пользователь №: 26160



Для более наглядной эмуляции процесса "дырочного" управления, собрал прибор Гумерова-Зуева с обратной связью, с возможностью "рубить" длительность импульса по внешнему сигналу. Понятно, что другие напряжения, другие скорости нарастания токов и т.д. и т.п., но всё-таки чуть ближе к реальности. Ниже схема, для быстроты нарисована из модельки. К входу (IN-tt1, IN-tt2) был подцеплен ТТ дырки. Сопротивление нагрузки ТТ, Rn на схеме, было выбрано чуть чуть больше 10 Ом. При таком сопротивление, на контролируемых сопротивлениях, получаются одинаковые амплитуды сигналов, около 0.6v(для наглядного сравнения). На обоих фото одинаковая развёртка (20мкс/клетка) и одинаковая чувствительность (0.1V/клетка). На первом фото - сигнал намагничивания СТ на сопротвлении R8-0.2Ом. На втором фото - сигнал с выхода ТТ на сопротивлении Rn-10.6Ом. Нетрудно подсчитать токи и видно, что сигнал из дырки имеет более крутой фронт.
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал psp - 1.7.2013, 8:56


--------------------
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
p210
сообщение 25.6.2013, 21:14
Сообщение #827


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 599
Регистрация: 31.5.2011
Пользователь №: 23007



Цитата(ingener99 @ 24.6.2013, 22:43) *
коэфф заполнения не может превышать 50% из-за насыщения трансфорамтора самого ТГР

Это как? А во-вторых, если речь о "фиксатом", так там Кзап порядка 0,43... И в драйвере у Chaynik-а нет ни оптики ни ТГР... Есть транзисторы КТ973 и КТ972. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
p210
сообщение 26.6.2013, 0:04
Сообщение #828


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 599
Регистрация: 31.5.2011
Пользователь №: 23007



Цитата(gyrator @ 25.6.2013, 22:55) *
"Там" может быть по-разному

Это понятно. Речь то шла о варианте Chaynik-а, назачем там ТГР? Да и на Вашем рисунке его нет, как, впрочем, оптики тоже...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener99
сообщение 26.6.2013, 8:42
Сообщение #829


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 13.3.2012
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509



Цитата(p210 @ 25.6.2013, 22:14) *
если речь о "фиксатом", так там Кзап порядка 0,43...

и это есть плохо...надо стремиться с повышению до 0,8. Теоретически реализуемо, хотя топология и теряет свою простоту.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
p210
сообщение 26.6.2013, 12:27
Сообщение #830


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 599
Регистрация: 31.5.2011
Пользователь №: 23007



Цитата(ingener99 @ 26.6.2013, 8:42) *
и это есть плохо

Чем плохо? Фсе "косые" - в топку?
Цитата
Теоретически реализуемо

По поводу "теоретически"... Здесь VrnAlexM совсем недавно похвалился практическим исполнением. А gyrator это сделал вже давно, кажется, даже не на PF-ках, а на PH сначала. Так шта практические изделия есть. А что не совсем просто - Вы правы, думать надо (если хочется такой аппаратец). icon_wink.gif

Сообщение отредактировал p210 - 26.6.2013, 12:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener99
сообщение 26.6.2013, 13:36
Сообщение #831


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 13.3.2012
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509



Кто там чего сделал - покрыто тайной, как говорили известные киногерои icon_cool.gif
Чтобы размагнитить транс намного быстрее, чем намагнитили, по идее надо уменьшать ток размагничивания. Сделать это можно, подняв напряжение - однако есть пределы для ключа. Это вызывает неприятную необходимость использовать высоковольтные ключи со всеми их недостатками.
Попробовать бы полностью развязать схему размагничивания от силовой части (без рекуперации, эти крохи вряд ли будут заметны на фоне затрат энергии на прямой ход?). Т.е. проще говоря, мотается обмотка размагничивания витков так в 180 (при первичке в 18), на ее выводы вешается обычный резистор с диодом. Надо готовится к напряжению в кВольты. Прикинуть бы время размагничивания в этом случае для разных соотношений кол-ва витков и сопротивления резистора.
Из-за малого тока обмотка наверняка будет из тонкого провода и вместить ее вполне реально.
Если иметь киловольты на силовом трансе неохота, можно вывести размагничивание на отдельный небольшой транс (на картинке), возможно, даже ТВС подойдет после некой доработки.
Теоретически, если при размагничивании напряжение испульса на резисторе будет 3кВ (в 10 раз больше, чем напряжение намагничивания транса), то и размагнититься он должен в 10 раз быстрее.
PS - все вышесказанное - чисто рассуждения без претензий на реальность или авторство) Просто хочется поэкспериментировать, надоели стандартные топологии.

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
TSL2
сообщение 26.6.2013, 18:46
Сообщение #832


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 572
Регистрация: 27.8.2012
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221



Цитата(ingener99 @ 26.6.2013, 13:36) *
Кто там чего сделал - покрыто тайной, как говорили известные киногерои icon_cool.gif
Чтобы размагнитить транс намного быстрее, чем намагнитили, по идее надо уменьшать ток размагничивания.

А мне кажется что его надо увеличивать. Ведь если вы хотите размагнитить транс допустим в 10 раз быстрее чем намагнитили, соответственно ток в такое же число раз нужно увеличить.
Ток в классическом косом мосту через размагничивающие диоды равен току намагничивания транса.
Если коим образом его увеличить (размагничивающий) то по идее время размагничивания тоже уменьшится. Ну это доп.обмотку нужно мотать. Только вот повышающую или понижающую, я вааще без понятия icon_confused.gif:
Думаю всё таки понижающую (закон трансформатора). Смущает то, что допустим 2 витка размагнитки справятся с этой задачей. х.з......

Сообщение отредактировал TSL2 - 26.6.2013, 19:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener99
сообщение 26.6.2013, 19:10
Сообщение #833


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 13.3.2012
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509



Спорить не буду, но, вроде бы, все наоборот - большой ток тормозится индуктивностью обмотки и поэтому изменяться быстро не может. Малое число витков обмотки размагничивания даст большой ток при малом напряжении. В идеальном случае вообще было бы никаких размагничивающих обмоток не использовать - все цепи отключить, тогда сердечник размагнитится просто мгновенно. Однако наводимые ЭДС в обмотках будут огромного значения. Не рассчитаны силовые элементы не такое обратное напряжение, вот и приходится мудрить...

Сообщение отредактировал ingener99 - 26.6.2013, 19:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
p210
сообщение 26.6.2013, 21:58
Сообщение #834


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 599
Регистрация: 31.5.2011
Пользователь №: 23007



А што здесь спорить? Открываем, к примеру, книгу Мелешина "Транзисторная преобразовательная техника", главу об однотактных прямоходовых преобразователях... А там все уже написано! Хотим быстрее размагнитить - уменьшаем витки фиксирующей обмотки. Но путь - тупиковый: для Кзап 0,6(6) получаем 900 Вольтов на ключике, для 0,8 - 1,5кВ...И это без учета дополнительных возможных перенапряжений. icon_sad.gif Так чта, либо попытаться понять идею gyrator-а, либо забить на тему повышения Кзап, потому как думается мне, просто дроссельком (или,там, трансформатором дополнительным) + какая-нить еще кажашка проблему не решить. icon_wink.gif
Ещё...
Цитата
никаких размагничивающих обмоток не использовать - все цепи отключить, тогда сердечник размагнитится просто мгновенно.
Поясните, каким образом это случится? icon_eek.gif

Сообщение отредактировал p210 - 26.6.2013, 23:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener99
сообщение 27.6.2013, 11:32
Сообщение #835


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 13.3.2012
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509



Очень просто icon_smile.gif Магнитное поле, созданное током обмотки, при выключении тока начнет исчезать. Если ему ничем не мешать, оно исчезнет мгновенно. Но не мешать не получается - на сердечнике есть обмотки, и возникающий в них ток ЭДС тормозит схлопывание МП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
p210
сообщение 27.6.2013, 13:43
Сообщение #836


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 599
Регистрация: 31.5.2011
Пользователь №: 23007



Не хочется теорию тут разводить, многие ругаются. Но книжки иногда почитывайте. icon_wink.gif А то: "Если у Земли исчезнет гравитация, то мы полетим. Но она не исчезнет, потому что у неё есть масса..." (приблизительно так звучит Ваш ответ.) icon_mrgreen.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvaka
сообщение 22.7.2013, 20:22
Сообщение #837


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 399
Регистрация: 25.12.2011
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525



Всем здраст. Заканчиваю сборку очередной фиксы. Корпус от UPS350. Запусмтилась с первого раза.

Сообщение отредактировал kvaka - 22.7.2013, 20:23
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
p210
сообщение 22.7.2013, 21:12
Сообщение #838


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 599
Регистрация: 31.5.2011
Пользователь №: 23007



kvaka, а Вы трансформатор ничем не пропитываете? А также ножки у ключиков голые... Проблем не предвидите?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lapa
сообщение 19.8.2013, 22:33
Сообщение #839


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 680
Регистрация: 1.7.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8911



Цитата(p210 @ 18.8.2013, 21:13) *
... gyrator, Вы излишне быстро удаляете свои сообщения....

Радоваться нужно! Самосмыв - это ценное качество
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SEDOY69
сообщение 15.9.2013, 20:27
Сообщение #840


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 10.9.2013
Из: ПОРТУГАЛИЯ
Пользователь №: 35444



Здравствуйте.Скажите пожалуйста могу применить этот прибор для 160А , 30кГц.Пугает больш.насыщение и радует неплохой Junction-to-case-0,2.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IRGPS40B120U_5_40kHz..pdf ( 131.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 398
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

49 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 16:49
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены