Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

КТП 6/10кВ. Блокировка между выключателями нагрузки и заземляющими ножами.

rad_ia
сообщение 7.7.2013, 7:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 17.4.2011
Пользователь №: 22488



Имеется КТП 6/10кВ. Высокая сторона - отходящяя линия 10кВ - между ВН и ЗН есть блокировка, при включённом ВН нельзя включить ЗН в сторону отходящей линии - это понятно. Низкая сторона - ввод 6кВ - тоже есть блокировка, при включённом ВН нельзя включить ЗН. НО при отключенном ВН можно включить ЗН в сторону ввода 6кВ, который может находится под напряжением. Что, вообщем-то, у нас и случилось. Скажите, все подобные КТП устроены таким образом? Ничем нельзя подстраховаться, кроме как выверкой схемы, просмотра вольтметра....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 7.7.2013, 7:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



В наших КТП (6/0.4) ЗН включаются не на линию, а на трансформатор, после отключенного ВНа. А в остальном - оргтехмероприятия ещё не отменили.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rad_ia
сообщение 7.7.2013, 9:07
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 17.4.2011
Пользователь №: 22488



Цитата(uvk2 @ 7.7.2013, 10:47) *
В наших КТП (6/0.4) ЗН включаются не на линию, а на трансформатор, после отключенного ВНа. А в остальном - оргтехмероприятия ещё не отменили.

В ПОНИЖАЮЩИХ КТП и у нас так: ЗН включается в сторону транса. ЗН в сторону приходящей линии включается на питающем ЗРУ. Почему в повышающих КТП не такое выполнение? Вот в чём вопрос?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
димитри
сообщение 19.8.2013, 21:43
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 9.5.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 11155



у вас скорее всего стоят ВН 16 у них ЗН включаются на контакты ВН. а вообще перед включением ЗН монтер обязан проверить отсутствие напряжения.


--------------------
Истинное знание - знание причин.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 15:59
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены