Разводка в одно комнатной квартире , Помогите определиться с распределительным щитком. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Разводка в одно комнатной квартире , Помогите определиться с распределительным щитком. |
8.7.2013, 17:37
Сообщение
#121
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 |
|
|
|
|
8.7.2013, 17:59
Сообщение
#122
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата Земли сказали в этом доме нет в принципе, при таком раскладе такое подключение допустимо? допустимо если Цитата при условии ноль - свой болт, зануление("земля") - свой болт
|
|
|
8.7.2013, 18:15
Сообщение
#123
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
допустимо если ...если нулевой магистральный проводник имеет достаточное сечение (не менее 16 мм2 по алюминию), чтобы от него "отпочковался" земляной проводник. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
8.7.2013, 21:57
Сообщение
#124
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 |
допустимо если Цитата при условии ноль - свой болт, зануление("земля") - свой болт Так, теперь вопрос от настоящего чайника... А какая разница к одному болту они прикручены или к разным, если оба болта на металлическом корпусе щита в 10 см друг от друга? При условии что сечение нулевого магистрального проводника достаточное...(кстати я и не видел его, так понимаю им должны соединяться все корпуса щитов по стояку на этажах?) |
|
|
|
8.7.2013, 22:22
Сообщение
#125
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Положено, что ноль рабочий приходит на свою шинку, от этой шинки идёт перемычка на шинку защитного нуля. Первая шинка изолированна от корпуса, синего цвета. Защитная шинка - обычная колодка, прикрученная прямо к корпусу щитка. И нули "берутся" каждый со своей шинки. В смысле, синие проводки втыкаем в синюю колодку, жёлто-зелёные - в просто медную.
Земли сказали в этом доме нет в принципе, при таком раскладе такое подключение допустимо? Сообщение №18 Цитата Положено, что ноль рабочий приходит на свою шинку, от этой шинки идёт перемычка на шинку защитного нуля. Всё я напутал. Наоборот, приходит на шину РЕ, а с шины РЕ идёт перемычка на шину N. Шина РЕ заземлена. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 8.7.2013, 23:12 -------------------- |
|
|
8.7.2013, 22:26
Сообщение
#126
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22934 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
9.7.2013, 0:15
Сообщение
#127
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 |
Функции у них разные Вот блин... И как мне теперь с этим жить? Землю с этажного щитка лучше не берите. Всё правильно сказали: если ноль в ВРУ отгорит, нехорошо получится! Значит с этажного щита заведу землю в квартирный (пусть будет, раз уж подключили), а рсключать не буду... Сообщение отредактировал nick1605 - 9.7.2013, 0:16 |
|
|
|
9.7.2013, 0:52
Сообщение
#128
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Значит с этажного щита заведу землю в квартирный (пусть будет, раз уж подключили), а рсключать не буду... А вообще, зачем??? Повторного заземления нет. ГЗШ в ВРУ нет как таковой. И земли нет тоже. К чему тогда все эти болтики в ЩЭ? -------------------- |
|
|
9.7.2013, 1:25
Сообщение
#129
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 |
|
|
|
9.7.2013, 1:41
Сообщение
#130
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
В надежде на светлое будущее Вот при таком варианте делать надо наоборот: "приходящий" РЕ-проводник выведен в этажный щиток, и "болтается" там "в воздухе" с заизолированным концом. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 9.7.2013, 1:42 -------------------- |
|
|
|
9.7.2013, 6:21
Сообщение
#131
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 |
|
|
|
9.7.2013, 8:59
Сообщение
#132
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Земли сказали в этом доме нет в принципе, при таком раскладе такое подключение допустимо? Нет, потому что при разделении PEN необходимо выполнить повторное заземление. А заземляться Вам не на что. И тем более не стоит использовать для этого этажный щит, который, в таком случае, тоже не заземлен. |
|
|
9.7.2013, 12:17
Сообщение
#133
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 |
Нет, потому что при разделении PEN необходимо выполнить повторное заземление. А заземляться Вам не на что. И тем более не стоит использовать для этого этажный щит, который, в таком случае, тоже не заземлен. Какие неприятности мне грозят с таким подключением? что может случиться? |
|
|
9.7.2013, 12:35
Сообщение
#134
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Даже не при обрыве нуля в ВРУ, а просто при его плохом контакте, "заземлённые" таким макаром приборы будут драться!
То, что Вы сейчас понапридумали - проще сразу разобрать розетки, и поставить перемычки между защитным усом и нулевым контактом. Тоже самое, зато не нужен трёхжильный провод - двухпроводного достаточно. ********* ЗЫ: и, как я понял, у Вас получается местная СУП. Когда потенциал выносится на корпус стиральной машинки, и через "заземление" всплывает на корпусе микроволновки. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 9.7.2013, 12:38 -------------------- |
|
|
9.7.2013, 13:01
Сообщение
#135
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
"приходящий" РЕ-проводник выведен в этажный щиток, и "болтается" там "в воздухе" с заизолированным концом. Ну конечно, конечно, а то читаю под разные болтики предлагается. Однозначно, рабочий ноль и защитный ноль нельзя соединять в подъездном щите, столько об этом уже говорили. Не вспомню документ, но PEN в щитке делить нельзя. В общественных и жилых помещениях. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
9.7.2013, 13:20
Сообщение
#136
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата Ну конечно, конечно, а то читаю под разные болтики предлагается. Однозначно, рабочий ноль и защитный ноль нельзя соединять в подъездном щите, столько об этом уже говорили. Не вспомню документ, но PEN в щитке делить нельзя. В общественных и жилых помещениях. Не помню эту тему. Давно была? Часто третий проводник категорически нужен в квартире. И что тогда делать? Тащить его до ВРУ, слишком лихо выходит. Да и самому это делать по стояку нельзя, общедомовое хозяйство все таки. К тому же во ВРУ может оказаться 1 питающий кабель и ни какого заземления, или даже воздушка без повторного заземления. Понимаю что плохо, но приходиться разделять в щитке и жить с этим до реконструкции. |
|
|
9.7.2013, 13:38
Сообщение
#137
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
К тому же во ВРУ может оказаться 1 питающий кабель и ни какого заземления, или даже воздушка без повторного заземления. Понимаю что плохо, но приходиться разделять в щитке и жить с этим до реконструкции. Ну, и что Вы этим получаете? Защитный ноль? Нет, не получаете. Получаете вместо него "филиал" PEN, который заземлён на ТП (или ПЗ где-то по трассе), и который наброшен на корпус. Цитата Часто третий проводник категорически нужен в квартире Что это за техника такая, которая категорически не может работать без РЕ, и при этом настолько жизненно необходимо, что корпус становится открытой токонесущей частью? -------------------- |
|
|
9.7.2013, 14:23
Сообщение
#138
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата Ну, и что Вы этим получаете? Защитный ноль? Нет, не получаете. Получаете вместо него "филиал" PEN, который заземлён на ТП (или ПЗ где-то по трассе), и который наброшен на корпус. Как ни крути это будет РЕ-проводник. Он токоведущий - нет, он защитный - да. Так сказать по определению. Цитата Что это за техника такая, которая категорически не может работать без РЕ, и при этом настолько жизненно необходимо, что корпус становится открытой токонесущей частью? Ну уж не токонесущей, а открытой проводящей она и так была. Техника обычная, бытовая, но требующая защитного проводника и на гарантии. А производитель требует подключения как в паспорте, иногда и с УЗО. Как быть? Без гарантии остаться ни кто не хочет. Вот и приходиться подключать РЕ в щите, под отдельный болт на РЕN-шине. Наблюдая при этом как у большинства они подключены под один зажим с N, 10 штук под один болт, под саморез на панеле и т.д. |
|
|
9.7.2013, 14:34
Сообщение
#139
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Если я, как выездной механик сервисной службы, поимею наглость залезть в розетку, дабы убедиться, что РЕ подключён - уж будьте уверены, в этажный щиток я тоже тогда гляну.
А для работы дифзащиты, РЕ не обязателен. -------------------- |
|
|
9.7.2013, 14:54
Сообщение
#140
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата Если я, как выездной механик сервисной службы, поимею наглость залезть в розетку, дабы убедиться, что РЕ подключён - уж будьте уверены, в этажный щиток я тоже тогда гляну. Это ради бога, но иного варианта реализации подключения я не знаю и не встречал. Вы может и скажите "правильно что не подключили РЕ", а другие скажут "Нарушение". Цитата А для работы дифзащиты, РЕ не обязателен. Не имел ввиду как одно от другого зависищее, пишу "иногда и с УЗО". зелёный желторотик так как тогда подключать? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 11:51 |
|