Разводка в одно комнатной квартире , Помогите определиться с распределительным щитком.

nick1605
сообщение 8.7.2013, 17:37
Сообщение #121


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 10.6.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 33726



Цитата(Сергей Г @ 8.7.2013, 10:48) *
в ресунке поключенно на один болт землю и ноль, тоесть у вас - зануление, это допустимо, но при условии ноль - свой болт, зануление("земля") - свой болт, и только так.

Земли сказали в этом доме нет в принципе, при таком раскладе такое подключение допустимо?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 8.7.2013, 17:59
Сообщение #122


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
Земли сказали в этом доме нет в принципе, при таком раскладе такое подключение допустимо?

допустимо если
Цитата
при условии ноль - свой болт, зануление("земля") - свой болт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.7.2013, 18:15
Сообщение #123


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Сергей Г @ 8.7.2013, 18:59) *
допустимо если

...если нулевой магистральный проводник имеет достаточное сечение (не менее 16 мм2 по алюминию), чтобы от него "отпочковался" земляной проводник.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick1605
сообщение 8.7.2013, 21:57
Сообщение #124


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 10.6.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 33726



Цитата(Сергей Г @ 8.7.2013, 18:59) *
допустимо если

Цитата
при условии ноль - свой болт, зануление("земля") - свой болт


Так, теперь вопрос от настоящего чайника...
А какая разница к одному болту они прикручены или к разным, если оба болта на металлическом корпусе щита в 10 см друг от друга?
При условии что сечение нулевого магистрального проводника достаточное...(кстати я и не видел его, так понимаю им должны соединяться все корпуса щитов по стояку на этажах?)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 8.7.2013, 22:22
Сообщение #125


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Положено, что ноль рабочий приходит на свою шинку, от этой шинки идёт перемычка на шинку защитного нуля. Первая шинка изолированна от корпуса, синего цвета. Защитная шинка - обычная колодка, прикрученная прямо к корпусу щитка. И нули "берутся" каждый со своей шинки. В смысле, синие проводки втыкаем в синюю колодку, жёлто-зелёные - в просто медную.

Цитата(nick1605 @ 8.7.2013, 18:37) *
Земли сказали в этом доме нет в принципе, при таком раскладе такое подключение допустимо?

Сообщение №18

Цитата
Положено, что ноль рабочий приходит на свою шинку, от этой шинки идёт перемычка на шинку защитного нуля.

Всё я напутал. Наоборот, приходит на шину РЕ, а с шины РЕ идёт перемычка на шину N. Шина РЕ заземлена.

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 8.7.2013, 23:12


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.7.2013, 22:26
Сообщение #126


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22934
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(nick1605 @ 8.7.2013, 22:57) *
А какая разница

Функции у них разные


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick1605
сообщение 9.7.2013, 0:15
Сообщение #127


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 10.6.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 33726



Цитата(с2н5он @ 8.7.2013, 22:26) *
Функции у них разные

Вот блин... И как мне теперь с этим жить?

Цитата(зелёный желторотик @ 11.6.2013, 9:54) *
Землю с этажного щитка лучше не берите. Всё правильно сказали: если ноль в ВРУ отгорит, нехорошо получится!

Значит с этажного щита заведу землю в квартирный (пусть будет, раз уж подключили), а рсключать не буду...

Сообщение отредактировал nick1605 - 9.7.2013, 0:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 9.7.2013, 0:52
Сообщение #128


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(nick1605 @ 9.7.2013, 1:15) *
Значит с этажного щита заведу землю в квартирный (пусть будет, раз уж подключили), а рсключать не буду...

А вообще, зачем???

Повторного заземления нет. ГЗШ в ВРУ нет как таковой. И земли нет тоже. К чему тогда все эти болтики в ЩЭ?


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick1605
сообщение 9.7.2013, 1:25
Сообщение #129


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 10.6.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 33726



Цитата(зелёный желторотик @ 9.7.2013, 1:52) *
А вообще, зачем???

В надежде на светлое будущее icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 9.7.2013, 1:41
Сообщение #130


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(nick1605 @ 9.7.2013, 2:25) *
В надежде на светлое будущее icon_smile.gif

Вот при таком варианте делать надо наоборот: "приходящий" РЕ-проводник выведен в этажный щиток, и "болтается" там "в воздухе" с заизолированным концом.

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 9.7.2013, 1:42


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick1605
сообщение 9.7.2013, 6:21
Сообщение #131


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 10.6.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 33726



Цитата(зелёный желторотик @ 9.7.2013, 1:41) *
Вот при таком варианте делать надо наоборот: "приходящий" РЕ-проводник выведен в этажный щиток, и "болтается" там "в воздухе" с заизолированным концом.

Ну, отхренакать его там - дело 2 секунд.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 9.7.2013, 8:59
Сообщение #132


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Цитата(nick1605 @ 8.7.2013, 18:37) *
Земли сказали в этом доме нет в принципе, при таком раскладе такое подключение допустимо?

Нет, потому что при разделении PEN необходимо выполнить повторное заземление. А заземляться Вам не на что. И тем более не стоит использовать для этого этажный щит, который, в таком случае, тоже не заземлен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick1605
сообщение 9.7.2013, 12:17
Сообщение #133


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 10.6.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 33726



Цитата(shpinel @ 9.7.2013, 8:59) *
Нет, потому что при разделении PEN необходимо выполнить повторное заземление. А заземляться Вам не на что. И тем более не стоит использовать для этого этажный щит, который, в таком случае, тоже не заземлен.

Какие неприятности мне грозят с таким подключением? что может случиться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 9.7.2013, 12:35
Сообщение #134


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Даже не при обрыве нуля в ВРУ, а просто при его плохом контакте, "заземлённые" таким макаром приборы будут драться!

То, что Вы сейчас понапридумали - проще сразу разобрать розетки, и поставить перемычки между защитным усом и нулевым контактом. Тоже самое, зато не нужен трёхжильный провод - двухпроводного достаточно.

*********
ЗЫ: и, как я понял, у Вас получается местная СУП. Когда потенциал выносится на корпус стиральной машинки, и через "заземление" всплывает на корпусе микроволновки.

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 9.7.2013, 12:38


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 9.7.2013, 13:01
Сообщение #135


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(зелёный желторотик @ 9.7.2013, 2:41) *
"приходящий" РЕ-проводник выведен в этажный щиток, и "болтается" там "в воздухе" с заизолированным концом.

Ну конечно, конечно, а то читаю под разные болтики предлагается.
Однозначно, рабочий ноль и защитный ноль нельзя соединять в подъездном щите, столько об этом уже говорили.
Не вспомню документ, но PEN в щитке делить нельзя. В общественных и жилых помещениях.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 9.7.2013, 13:20
Сообщение #136


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Ну конечно, конечно, а то читаю под разные болтики предлагается.
Однозначно, рабочий ноль и защитный ноль нельзя соединять в подъездном щите, столько об этом уже говорили.
Не вспомню документ, но PEN в щитке делить нельзя. В общественных и жилых помещениях.

Не помню эту тему. Давно была? Часто третий проводник категорически нужен в квартире. И что тогда делать? Тащить его до ВРУ, слишком лихо выходит. Да и самому это делать по стояку нельзя, общедомовое хозяйство все таки. К тому же во ВРУ может оказаться 1 питающий кабель и ни какого заземления, или даже воздушка без повторного заземления. Понимаю что плохо, но приходиться разделять в щитке и жить с этим до реконструкции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 9.7.2013, 13:38
Сообщение #137


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Работник @ 9.7.2013, 13:20) *
К тому же во ВРУ может оказаться 1 питающий кабель и ни какого заземления, или даже воздушка без повторного заземления. Понимаю что плохо, но приходиться разделять в щитке и жить с этим до реконструкции.

Ну, и что Вы этим получаете? Защитный ноль? Нет, не получаете. Получаете вместо него "филиал" PEN, который заземлён на ТП (или ПЗ где-то по трассе), и который наброшен на корпус.

Цитата
Часто третий проводник категорически нужен в квартире

Что это за техника такая, которая категорически не может работать без РЕ, и при этом настолько жизненно необходимо, что корпус становится открытой токонесущей частью?


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 9.7.2013, 14:23
Сообщение #138


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Ну, и что Вы этим получаете? Защитный ноль? Нет, не получаете. Получаете вместо него "филиал" PEN, который заземлён на ТП (или ПЗ где-то по трассе), и который наброшен на корпус.

Как ни крути это будет РЕ-проводник. Он токоведущий - нет, он защитный - да. Так сказать по определению.
Цитата
Что это за техника такая, которая категорически не может работать без РЕ, и при этом настолько жизненно необходимо, что корпус становится открытой токонесущей частью?

Ну уж не токонесущей, а открытой проводящей она и так была. Техника обычная, бытовая, но требующая защитного проводника и на гарантии. А производитель требует подключения как в паспорте, иногда и с УЗО. Как быть? Без гарантии остаться ни кто не хочет. Вот и приходиться подключать РЕ в щите, под отдельный болт на РЕN-шине. Наблюдая при этом как у большинства они подключены под один зажим с N, 10 штук под один болт, под саморез на панеле и т.д.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 9.7.2013, 14:34
Сообщение #139


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Если я, как выездной механик сервисной службы, поимею наглость залезть в розетку, дабы убедиться, что РЕ подключён - уж будьте уверены, в этажный щиток я тоже тогда гляну.

А для работы дифзащиты, РЕ не обязателен.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 9.7.2013, 14:54
Сообщение #140


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Если я, как выездной механик сервисной службы, поимею наглость залезть в розетку, дабы убедиться, что РЕ подключён - уж будьте уверены, в этажный щиток я тоже тогда гляну.

Это ради бога, но иного варианта реализации подключения я не знаю и не встречал. Вы может и скажите "правильно что не подключили РЕ", а другие скажут "Нарушение".
Цитата
А для работы дифзащиты, РЕ не обязателен.

Не имел ввиду как одно от другого зависищее, пишу "иногда и с УЗО".

зелёный желторотик так как тогда подключать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения