Испытание измерительных трансформаторов напряжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Испытание измерительных трансформаторов напряжения |
9.7.2013, 12:03
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 12.12.2012 Пользователь №: 29646 |
День добрый.
Столкнулся с проблемой - не могу понять методику испытания измерительных трансформаторов напряжения. имеем трансформаторы 3*ЗНОЛП-6 у3. согласно ПУЭ 1,8,18 необходимо провести испытание повышенным напряжением первичку и вторичку. со вторичкой все вроде понятно - киловольт подали на замкнутые обмотки вторички не отключая проводов - время минута. это если одby из выводов не землится. если землится то его отключаем от земли. Так? А что делать с первичкой. второй вывод первичной обмотки - посажен на глухо на корпус. Если мы будем прикладывать в одному входу то испытаем не изоляцию и первичную обмотку. по логике вещей надо демонтировать трансформатор напряжения из ячейки и проводить испытания. так? или я что то не понимаю в них. |
|
|
|
9.7.2013, 19:53
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 |
При измерении изоляции первичной обмотки ТН, первичка естественно разземляется. Иначе вы просто ничего не померяете.
Насчет подачи повышенного, на подавляющем числе марок ТН 35-110 (ЗНОМ, НКФ, НАМИ), да и 10 кВ (ЗНОЛП), высокое вы просто не сможете подать из-за недостаточной изоляции изолятора вывода Х первичной обмотки AX. Изолятор там стоит максимум на 2-3 кВ, поэтому меряется только изоляция мегаомметром на 2500 В. Вот нашел из: "ПОСОБИЕ для разработки методик по электрическим измерениям и испытаниям отдельных видов электрооборудования напряжением до и выше 1 кВ": 11.2.4. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты. а) изоляции первичных обмоток. Испытание является обязательным для ТТ и ТН до 35 кВ (кроме ТН с ослабленной изоляцией одного из вводов). "кроме ТН с ослабленной изоляцией одного из вводов" - именно наш случай. Сообщение отредактировал Andreywitaljevich - 9.7.2013, 19:46 |
|
|
9.7.2013, 20:08
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Никогда не напрягался по поводу испытания повышенным напряжением ТН 6-35кВ. На 35кВ установки нет, про ЗНОЛ6-10 Витальич сказал уже.Да и предьяв не было никогда насчет испытания ТН.
|
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
9.12.2013, 11:32
Сообщение
#4
|
Гости |
РД- Объемы и нормы испытаний
раздел "Трансформаторы напряжения") Заземляем вывод Х -> PE Подаем 18.7 помоему (цифру нужно уточнить) на вывод А Т.е. Имитируем работу транса по рабочей схеме |
|
|
|
9.12.2013, 12:06
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.12.2013 Пользователь №: 36864 |
Вобщем так.
РД-34.45-51.300-97 Раздел 8 "Трансформаторы напряжения" пункт 8.1.2 П. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц Таблица 6.1 Для трансформаторов напряжения 28.8 (33.3) кВ (т.е. ЗНОЛП - это 28.8 кВ Далее в РЭ ЗНОЛП-6 (10) № 1ГГ.671 241.000 РЭ Даны рекомендации по испытаниям повышенным напряжением Пунк 6.3 РЭ и ссылка на схему рис. Г.1 В приложении Г дана схема испытания рис. Г.1 Подавайте 28 кВ 50Гц как написано в РЭ. |
|
|
9.12.2013, 12:25
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Вобщем так. Подавайте 28 кВ 50Гц как написано в РЭ. Уважаемый! А Вы сами читали РЭ внимательно? Таблица 4. Сообщение отредактировал ЛЕША - 9.12.2013, 12:30
Прикрепленные файлы
|
|
|
23.12.2013, 21:49
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
Мужики, пожалуйста, внимательно читайте Правила, стандарты, методики, инструкции и т.п. Не вырывайте отдельных фраз и предложений, читайте полностью. В данной инструкции к ТН все подробно описано и понятно, только прочитать раздел надо полностью, ну и хотя бы немножко литературы по электротехнике покурить.
Как там кстати ТН выдержал ваши 28 кВ ))))) это надо ж такое придумать, 28 кВ 50 Гц Сообщение отредактировал dimone493 - 23.12.2013, 21:51 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 9:07 |
|