slonik
сообщение 20.7.2013, 17:38
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Регистрация: 27.2.2005
Из: latvija
Пользователь №: 2474



Добрый день. У меня чисто теоретический вопрос. Трехфазный транс.Вторичная обмотка соединена в звезду и нагружена на двухполупериодный мост(6 диодов).На каждой из обмоток напряжение равно 6,66кВ.Сколько будет постоянное напряжение на выходе этого моста?Хотя бы примерно. А питает этот мост мощную генераторную лампу


--------------------
Отсутствие результата - тоже результат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 21.7.2013, 0:11
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Если верить википедии, то примерно 15,6 кВ (эффективное).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Looking
сообщение 21.7.2013, 1:24
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 9.1.2011
Пользователь №: 20994



А чего 15 кВ??? Напряжение на вторичке 6,66кВ, ну путь падение в мосту до 6кВ примерно на выходе)


--------------------
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 21.7.2013, 2:33
Сообщение #4


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



потому, что фазное 6,66, а обмотки в звезде.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Looking
сообщение 21.7.2013, 2:51
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 9.1.2011
Пользователь №: 20994



Да там и не понятно как он мерял это напряжение)) Фазное оно или линейное)))))


--------------------
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
slonik
сообщение 21.7.2013, 7:09
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Регистрация: 27.2.2005
Из: latvija
Пользователь №: 2474



Это фазное напряжение. И я его не мерил. так указано в схеме. Uвыпр.=2,34 Uфаз.Вообщем все понял спасибо.



Сообщение отредактировал slonik - 21.7.2013, 7:21


--------------------
Отсутствие результата - тоже результат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 7:14
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены