Здравствуйте. У меня вот какая ситуация.К нам в электроснабжаюшую организацию приезжает поверитель для поверки трансформаторов напряжения от которых подключены приборы учёта.(трансформаторы напряжения НАМИТ 10-2 классы точности 0,5/1/3 и НТМИ-10 0,5/1) Наше руководство,чтобы перестраховаться захотело хотя бы приблизительно определить какие ТН пройдут поверку ,а какие нет. И вот мой вопрос можно ли по результатам замеров коэффициента трансформации определить пройдут ли ТН поверку или нет?
Хотелось бы побыстрее получить ответ спецов циге-циге ай люлю Сообщение отредактировал dpm - 26.7.2013, 22:10 -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
|
|
|
|
27.7.2013, 6:10
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Кустарными методами можно определить по типу исправный/сгоревший, больше ничего.
Посмотрите также ГОСТ 8.216-88 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
27.7.2013, 18:24
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 8.7.2013 Из: Биробиджан Пользователь №: 34216 |
Т.е. коэффициент трансформации не даст информации относительно того выдерживается ли класс точности или нет?
-------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
|
|
|
28.7.2013, 9:12
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Для измерения Ктр нужно использовать приборы классом выше чем класс точности трансформатора. Если у вас такие имеются то пожалуйста.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
28.7.2013, 9:42
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 8.7.2013 Из: Биробиджан Пользователь №: 34216 |
Предположим у нас есть такой прибор.Тогда подскажите вот мы замерили коэффициент трансформации НАМИТа (на вторич.обмотке класса точности 0,5) и получилась разница между коэффициентами междуфазных напряжений 0,34%. Это значит что класс точности выдерживается? Вы мне пожалуйста только про это обьясните.
-------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
|
|
|
28.7.2013, 10:37
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Как вы получили то эту величину? Оно должно измеряться при определенных значениях входного напряжения (5 точек) и определенной (тоже разной) нагрузке вторичных цепей и при питании от трехфазного регулируеиого источника первичного напряжения. Если это не соблюдается, то у вас получится просто проверка на работоспособность.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
28.7.2013, 16:08
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1517 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
... и получилась разница между коэффициентами междуфазных напряжений 0,34%. Это значит что класс точности выдерживается? Вы мне пожалуйста только про это обьясните. Это - ничего не значит (не говоря уже о том, что в объем поверки ТН входят измерения и угловых погрешностей.) Посмотрите вот здесь http://gostexpert.ru/gost/gost-8.216-88 как поверяют ТН. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
|
31.7.2013, 19:47
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 8.7.2013 Из: Биробиджан Пользователь №: 34216 |
Всем спасибо за участие и консультацию
-------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
|
|
|