Всегда считал что провод однопроволочный более надёжен чем многопроволочный.
Но вот на работе один электрик (опытный) доказывает что типа по многопроволочному можно при равных сечениях пропустить больше тока. В таблицах по сечению этот момент не оговаривается. В общем, ваше мнение... -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.7.2013 Пользователь №: 34432 ![]() |
Цитата Всегда считал что провод однопроволочный более надёжен чем многопроволочный. Тут бы неплохо было уточнить что подразумевается под словом надежность. В одном месте надежней гибкий, в другом наоборот не гибкий. Цитата Но вот на работе один электрик (опытный) доказывает что типа по многопроволочному можно при равных сечениях пропустить больше тока. Интересно а чем он это аргументирует? ИМХО. В целом он даже возможно и прав отчасти, потому что у многопроволочного теплоотдача будет несколько побольше, но опять же изоляция его сьест эту теплоотдачу. Обычно этой разницей пренебрегают из-за её незначительности по сравнению с условиями реальной эксплуатации. А вообще он вас по моему просто троллит. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 ![]() |
У многопроволочного провода однозначно охлаждение лучше за счет большей поверхности, а еще имеется skin-эффект, хотя на 50 Гц...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
У многопроволочного провода однозначно охлаждение лучше за счет большей поверхности, . ИМХО это если один провод, да ещё на воздухе, тогда вроде как логично. А если это кабель допустим 4х2,5 думаю шансы на охлаждения уравниваются. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Тут уже упоминалось, но разжую.
Ток распределяется по наружной части проводника. Таким образом у многопроволочной проволоки выигрыш. Правда такой мизерный,... Зато окисление идёт прогрессивней. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
В общем, ваше мнение... С моим можно ознакомиться тут "Немного порассуждаем о проводах..." Кстати, вопрос о многопроволочных и однопроволочных жилах уже рассматривался на форуме и не единожды..., а сразу как только спрашивают про ПВС или ШВВП для стационарной проводки. ![]() to Andreywitaljevich, там же можно и про скин-эффект и про охлаждение найти. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Ток распределяется по наружной части проводника. Если вы про скин-эффект, то для частоты 50Гц даже моножила сечением 300 квадратов целиком помещается в скин-слое. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
До этого момента я думал что многожильные лучше тем что уменьшают скин-эффект. (я говорю про сечение типа 240 или 360 мм^2). незря же у нас шины плоскими делаю а не квадратными или круглыми. но как говорит RomanNV это не так.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Толщина скин-слоя для меди при 50Гц равна 9,4мм.
Отсюда получается, что при толщине шины более 20мм Скин-эффект уже будет сказываться. А диаметр 300-й моножилы всего 19.4мм. Другой вопрос, что такие сечения моножилой в кабеле делать не будут по причине недостаточной гибкости. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
Гость_УЗОфил_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Касаемо поверхностного эффекта. Слышал два мнения: Одно - от инженера, настраивавшего когда-то лабораторное научное оборудование, а потом перешедшего в электромонтажники. Он сказал, что этот эффект для каждой жилы многожильного провода проявляется на каждой жиле в отдельности, и чем выше частота, тем лучше многожильный провод. С высокочастотным оборудованием от тоже работал
В годы учёбы спросил я своего проректора на этот счёт. Какой у него реальный опыт не знаю, но профессор. Он ответил, что по его мнению поверхностный эффект проявляется на всём проводнике в целом, независимо от числа жил Так что, если верить проректору, то многожильный провод лучшен для высокой частоты только по причине большей наружной поверхности, чем одножильный Кстати, когда-то сделал шнуром многожильным проводку, лампочка не светилась, оказался обрыв,ха-ха-ха-х |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
У меня по явлению скинэффекта сложилось такое понимание. Т.к. электроэнергия распространяется электромагнитным полем вокруг проводника, то для того, чтобы получить выигрыш от многопроволочного провода, все жилки должны быть изолированы друг от друга. Если же они неизолированы и просто скручены вместе, то надо рассматривать как цельный проводник.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Электроэнергия распространяется упорядоченным движением заряженных частиц, при этом создаёт вокруг себя электромагнитное поле.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Скорость движения заряженых частиц ничтожно мала по сравнению со скоростью распространения электромагнитной волны. Как говорил профессор в универе "Что такое электричество никто не знает". Я с ним полностью согласен. Есть явление, человек научился его использовать в своих целях. Есть теория, которая позволяет предсказывать протекание тех или иных процессов, но ЧТО это такое никто не знает.
А на счет заряженных частиц, так вот хотябы пример. Как Электромагнитная волна распространяется в вакууме? Поэтому ка кэто не парадоксально, и может сбить с толку большенство людей, но электроэнергия по проводам не передается. Она в них только теряется. Но так получилось, что провода помогают упорядочить направление распространеня этой энергии. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
точно так же распостроняется, как и свет.
И на счёт "никто не знает", вы явно погорячились. К стати, рекомендую на досуге подумать о том, что постоянный ток не создаёт электромагнитных волн вобще, но прекрасно распространяется по проводам. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Постоянный ток создает магнитное поле. Да это поле неизменно во времени по сравнению с полем, создаваемым переменным током.
Как свет распространяется ток в электронных лампах путем эмиссии электронов. Но электромагнитная волна может распространяться в вакууме и без эмисии электронов. PS. Для металлического проводника сечением 1 мм^2, по которому течёт ток 10 A, средняя скорость упорядоченного движения электронов имеет значение в пределах 0,6–6 мм/c. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
И что?
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Да вобщем-то размышлизмы по поводу постоянного тока и распространения электричества как света. Ни на какую истину я не претендую, просто высказываю свою точнку зрения по данному вопросу(о том что электрический ток это направлденное движение заряженых частиц).
Сообщение отредактировал Pantryk - 31.7.2013, 10:01 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |