18.6.2007, 14:11
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.6.2007 Из: Украина, Киев Пользователь №: 8854 |
Добрый всем день. Подскажите где в ПУЭ написано, что перегрузка в аварийном режиме масляных трансов равна 1,4. Хотя бы в каком разделе! Просмотрел два раза 4 раздел Распред.устройства и подстанции- не нашёл ! Неужели я слепой??
|
|
|
|
18.6.2007, 15:44
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 |
А действительно, откуда взялась эта цифра? И как насчёт сухих трансформаторов?
|
|
|
18.6.2007, 16:41
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.6.2007 Из: Украина, Киев Пользователь №: 8854 |
1,4 - из книг по проектированию, которые ссылаются на ПУЭ
|
|
|
18.6.2007, 18:06
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 |
А Правила технической эксплуатации п.2.1.21 смотреть не пробовали?
-------------------- |
|
|
|
19.6.2007, 10:36
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.6.2007 Из: Украина, Киев Пользователь №: 8854 |
Спасибо Вельзевулу - открыл для меня ПТЕЕ (раньше не читал )
Но я тут напутал - не аварийная, а послеаварийная нагрузка. Как по мощности выбирать трансы в 2-трансформаторной подстанции, если в послеаварийном режиме вся нагрузка ложится на один транс |
|
|
19.6.2007, 16:13
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 |
Методика выбора следующая:
Sт=Sp/(2*kз) Sт - мощность трансформаторов Sp - расчетная мощность kз - коэффициент загрузки, 0,7-0,8 (II категория) -------------------- |
|
|
19.6.2007, 17:23
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.6.2007 Из: Украина, Киев Пользователь №: 8854 |
Ok, дякую
|
|
|
|
24.6.2007, 21:38
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 19.1.2007 Пользователь №: 8085 |
Цитата(Crank) Добрый всем день. Подскажите где в ПУЭ написано, что перегрузка в аварийном режиме масляных трансов равна 1,4. Хотя бы в каком разделе! Просмотрел два раза 4 раздел Распред.устройства и подстанции- не нашёл ! Неужели я слепой??
Эта информация взята из ГОСТ 14209, который регламентирует перегрузки трансформаторов во всх режимах |
|
|