Перегрузка трансформаторов

Crank
сообщение 18.6.2007, 14:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 18.6.2007
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 8854



Добрый всем день. Подскажите где в ПУЭ написано, что перегрузка в аварийном режиме масляных трансов равна 1,4. Хотя бы в каком разделе! Просмотрел два раза 4 раздел Распред.устройства и подстанции- не нашёл icon_evil.gif ! Неужели я слепой??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман Котовский
сообщение 18.6.2007, 15:44
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 22.6.2006
Из: Симферополь
Пользователь №: 5880



А действительно, откуда взялась эта цифра? И как насчёт сухих трансформаторов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Crank
сообщение 18.6.2007, 16:41
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 18.6.2007
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 8854



1,4 - из книг по проектированию, которые ссылаются на ПУЭ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VELZEVUL
сообщение 18.6.2007, 18:06
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 199
Регистрация: 10.6.2005
Из: г. Верхнеудинск
Пользователь №: 2855



А Правила технической эксплуатации п.2.1.21 смотреть не пробовали?


--------------------

Spiro - Spero
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Crank
сообщение 19.6.2007, 10:36
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 18.6.2007
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 8854



Спасибо Вельзевулу - открыл для меня ПТЕЕ (раньше не читал icon_redface.gif )
Но я тут напутал - не аварийная, а послеаварийная нагрузка.
Как по мощности выбирать трансы в 2-трансформаторной подстанции, если в послеаварийном режиме вся нагрузка ложится на один транс icon_question.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VELZEVUL
сообщение 19.6.2007, 16:13
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 199
Регистрация: 10.6.2005
Из: г. Верхнеудинск
Пользователь №: 2855



Методика выбора следующая:
Sт=Sp/(2*kз)
Sт - мощность трансформаторов
Sp - расчетная мощность
kз - коэффициент загрузки, 0,7-0,8 (II категория)


--------------------

Spiro - Spero
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Crank
сообщение 19.6.2007, 17:23
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 18.6.2007
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 8854



Ok, дякую
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg309
сообщение 24.6.2007, 21:38
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 19.1.2007
Пользователь №: 8085



Цитата(Crank)
Добрый всем день. Подскажите где в ПУЭ написано, что перегрузка в аварийном режиме масляных трансов равна 1,4. Хотя бы в каком разделе! Просмотрел два раза 4 раздел Распред.устройства и подстанции- не нашёл icon_evil.gif ! Неужели я слепой??


Эта информация взята из ГОСТ 14209, который регламентирует перегрузки трансформаторов во всх режимах
Вернуться в начало страницы