Выбивает АВДТ в нескольких квартирах по одной-двум фазам, сразу на ВСЕХ 17 этажах. В чем причина?
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Дом новый ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
АВДТ общий на квартиру?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
Был сейчас на объекте.
На лестнице щиток с ячейками, 6 квартир на этаж. В щитках от стояков взяты отпайки на орехах, далее стоит пакетник на 63А, счетчик, и АД-2 EKF Дифавтомат 50А 100мА, затем кабель уходит в квартиру, в квартире на вводе выключатель нагрузки, и 4 дифа 16\25А 30мА на розетки и 16А В10 автомат на свет. Глюк наблюдается на разных фазах, разных стояках, там всего 2 стояка. Страдают около 15-18 квартир. Кстати при заселении дома некоторые семьи имели теже жалобы и дифы у них менялись, после замены все нормально. Осмотр щитовых на наличие нагрева\искрения ничего не показал. Глюк проявляется даже когда в квартире щит отключен. и глючит только диф на лестнице, который на 100мА, все нижестоящие на 30мА работают исправно. -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Бракованная партия дифов? Местами не пробовали менять с теми, которые не срабатывают?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
Нет, пока попросил чтоб купили просто УЗО, без дифа и попробовали поменять
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
Короче поставили на одну квартиру УЗО конторы АВВ 63\300мА, вроде пока нормально
а в остальных глюк начинается вечером, утром и почемуто ночью. Отказ пошел после аварии на городской ПС по высокой 110кВ в четверг. Старый диф разобрал, в месте где стоит плата - подпалины на корпусе, будто дымилось, хотя сама плата вроде цела. Предположительно отказ варистора или ухудшение его параметров, Диф до разборки Тест проходил. -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Писал уже, у нас дифы сработали, потом сгорели синим пламенем
Есть возможность поставить прибор для ПКЭ с нагрузкой? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А может стоило подойти с другой стороны?... То есть учесть, что АД-2 имеет встроенную защиту от перенапряжения...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
А может стоило подойти с другой стороны?... То есть учесть, что АД-2 имеет встроенную защиту от перенапряжения... ![]() имеешь ввиду отгорание нуля?? крайне маловероятно, ибо такая хрень сразу на обоих стояках, дом одноподъездный, да и потом ВРУ несколько раз осматривали, все в норме, нули затянуты. Сегодня еще ради эксперимента открутили перемычку в ВРУ между рабочим и защитным нулями, идея не моя, но вроде народ пока не звонит -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Превышение напряжения на квартирных линиях может быть вызвано и иными причинами.
но чтобы исключить эту версию, надо не УЗОшки менять, а померить напряжение на фазах, тем более, что наиболее вероятное время глюков известно... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
напряжение четкое, 224 226 и 228 вольт, меряли и вечером и утром, колебания +\- 5 10 вольт
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Имхо - нужны не точечные замеры + смотреть не только напряжение, но и К нулевки
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
+ к тому же эти дифы электронные... могут сработать и на "чих" в электросети
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
ну вот сняли перемычку в вру между землей и нулем ДО ДИФА, вроде пока народ не звонит
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
зачем? какая система заземления у вас там получилась?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
ХЗ, в доме была TN-C-S, контура есть. РЕ шина заземлена, но была перемычка с рабочим нулем
получается что ТТ сделали Сообщение отредактировал antno - 11.8.2013, 16:18 -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
А вы в курсе.. что ТТ в многоквартирке... какбЭ... недопустимо?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
ну то была не моя идея (( я был против, но на их стороне было 2 высших образования в МЭИ и гдето еще
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
ну то была не моя идея А в случае усугубления ситуации, кто отвечать будет? Не вы?
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |