Подскажите, чем можно защитить линию от однофазных замыканий? Линия однофазная 220 В, длинная (около 2 км), нагрузка 500 Вт, однофазный ток замыкания по расчетам выходит 70 А, тепловой расцепитель аппарата защиты для селективности должен быть не менее 25 А. С релейкой связываться желания нет, может есть какие-нибудь хитрые автоматики, которые сработают за время, меньшее 5 с?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Заводская комплектация КТП предусматривает токове реле в нулевом проводе которые воздействуют на независимый расцепитель линейного АВ-0,4, возмите паспорт на КТП там всё написано
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
[b]Любаша писала
Цитата может есть какие-нибудь хитрые автоматики, которые сработают за время, меньшее 5 с?
Попробуйте поставить автомат с характеристикой В (Iотс 3-5Iн) или Z (Iотс 2-3Iн). Можно увеличить сечение кабеля для увеличения тока КЗ. Но 220В на 2км это слишком длинная линия. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
Гость_Любаша_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Во-первых, КТП там древняя, без реле в нулевом проводе, во-вторых подключаться будем к ВЛ-0,22, делать ответвление и на опору вешать аппарат защиты.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |