![]() Выбивает УЗО по одному стояку в нескольких квартирах |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выбивает УЗО по одному стояку в нескольких квартирах |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
а какое усугубление? пока предположение что сами дифы неисправны
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
а какое усугубление? Система заземления не соответствует проекту, соответственно и меры защиты.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
ну вот сняли перемычку в вру между землей и нулем ДО ДИФА, вроде пока народ не звонит Может там всех уже убило... и поэтому и не звонят? ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
пока предположение что сами дифы неисправны А каким образом на работоспособность дифа может сказаться изменение системы заземления?... напряжение четкое, 224 226 и 228 вольт, меряли и вечером и утром, колебания +\- 5 10 вольт И в эти моменты также выбивало дифы?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
А каким образом на работоспособность дифа может сказаться изменение системы заземления?... И в эти моменты также выбивало дифы? неа %) просто хаотичное отключение, причем даже не во всех квартирах, из 96 квартир может от силы штук 25 на разных стояках -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
вы правы, удаление перемычки почти не повлияло, перемычку вернули обратно. За время отсутствия перемычки народу тупо надоело жаловаться, поэтому позвонили только с 2 квартир
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
Кажется причина локализована. Дом сдавался в прошлом году без всяких комиссий..
Сегодня стали известны другие сведения: В одной квартире стоит телевизор с преобразователем Антенна>HDMI, так вот при ВЫКЛЮЧЕНИИ например света в ванной, у телевизора пропадает звук\изображение, тоже происходит при открывании холодильника, или иных случаях комутационных помех. В грозу телевизоры во всем доме выдают сильнейшие помехи, и начинают отключаться, установка фильтров типа пилот ничего не дает, глюк пропадает только если отсоединить АНТЕННЫЙ КАБЕЛЬ. При этом в доме периодически зависает антенный усилитель на крыше. Могу предположить распространение коммутационных помех в сети с последующим их уходом на антенный кабель, или наоборот приходом с него через (?? возможно) неисправный или незаземленный усилитель, а дальше или ток утечки или пик импульса способствует отключению ДИФавтоматов по квартирам -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 21.8.2013 Пользователь №: 35098 ![]() |
Странно при чём тут телевидение сами выше писали что диф срабатывает даже если квартирный щиток отключён, и по поводу заземления на дифе это ни как не скажется, он будет работать даже если его (заземления) нет. Принцип работы дифа основан на том что он сравнивает сколько "тока" ушло в сеть и сколько вернулось, другими словами ток должен протекать по цепи и ни как иначе, а если мы взялись рукой за фазу (ну или за ноль при замкнутой цепи) то часть тока пойдёт на землю (в квартире очень мало пойдёт, тапочки и ковёр задержит))) И в зависимости от величины этого тока и номинала тока утечки дифа, диф решает отключать или нет эту цепь. При отключённом квартирном щитке диф сработает если "задрана" изоляция кабеля до щитка. В вашем случае я всё же склонен думать что дело в самих дифах.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
Как обстоят дела с уравниванием потенциалов на вводе, а также антенно-фидерных устройств?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 10:38 |
|
![]() |