Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Резервное электроснабжение

PeterO
сообщение 28.6.2007, 10:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 4.4.2007
Пользователь №: 8477



Привет всем!
Подскажите: есть жилой дом, часть нагрузки подключается через автоматическую дизельную электростанцию. Вопрос: можно ли в один щит освещения заводить группы общего освещения (не через ДЭС) и группы питающиеся от ДЭС.
Я считаю что можно (в ПУЭ не нашел запрещающие пункты). Кто поможет?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 28.6.2007, 10:26
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Освещение, подключенное к ДЭС считается аварийным (точнее - освещение безопасности п.6.1.21 ПУЭ изд. 7). Согласно п.1.2.27 ПУЭ изд. 7 применение общих групповых щитков для рабочего и аварийного освещения не допускается.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PeterO
сообщение 28.6.2007, 10:42
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 4.4.2007
Пользователь №: 8477



Спасибо. В жилом доме я не посчитал группы от ДЭС освещением безопасности (ошибочно). И ещё: не нашёл в 7 издании п. 1.2.27. В этой же главе (6.1) есть пункт 6.1.27, в котором и сказано "применение общих групповых щитков для рабочего и аварийного освещения не допускается.". Но всё равно спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 28.6.2007, 14:36
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



[b]PeterO писал

Цитата
И ещё: не нашёл в 7 издании п. 1.2.27.


Конечно, я просто допустил очепятку. Это п.6.1.27. Но Вы его сами нашли.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!