Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Потребляемая мощность ДПТ

oleg309
сообщение 30.6.2007, 12:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 19.1.2007
Пользователь №: 8085



Колеги! Помогите разобраться в вопросе: кака расчитать мощность, потребляемую из сети электродвигателем постоянного тока?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Влад"ик_*
сообщение 1.7.2007, 1:07
Сообщение #2





Гости






P=U*I
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg309
сообщение 1.7.2007, 11:17
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 19.1.2007
Пользователь №: 8085



Это активная! А как же быть с реактивной?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 1.7.2007, 16:40
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



В постоянном токе нет реактивной мощности
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 2.7.2007, 9:24
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Цитата(Anatoli @ 1.7.2007, 17:40) *
В постоянном токе нет реактивной мощности

Вероятно oleg309 имел ввиду мощность потребляемую ЭД с преобразователем. В этом случае полная мощность равна S=3*Uф*I(кВА). Ток необходимо измерить по первичной цепи (50Гц). Если нужен полный расклад - P,Q потребуется ваттметр, или посчитать полную мощность по указанной выше формуле и посчитать активную мощность по формуле г-на Влад"ика . А дальше для определения реактивной применить формуле Q^2=S^2-P^2


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg309
сообщение 2.7.2007, 10:49
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 19.1.2007
Пользователь №: 8085



Я имел в виду систему Тиристорный Преобразователь - Двигатель.
Номинальный ток силовой цепи питания 1100 А, напряжение питания 380 В.
Таким образом Р=1100*380 или все же 1100*220? Если - да, то почему? И почему: S=3*Uф*I?
Имеется в виду три фазных напряжения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 2.7.2007, 13:37
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Полная мощность трехфазной симметричной системы вычесляется так:
S=(кв.корень из 3)*Uл*I=3*Uф*I=1,73*380*I=3*220*I (ВА) (найдете в любом учебнике по электротехнике)
В Вашем случае S=1,73*380*1100=723140 BA или примерно 723кВА
то же самое S=3*220*1100=726000 BA 726кВА
P.S. Если, конечно, ТП трехфазный icon_smile.gif
У вас что, прокатный стан?
Посмотрите тему ТОК на шильде http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=6087 вопрос похожий.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg309
сообщение 3.7.2007, 4:36
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 19.1.2007
Пользователь №: 8085



Большое спасибо!
У меня электропривод буровой лебедки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 21:30
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены