Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Упало напряжение в розетке

Paul_B
сообщение 22.8.2013, 21:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 22.8.2013
Пользователь №: 35117



Подскажите пожалуйста. Сделали новую проводку в квартире. Есть розетка, отдельно выведена под бойлер (накопительный водогрей) с отдельным автоматом. Сначала все работало нормально, жена использовала эту розетку для пылесоса во время работы пылесоса он вырубился и больше с этой розеткой не работал. Я померял напряжение тестером, оказалось 26 вольт. Я вырубил автомат и оказалось что розетка не реагирует на него напряжение так-же 26 Вольт. Между нулем (синий) и землей 100 вольт. Отключил фазу от автомата (коричневый провод) ничего не поменялось. Проводка замурована в стены. Остальные розетки работают нормально. Подскажите, в чем может быть причина? Вызову мастера, но хотелось бы понять, к чему готовиться. Спасибо.
Фото коробки с автоматами:

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Edd_*_*
сообщение 22.8.2013, 21:40
Сообщение #2





Гости






"Земля" не имеет права на скрутки. Да и не земля это у вас(желто-зеленая), а защитная земля(PE). И даже её нельзя скручивать, только единичные соединения на шине.
А готвится нужно к переделке того что у вас на фотке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paul_B
сообщение 22.8.2013, 22:00
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 22.8.2013
Пользователь №: 35117



Понятно. Переделывать все придется или только скрутку убирать? Может там что то подключено неправильно, поэтому с розеткой проблемы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.8.2013, 22:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Переделывать самостоятельно не будете, полагаю? А посему дождитесь мастера, но не того, который сваял сие безобразие...
Вероятная причина, это обрыв или плохой контакт провода. Объём работ и стоимость будут определяться в зависимости от места дефекта. Плюс переборка щитка (это в первую очередь)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paul_B
сообщение 22.8.2013, 22:19
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 22.8.2013
Пользователь №: 35117



Спасибо. Буду искать хорошего электрика. Боюсь теперь как бы с остальными розетками такой проблемы не вылезло. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Edd_*_*
сообщение 22.8.2013, 22:25
Сообщение #6





Гости






При правильном электрике не вылезет проблем.

А я вот тихо офигеваю с новомодной системы соединения точек в одном щитке, ну прям как при монтаже взрывоопасных помещений. Оно не только не практично(не экономично), оно тупо плохо-ремонтно-пригодно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BB_*
сообщение 23.8.2013, 2:39
Сообщение #7





Гости






Любопытно собран щиток. Внизу – земляная шинка. Но на нее посажен 1 провод. Остальные – скручены вверху. Интересно, какое из этих 2-х мест – реальная земля. Ничуть не удивлюсь, если окажется, что ни какое. Автору: прежде всего стоит уточнить: где проблема. Для начала, раз Вы знакомы с мультиметром, не возвращая провод в автомат (АВ), поднимите его (АВ) и проверьте, есть ли на нем напряжение. Если есть, опустите, вставьте провод и снова проверьте. Только теперь дважды: на выходе АВ и на розерке (я думаю, что крышку с розетки Вы снимали и обнаружили, что внешне в розетке все в порядке). Если на выходе из АВ напряжение есть, а на розетке нет, значит у Вас проблема: провод перебит, а, т.к. в России сменяемая проводка есть только в ПУЭ, Вам решать: разбивать стены для поиска перебитого кабеля, проложить новый кабель в кабель-канале или бросить удлинитель. Но есть еще одна проблема. Похоже, у Вас нет земли. Во всяком случае, 100В между нулем и землей на это весьма недвусмысленно намекают. В общем, определитесь с тем, что есть, потом можно и продолжить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paul_B
сообщение 23.8.2013, 9:00
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 22.8.2013
Пользователь №: 35117



О, спасибо большое за ответ. Я проверил как вы описали, напряжение на автомате есть. Но беспокоит что и при выключенном там небольшое напряжение порядка 10 вольт остается. Подсоединил обратно провод, подтянул его посильнее и на проводах которые выходят к розетке появилось 220 Вольт (розетка снята). Выключил автомат, померял где розетка - там 30 Вольт. Может автомат неисправен. Я думал что полностью должно пропадать напряжение.
От шинки земляной идет провод в скрутку, но я понимаю что надо это менять. Подскажите пожалуйста, что надо будет поменять /переделать помимо заземления?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 23.8.2013, 12:41
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
Может автомат неисправен.

нет, исправен, ежели пипец автомату, то 220 или 0, и как его не клацай.
надо разматывать ЗЕМЛЮ и садить на нижнюю шинку, смотреть чего получиться. Производить сие, при выкл вводном автомате, а то ежели в коробке нахомутали, достанет обраткой или наводкой пощиплет

ПС а почему диф не выбивает, по идее ежели тестер Ф/З и Н/З, то должен выбить

Сообщение отредактировал Сергей Г - 23.8.2013, 12:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.8.2013, 13:10
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



От тестера не выбьет.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 23.8.2013, 13:26
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
От тестера не выбьет.

хорошо, согласен, а ежели соединить Н и З, счас проверил у себя - выбило
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 23.8.2013, 13:37
Сообщение #12


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Ну так если ноль и землю после УЗО объединять, так оно и должно выбивать.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.8.2013, 13:55
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(S-cream @ 23.8.2013, 14:37) *
... так оно и должно выбивать.

... при наличии нагрузки в линии после УЗО


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 23.8.2013, 14:00
Сообщение #14


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



согласен, справедливое уточнение.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BB_*
сообщение 24.8.2013, 0:56
Сообщение #15





Гости






Цитата(savelij® @ 23.8.2013, 13:55) *
... при наличии нагрузки в линии после УЗО

Нет, конечно. Должно выбивать и все. Во всяком случае, если УЗО электромеханическое. С электронными не сталкивался.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BB_*
сообщение 24.8.2013, 1:09
Сообщение #16





Гости






Ну, землю на шинку Вы врядли можете посадить: длины провода не хватит. Разве переставите шинку. На мой взгляд, не морочте себе голову. Однако, как я писал выше, хорошо бы проверить, есть ли у Вас земля. Для начала замеряйте напряжение между фазой на вводе и нулем, затем между той же фазой и землей. Если разница пара вольт, вроде нормально. Тогда те же замеры на Вашей розетке. Если и здесь пара вольт, тогда странно, откуда взялись 100В?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.8.2013, 18:38
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(BB @ 24.8.2013, 1:56) *
Нет, конечно. Должно выбивать и все. Во всяком случае, если УЗО электромеханическое. С электронными не сталкивался.

У автора, по всей видимости, ввод двухпроводный, коль деление нуля на рабочий и защитный сделано в щитке. А посему, при отсутствии нагрузки в цепи УЗО, замыкание нулей на линии не вызовет срабатывания.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BB_*
сообщение 25.8.2013, 22:57
Сообщение #18





Гости






Цитата(savelij® @ 25.8.2013, 18:38) *
У автора, по всей видимости, ввод двухпроводный, коль деление нуля на рабочий и защитный сделано в щитке.
И где написано такое? Возможно, что я слеп, но, по-моему, на фото явно из стены выходят 3 провода: белый и синий идут в УЗО или диф (не пойму), а ж/з в скрутку. Насколько понимаю, тот кто чудо сие изваял, обрезал все кабели под один размер, а потом понял, что ж/з до шинки не дотянуть и сделал скрутку. Я бы, в этом случае, на эту скрутку СИЗ натянул, да и оставил. Разумеется, если рук переставить шинку нет. Но сначала нужно убедиться, что земля есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paul_B
сообщение 25.8.2013, 22:59
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 22.8.2013
Пользователь №: 35117



Всем спасибо за ответы! На сколько я понял, ввод мне делали из трех проводов. Землю провели из щитка в подъезде. Там был земляной провод и перед ремонтом мне электрик подключал доп автомат и он при мне подключал заземление в щитке на лестнице.
Я думаю, что перенесу шинку наверх и соединю её с земляной шинкой снизу. Вместо перемычек на автоматах, поставлю гребенку (если получится у меня). Больше не знаю что можно сделать.
По напряжению: Почему то между землей и нулем 100 вольт. (на розетке мерял) При замере мультиметром УЗО не выбивает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BB_*
сообщение 27.8.2013, 2:44
Сообщение #20





Гости






Цитата(Paul_B @ 25.8.2013, 22:59) *
Землю провели из щитка в подъезде. Там был земляной провод и перед ремонтом мне электрик подключал доп автомат и он при мне подключал заземление в щитке на лестнице.
А как он определил, что это заземление. Вы замеры напряжения между фазой и нулем, затем между той же фазой и землей делали? Какой результат?
Цитата(Paul_B @ 25.8.2013, 22:59) *
По напряжению: Почему то между землей и нулем 100 вольт. (на розетке мерял) При замере мультиметром УЗО не выбивает.
А от мультиметра и не должно УЗО выбивать. У Вас дома какой-нибудь современный прибор есть? Стиралка, компьютер, СВЧ… У этих приборов, на входе, есть фильтр (конденсаторы от фазы и нуля на землю). Он работает как делитель. Если земли нет, на проводе земли будет половинное напряжение.
Цитата(Paul_B @ 25.8.2013, 22:59) *
Я думаю, что перенесу шинку наверх и соединю её с земляной шинкой снизу.
Если перенесете, то с чем соединять будете. Да и особого смысла нет. Ну, будет, конечно, красивее. И только. Хотя, если делать нечего – дерзайте, не помешает.
Цитата(Paul_B @ 25.8.2013, 22:59) *
Вместо перемычек на автоматах, поставлю гребенку (если получится у меня).
Ну, это уже совсем бессмысленная работа. Чем Вам то, что есть мешает. Некрасиво? Закройте щиток и не смотрите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 0:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены