![]() В чем смысл разделения PEN проводника на PE и N во ВРУ? (+) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() В чем смысл разделения PEN проводника на PE и N во ВРУ? (+) |
Гость_"Влад"ик"_* |
![]()
Сообщение
#21
|
Гости ![]() |
«Подскажите, плз, можно ли, как и чем периодически проверять у себя дома отгорел или нет нулевой провод?» А Вам это ни к чему. Когда электрики говорят об отгорании «0», имеется в виду провод «N» в подводящем стояке, т.е. в 3-х фазной части подвода питания дома. Если «N» отгорит у Вас (в однофазной части), то, пропадет напряжение, и Вы все увидите. Впрочем, если отгорит«N» в подводящем стояке, то Вы тоже увидите, т.к. в сети будет неизвестно какое напряжение: может 20В, а, может, 320В. Разумеется, существуют автоматические устройства, предназначенные для защиты жилья, офиса, магазина, бытовой и офисной электротехники от: превышения, понижения, "скачков" и провалов сетевого напряжения. Например: ASP-1V или ASP-1RV
|
![]() |
|
|
Гость_Sergey111_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
Спасибо за ответ.
Я имел ввиду, если, например, отошел ноль в какой-то розетке. Это же никак не определится и если что УЗО не сработает, да? У меня в квартиру заходит одна фаза. [quote=Влад"ик]«Подскажите, плз, можно ли, как и чем периодически проверять у себя дома отгорел или нет нулевой провод?» Интересно, что за прибор. Настколько полноценно он заменит общеквартирный стабилизатор? |
![]() |
|
Гость_Sergey111_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
Спасибо за ответ.
Я имел ввиду, если, например, отошел ноль в какой-то розетке. Это же никак не определится и если что УЗО не сработает, да? У меня в квартиру заходит одна фаза. [quote=Влад"ик]«Подскажите, плз, можно ли, как и чем периодически проверять у себя дома отгорел или нет нулевой провод?» Интересно, что за прибор. Настколько полноценно он заменит общеквартирный стабилизатор? И не очень понятно, нигде в инете не нашел, какие предельные напряжения он выдержит. Я имею ввиду, если в сеть попадет, например, 380Вв, он в рабочем режиме выключится не испортившись, сгорит и не пропустит в квартиру эл-во, или его пробьепт и он станет простым проводником? |
![]() |
|
Гость_"Влад"ик"_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
Цитата «Я имел ввиду, если, например, отошел ноль в какой-то розетке». Если отошел ноль в какой-то розетке, то никаких проблем НЕ будет. Просто прибор, подключенный к этой розетке, отключится. Повторяю: Цитата «…Когда электрики говорят об отгорании «0», имеется в виду провод «N» в подводящем стояке, т.е. в 3-х фазной части подвода питания дома. Если «N» отгорит у Вас (в однофазной части), то, пропадет напряжение…». В однофазной сети отключение «0» ничем не отличается от отключения фазы. Цитата «Насколько полноценно он заменит общеквартирный стабилизатор?» - А при чем здесь стабилизатор? ASP-1V или ASP-1RV– это прибор, отключающий квартиру, или контору, в общем, любое помещение при: Цитата «… превышении, понижении, "скачках" и провалах сетевого напряжения». Нечто, вроде АВ. Есть еще ДПН260, WAGO PROTEST и т.д.
|
![]() |
|
|
Гость_Sergey111_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
Сори, я неправильно назвал провод. Не "0", а земля. Если она "отгорит", отойдет, и пр., значит УЗО уже не сработает при утечке? Как проверять наличие земли?
Спасибо. |
![]() |
|
Гость_Влад"ик_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
Для работы УЗО «земля» (PE) НЕ обязательна. Да, действительно, в этом случае, УЗО не отключит цепь при пробое, отключение произойдет тогда, когда кто-то попадет под напряжение. Время нахождения под током будет ограничено временем срабатывания УЗО (0,3сек при номинальном токе утечки – 0,04сек при токе, в 5 и более раз большем).
Проверить наличие «земли» достаточно просто: замерьте напряжение между фазой и «землей» в розетке. Если 220В, все в порядке, если существенно меньше – ищите обрыв. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#27
|
Гости ![]() |
не плохая задумка асп но косячок есть. время сработки реле=0.15сек+пускатель 0.2 сек=0.35сек. При ударных токах и стробах ипульсные блоки питания вылетают. исробовано. чтоб избавиться от косячка надо с процесора 3 нога инвертировать команду оптикой h11l1 далие на опто симистор moc 3041 далие на симистор ку208г далие на симистор ТС161 -6 который подключен анодом к фазе катодом на ноль.тода отработка составляет
0.26 микросекунды. материально затратно зато железно испробывано.Стробы демфирует без отработки автомата. |
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 0:14 |
|
![]() |