Колеги! Помогите разобраться в вопросе: кака расчитать мощность, потребляемую из сети электродвигателем постоянного тока?
|
![]() |
|
|
Гость_Влад"ик_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
P=U*I
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 19.1.2007 Пользователь №: 8085 ![]() |
Это активная! А как же быть с реактивной?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
В постоянном токе нет реактивной мощности
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
В постоянном токе нет реактивной мощности Вероятно oleg309 имел ввиду мощность потребляемую ЭД с преобразователем. В этом случае полная мощность равна S=3*Uф*I(кВА). Ток необходимо измерить по первичной цепи (50Гц). Если нужен полный расклад - P,Q потребуется ваттметр, или посчитать полную мощность по указанной выше формуле и посчитать активную мощность по формуле г-на Влад"ика . А дальше для определения реактивной применить формуле Q^2=S^2-P^2 -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 19.1.2007 Пользователь №: 8085 ![]() |
Я имел в виду систему Тиристорный Преобразователь - Двигатель.
Номинальный ток силовой цепи питания 1100 А, напряжение питания 380 В. Таким образом Р=1100*380 или все же 1100*220? Если - да, то почему? И почему: S=3*Uф*I? Имеется в виду три фазных напряжения? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Полная мощность трехфазной симметричной системы вычесляется так:
S=(кв.корень из 3)*Uл*I=3*Uф*I=1,73*380*I=3*220*I (ВА) (найдете в любом учебнике по электротехнике) В Вашем случае S=1,73*380*1100=723140 BA или примерно 723кВА то же самое S=3*220*1100=726000 BA 726кВА P.S. Если, конечно, ТП трехфазный ![]() У вас что, прокатный стан? Посмотрите тему ТОК на шильде http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=6087 вопрос похожий. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 19.1.2007 Пользователь №: 8085 ![]() |
Большое спасибо!
У меня электропривод буровой лебедки. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |