Кабель 6кВ напитал влаги

Артём71
сообщение 2.9.2013, 19:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.9.2013
Пользователь №: 35307



Ситуация следующая, случилась огромная неприятность, кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, проложенный в траншее, был плохо закопирован, и т.к. Траншею залило водой, он её напитал. Теперь при проверке мегометром 2 жилы коротки меж собой и все на броню, траншея засыпана. кабель 3*240 6кВ, стоит дорого. Есть ли способы просушить его, например сварочным, или ещё как? Помогите пожалуйста, не останьтесь равнодушными...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.9.2013, 21:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22962
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Длина какая?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 2.9.2013, 21:34
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



А причём длина?

Влага должна уйти гравитационно. Всё равно КЛ останется влажной. Выпаривать нет смысла - нет выхода для пара. Вскипятите током - пар частично выйдет, осядет рядом конденсатом, потом назад вернётся.

имхо: влетели Вы....


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Familiar
сообщение 2.9.2013, 22:10
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 13.8.2013
Пользователь №: 34919



Откапывать и делать вставку если влага недалеко ушла.

Сообщение отредактировал Familiar - 2.9.2013, 22:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.9.2013, 22:38
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22962
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(зелёный желторотик @ 2.9.2013, 22:34) *
Влага должна уйти гравитационно.

Это как?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 2.9.2013, 23:04
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(с2н5он @ 2.9.2013, 23:38) *
Это как?


Гравитация - значит, под действием силы тяжести. Да, не совсем корректно высказался - вода должна стечь. А фиг там влага просто так уйдёт! Испаряться некуда...


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 3.9.2013, 0:37
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
Длина какая?

Присоединяюсь к вопросу. Какая длина?

Пробовали подавать 6кВ? защита срабатывает? или только мегером "трогали"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артём71
сообщение 3.9.2013, 0:53
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.9.2013
Пользователь №: 35307



Длина 125, плюс есть метров 10-15 запаса. Мегерили на 1000.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 3.9.2013, 1:21
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Кабель в работе уже был? или только уложили? Перед засыпкой траншеи проверяли кабель на целостность?

ИМХО вода тут не причем, ищите механическое повреждение. Я бы с концевых муфт начал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 3.9.2013, 5:59
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
в траншее, был плохо закопирован, и т.к. Траншею залило водой, он её напитал.
Чтобы он её напитал, в кабеле должна быть дырка. Если кабель не поврежден, он и в болоте может лежать, и ничего ему не будет. Присоединяюсь к Sinus, проверьте для начала концевые. С полиэтиленом я не работал, а бумажные маслопропитанные кабели поддаются "сушке". Хрен знает куда у него уходит влага, но уходит.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 3.9.2013, 7:24
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



На мой взгляд ключевые слова
Цитата
был плохо закопирован,

Отрежь 2 метра с влажного конца и замерте снова. Если влага есть, отрезать еще. Все 125 метров не впитали влагу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артём71
сообщение 3.9.2013, 7:40
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.9.2013
Пользователь №: 35307



кабель в работе не был, только уложили, муфт нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.9.2013, 7:41
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22962
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(зелёный желторотик @ 3.9.2013, 0:04) *
вода должна стечь.

не стечь, а нужно её оттуда выдавить, лет 10-15 назад в нашем Политехе разрабатывали какой то прибор для сушки двигателей, говорили что и с кабелями можно заниматься, конечно чем дело закончилось не знаю


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 3.9.2013, 10:27
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
кабель в работе не был, только уложили, муфт нет.

Смотрите на поворотах, возможно сломали на изгибе.
А лучше вызывайте сразу лабораторию с "прожигом".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 3.9.2013, 12:20
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Я бы сделал так. Отрезал бы метров 5 и померял бы изоляцию. она бы восстановилась. Если кабель и нахватал влаги то метра 2-3 не больше.
Если же речь идет о механическом повреждении вам потребуется рефлектометр. Найти повреждения даже заказав лабораторию для поиска повреждения и устранение самого повреждения обойдется вам многократно дешевле закупки нового кабеля. Если не получится заказывайте лабораторию для поиска повреждения кабелей. Поверьте мне эти проблемы решаются у них каждый день
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 3.9.2013, 14:00
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Придумывать причины неисправности можно бесконечное количество времени. И сломать могли и дырка в борту кабеля..... А мог электрик на него помочиться и даст тот же результат, что глубокое теоретическое изучение причин. Если время терпит, я бы подал на кабель пониженное напряжение.....например от сварочного трансформатора и повесил на другом конце нагрузку. Пусть постоит. Погреет кости. Никогда не поздно прожечь порубить, откопать. А так утюг подвесил на конце линии и покури, попей пивка и завтра результат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 3.9.2013, 22:28
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
я бы подал на кабель пониженное напряжение.....например от сварочного трансформатора и повесил на другом конце нагрузку. Пусть постоит. Погреет кости. Никогда не поздно прожечь порубить, откопать. А так утюг подвесил на конце линии и покури, попей пивка и завтра результат.
Вы думаете нагреть жилы 240 кв. сварочником? При длине 125 метров в земле? Очень сомнительно. Я бы подключил его к испытательной установке и осторожно повышая киловольты следил за током утечки, пока он не высохнет или не пробъется.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 4.9.2013, 6:17
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(uvk2 @ 3.9.2013, 22:28) *
Вы думаете нагреть жилы 240 кв. сварочником? При длине 125 метров в земле? Очень сомнительно. Я бы подключил его к испытательной установке и осторожно повышая киловольты следил за током утечки, пока он не высохнет или не пробъется.

Объясню позицию. "Осторожно повышая киловольты" вы наверняка добьетесь пробоя. Ушатаете кабелек. Вы ж точно постараетесь поскорее закончить дело, верно? А я говорю о медленном, инертном процессе нагрева. Нельзя торопиться в таких случаях, если хоть малейший шанс восстановить кабель, есть. Высоким-то напряжением во влажной среде можно что угодно ушатать. По поводу 240 квадратов и длины в 125 м. Вы сварочники промышленные видели? Взять маленький, типа ТДМ-500. Прогреет еще как. Единственное - торопиться не следует. А то так прогреет, что изоляция потечет. Медленно и печально греть надо. Я так восстанавливал кабели когда-то, когда еще работал в военном строительстве. Разумеется, не в случаях, когда с кабеля при укладке содрали изоляцию.
125 метров, это совсем не много. Вспомните кабельные теплые полы. В одну комнату уложить можно. А то, что он в земле лежит, тоже фигня. Земля - это ж не алюминиевый радиатор. Основной нагрев будет происходить внутри кабеля, теплоизолированного оболочкой.
С вашей методикой я согласен.....но, устав следить за током утечки, я б канешна чутка добавил напряжения...потом еще малёха....и прожег, наконец этот надоевший кабельicon_wink.gif)))))) А у нас задача - восстановить жеicon_wink.gif)))))

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 4.9.2013, 6:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BB_*
сообщение 7.9.2013, 1:40
Сообщение #19





Гости






Цитата(Артём71 @ 2.9.2013, 19:27) *
Есть ли способы просушить его, например сварочным, или ещё как?

На мой взгляд, г-н Организьм прав. Мне, в молодости (лет 40 тому) приходилось наблюдать, как таким образом сушили кабели. Правда, низкого напряжения. По-моему, просто подключали мощный трансформатор на 24В
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 7.9.2013, 9:44
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
.но, устав следить за током утечки, я б канешна чутка добавил напряжения...потом еще малёха....и прожег,
Ну я же и говорил - осторожно, без фанатизма.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.