Кабель 6кВ напитал влаги |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кабель 6кВ напитал влаги |
2.9.2013, 19:27
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.9.2013 Пользователь №: 35307 |
Ситуация следующая, случилась огромная неприятность, кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, проложенный в траншее, был плохо закопирован, и т.к. Траншею залило водой, он её напитал. Теперь при проверке мегометром 2 жилы коротки меж собой и все на броню, траншея засыпана. кабель 3*240 6кВ, стоит дорого. Есть ли способы просушить его, например сварочным, или ещё как? Помогите пожалуйста, не останьтесь равнодушными...
|
|
|
|
2.9.2013, 21:18
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Длина какая?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
2.9.2013, 21:34
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
А причём длина?
Влага должна уйти гравитационно. Всё равно КЛ останется влажной. Выпаривать нет смысла - нет выхода для пара. Вскипятите током - пар частично выйдет, осядет рядом конденсатом, потом назад вернётся. имхо: влетели Вы.... -------------------- |
|
|
2.9.2013, 22:10
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.8.2013 Пользователь №: 34919 |
Откапывать и делать вставку если влага недалеко ушла.
Сообщение отредактировал Familiar - 2.9.2013, 22:10 |
|
|
|
2.9.2013, 22:38
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
2.9.2013, 23:04
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Это как? Гравитация - значит, под действием силы тяжести. Да, не совсем корректно высказался - вода должна стечь. А фиг там влага просто так уйдёт! Испаряться некуда... -------------------- |
|
|
3.9.2013, 0:37
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата Длина какая? Присоединяюсь к вопросу. Какая длина? Пробовали подавать 6кВ? защита срабатывает? или только мегером "трогали"? |
|
|
|
3.9.2013, 0:53
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.9.2013 Пользователь №: 35307 |
Длина 125, плюс есть метров 10-15 запаса. Мегерили на 1000.
|
|
|
3.9.2013, 1:21
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Кабель в работе уже был? или только уложили? Перед засыпкой траншеи проверяли кабель на целостность?
ИМХО вода тут не причем, ищите механическое повреждение. Я бы с концевых муфт начал. |
|
|
3.9.2013, 5:59
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата в траншее, был плохо закопирован, и т.к. Траншею залило водой, он её напитал. Чтобы он её напитал, в кабеле должна быть дырка. Если кабель не поврежден, он и в болоте может лежать, и ничего ему не будет. Присоединяюсь к Sinus, проверьте для начала концевые. С полиэтиленом я не работал, а бумажные маслопропитанные кабели поддаются "сушке". Хрен знает куда у него уходит влага, но уходит.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
3.9.2013, 7:24
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
На мой взгляд ключевые слова
Цитата был плохо закопирован, Отрежь 2 метра с влажного конца и замерте снова. Если влага есть, отрезать еще. Все 125 метров не впитали влагу. |
|
|
3.9.2013, 7:40
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.9.2013 Пользователь №: 35307 |
кабель в работе не был, только уложили, муфт нет.
|
|
|
3.9.2013, 7:41
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вода должна стечь. не стечь, а нужно её оттуда выдавить, лет 10-15 назад в нашем Политехе разрабатывали какой то прибор для сушки двигателей, говорили что и с кабелями можно заниматься, конечно чем дело закончилось не знаю -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
3.9.2013, 10:27
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата кабель в работе не был, только уложили, муфт нет. Смотрите на поворотах, возможно сломали на изгибе. А лучше вызывайте сразу лабораторию с "прожигом". |
|
|
3.9.2013, 12:20
Сообщение
#15
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Я бы сделал так. Отрезал бы метров 5 и померял бы изоляцию. она бы восстановилась. Если кабель и нахватал влаги то метра 2-3 не больше.
Если же речь идет о механическом повреждении вам потребуется рефлектометр. Найти повреждения даже заказав лабораторию для поиска повреждения и устранение самого повреждения обойдется вам многократно дешевле закупки нового кабеля. Если не получится заказывайте лабораторию для поиска повреждения кабелей. Поверьте мне эти проблемы решаются у них каждый день |
|
|
3.9.2013, 14:00
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Придумывать причины неисправности можно бесконечное количество времени. И сломать могли и дырка в борту кабеля..... А мог электрик на него помочиться и даст тот же результат, что глубокое теоретическое изучение причин. Если время терпит, я бы подал на кабель пониженное напряжение.....например от сварочного трансформатора и повесил на другом конце нагрузку. Пусть постоит. Погреет кости. Никогда не поздно прожечь порубить, откопать. А так утюг подвесил на конце линии и покури, попей пивка и завтра результат.
|
|
|
3.9.2013, 22:28
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата я бы подал на кабель пониженное напряжение.....например от сварочного трансформатора и повесил на другом конце нагрузку. Пусть постоит. Погреет кости. Никогда не поздно прожечь порубить, откопать. А так утюг подвесил на конце линии и покури, попей пивка и завтра результат. Вы думаете нагреть жилы 240 кв. сварочником? При длине 125 метров в земле? Очень сомнительно. Я бы подключил его к испытательной установке и осторожно повышая киловольты следил за током утечки, пока он не высохнет или не пробъется.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
4.9.2013, 6:17
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Вы думаете нагреть жилы 240 кв. сварочником? При длине 125 метров в земле? Очень сомнительно. Я бы подключил его к испытательной установке и осторожно повышая киловольты следил за током утечки, пока он не высохнет или не пробъется. Объясню позицию. "Осторожно повышая киловольты" вы наверняка добьетесь пробоя. Ушатаете кабелек. Вы ж точно постараетесь поскорее закончить дело, верно? А я говорю о медленном, инертном процессе нагрева. Нельзя торопиться в таких случаях, если хоть малейший шанс восстановить кабель, есть. Высоким-то напряжением во влажной среде можно что угодно ушатать. По поводу 240 квадратов и длины в 125 м. Вы сварочники промышленные видели? Взять маленький, типа ТДМ-500. Прогреет еще как. Единственное - торопиться не следует. А то так прогреет, что изоляция потечет. Медленно и печально греть надо. Я так восстанавливал кабели когда-то, когда еще работал в военном строительстве. Разумеется, не в случаях, когда с кабеля при укладке содрали изоляцию. 125 метров, это совсем не много. Вспомните кабельные теплые полы. В одну комнату уложить можно. А то, что он в земле лежит, тоже фигня. Земля - это ж не алюминиевый радиатор. Основной нагрев будет происходить внутри кабеля, теплоизолированного оболочкой. С вашей методикой я согласен.....но, устав следить за током утечки, я б канешна чутка добавил напряжения...потом еще малёха....и прожег, наконец этот надоевший кабель)))))) А у нас задача - восстановить же))))) Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 4.9.2013, 6:41 |
|
|
Гость_BB_* |
7.9.2013, 1:40
Сообщение
#19
|
Гости |
Есть ли способы просушить его, например сварочным, или ещё как? На мой взгляд, г-н Организьм прав. Мне, в молодости (лет 40 тому) приходилось наблюдать, как таким образом сушили кабели. Правда, низкого напряжения. По-моему, просто подключали мощный трансформатор на 24В |
|
|
7.9.2013, 9:44
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата .но, устав следить за током утечки, я б канешна чутка добавил напряжения...потом еще малёха....и прожег, Ну я же и говорил - осторожно, без фанатизма.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 7:44 |
|