#101
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#102
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17777 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. с одного шкафа раздавть как отходящие TN-S так и отходящие TN-C. Только система заземления у тех потребителей, которые подключены после деления (тип заземления системы) - TN-C-S. При 4х6 мм2 ? наверно комент. для "отходящие TN-S" Сообщение отредактировал Олега - 4.9.2013, 14:03 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#103
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата При 4х6 мм2 ? Я в принципе про подход. ТС реализовал схему и просит покритиковать. Если правомочно питать ВРУ дома по TN-C от щита где есть разделение PEN, то нарушение только по сечению. Было упоминание про Цитата Кто (что) даёт право соединять (объединять) рабочий ноль с защитным проводником после их изначального разделения? После разделения РЕН на РЕ и Ноль их уже объединять нельзя! Т.е. про ошибочность схемы в принципе. Мое же мнение таково, что схема имеет право быть (без учета вопроса о сечении) но надо уточнить место присоединения отходящего PEN. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#104
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
наверно комент. для "отходящие TN-S" Думаю к TN-C, отходящий кабель 4х проводный. схема имеет право быть (без учета вопроса о сечении) То есть:Схема правильная? Правильная. Применять можно? Нет. Как то это не правильно.ИМХО -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#105
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Так и щит с учетом предлагали переделать, но так получается, что нельзя. Смысл в том, чтоб оценить риск и сделать из того что есть наиболее безопасно. Одно дело сделать принципиально нерпавильно, а другое дело, когда схема построена правильно, но есть узкие места. ПУЭ оно же для обобщенного случая пишется и 10 мм это так сказать универсальный вариант. Но вероятность повреждения PEN на 200 по опорам и 14 метров между зданиями разная ведь. Я полностью согласен, что по букве закона официально применить такую схему мы не можем. Но по сути то сечение занижено на 1 ступень, расстояние небольшое, РЕN в общей оболочке с фазными и его единоличное повреждение крайне маловероятно.
Сообщение отредактировал Pantryk - 4.9.2013, 14:26 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#106
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Pantryk) Что мешает поделить PEN только для правой половины шкафа (образно), а для левой оставить TN-C. И с одного шкафа раздавть как отходящие TN-S так и отходящие TN-C. Мешает то, что (как мне видится) Вы не совсем чётко представляете разные системы заземления, на что мной в сообщении #99 было сказано! Цитата(Pantryk) Смысл в том, чтоб оценить риск и сделать из того что есть наиболее безопасно. Поэтому мной и было сказано, что: Цитата(Rezo писал: ) Тогда уж на входном (гаражном) TN-C-S, а в дом остаётся TN-C или переход на ТТ. Если есть другие мнения и решения, тогда излагайте более конкретно и обосновано, но по максимуму соблюдения требований ПРАВИЛ.
Другого не дано в данной ситуации и при данной исходной задаче.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#107
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Я понял, что вас смущает в моих рассуждениях. Это то, что я пропускаю букву C, когда говорю TN-S. Я рассматриваю участок сети относительно источника питания, под которым понимаю то место присоединения, которое нам дано по условию. Т.е. если по условию точка подключения какого-то офиса - ВРУ здания, то я принимаю, что источник питания это ВРУ. И относительно этого источника питания мой офис будет запитан по TN-S (если от вру я потяну отдельно N и PE) или TN-C (если у меня будет PEN {чисто для примера т.к.естественно по внутрянке к офису PEN я не потяну}). Если же за источник питания рассматривать трансформатор, то естественно надо везде, где я упомянул TN-S всунуть еще С в середину. С вашим постом #99 я согласен.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#108
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17777 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Я понял, что вас смущает в моих рассуждениях. Это то, что я пропускаю букву C, когда говорю TN-S. Я рассматриваю участок сети относительно источника питания, под которым понимаю ... Если же за источник питания рассматривать трансформатор, .. Для консенсуса в понимании см. ГОСТ50571.1-2009 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#109
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9196 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
ОК. Звоню клиенту и говорю, чтобы покупал 15 метров ПВ3 10 и пинал гастарбайтеров прокинуть ее так ка на рисунке? Возражения есть?
F2 F5 F7 Это три однополюсных втомата, или просто так удобно было рисовать? Так в натуре сделано. "Я его слепила из того, что было. А потом неделю руки мыла." -------------------- |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#110
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Возражения есть? Есть!....-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#111
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Есть!.... Странное у вас деление получается....См. два варианта, вместо ПВ3 я бы взял ПВ1 Сообщение отредактировал haramamburu - 5.9.2013, 19:36 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#112
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(haramamburu) Странное у вас деление получается.... Да нет!... У меня всё правильно с делением, а вот Ваши варианты меня удивили сильно!Вы принудительно по РЕ-проводнику заводите ток, что не допустимо по требованиям к проводнику РЕ. Да и разделеие на "0"-й клемме счётчика не является лучшим решением.... Цитата(haramamburu) вместо ПВ3 я бы взял ПВ1 И это считаю неверным в данном конкретном случае, поскольку автор будет этот проводник пробрасывать дополнительно. И будь-то проброска в земле или по воздуху, но механические напряжения и сдвиги будут присутствовать обязательно.А это в свою очередь довольно быстро может привести к повреждению моножилы (ПВ1), что недопустимо! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#113
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Да нет!... У меня всё правильно с делением, Кто же даст вам без доп согласований врезаться в жилу? Если и ДА, то ИМХО потребуется пломбировкаЦитата Вы принудительно по РЕ-проводнику заводите ток, что не допустимо по требованиям к проводнику РЕ. Где я гнал по РЕ? От счетчика идет ПЕНЦитата Да и разделеие на "0"-й клемме счётчика не является лучшим решением.... Да нет там никакого разделения... ПЕН вошел и ПЕН вышелЦитата И это считаю неверным в данном конкретном случае, поскольку автор будет этот проводник пробрасывать дополнительно. И будь-то проброска в земле или по воздуху, но механические напряжения и сдвиги будут присутствовать обязательно. Мех сдвиги если и будут - то только в момент самой прокладки, не более... этож не подвижная станция...Я то как раз к ПВ1 склоняюсь вот по какой причине - если со временем будет например задир изоляции, то окисления меньше скажутся на моножиле, чем на многопроволоке. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#114
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Кто же даст вам без доп согласований врезаться в жилу? Если и ДА, то ИМХО потребуется пломбировка Какая пломбировка при правильном исполнении (требований)?Впрочем.... с этим моментом с Вами в какой-то части можно согласится. Однако это сейчас для нас не принципиально. Цитата Где я гнал по РЕ? От счетчика идет ПЕН Сейчас скажу!На каком основании и праву, Вы через часть РЕ-шин (в обоих случаях) пропускаете нагрузку? По Вашей картинке, РЕН должен был проходить неразрывным шлейфом на первую РЕ-шину, и далее тем же неразрывным шлейфом доходить до второй РЕ-шины. А точки подключения нулевых рабочих проводников, подключить именно к точке соединения проходящего РЕ-шлейфа (в обоих случаях). Вот тогда было бы всё правильно! Примерно так: -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#115
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
На каком основании и праву, Вы через часть РЕ-шин (в обоих случаях) пропускаете нагрузку? Вы сейчас хотите "акцентироваться" только на формальные точки деление Н и РЕ... собственно о чем тут не один десяток страниц исписали тут некоторые товарищи )))Цитата По Вашей картинке, РЕН должен был проходить неразрывным шлейфом на первую РЕ-шину, и далее тем же неразрывным шлейфом доходить до второй РЕ-шины. Не был, а так и есть, проходит транзитомЦитата А точки подключения нулевых рабочих проводников, подключить именно к точке соединения проходящего РЕ-шлейфа (в обоих случаях). Да лан)))Вот тогда было бы всё правильно! Примерно так: Ок! сделам корректировку.. и так... смотрим... хаем))) Да... я там еще первую шинку РЕ "рубанул"... чтоб не смущала))) Сообщение отредактировал haramamburu - 5.9.2013, 21:49 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#116
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(haramamburu) Вы сейчас хотите "акцентироваться" только на формальные точки деление Н и РЕ... Насколько это формально, это ещё вопрос относительный.Однако мы же условились, что по-возможности выполнять все требования тех или иных ПРАВИЛ. Поэтому считаю, что мой вариант цепей "N" и "PE" (после разделения) более корректен! Но Вы продолжаете стоять на своём, тем самым нагружаете нагрузкой контакт точки соединения РЕН-проводника с РЕ-шиной, на которую заведёно ЗУ. Дело Ваше. Я высказал своё видение в даной теме - Вы своё!..... ![]() Сообщение отредактировал Rezo - 5.9.2013, 22:13 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#117
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17777 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#118
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Да безусловно должен! И не только здесь, а везде должен.
Тем не менее не смотря на требования по надёжности соединения и расчётов контактов подобного рода, всё же шлейфы имеют место быть. Зачем тогда казалось бы, если контакты расчитаны? Исходим по максимальной возможности повысить надёжность более ответственных участкоф и цепей. А как понимаю, автору в данной его ситуации, уже не обеспечить непрерывный шлейф РЕН-проводника от точки разделения. Сообщение отредактировал Rezo - 6.9.2013, 8:03 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#119
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17777 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Исходим по максимальной возможности повысить надёжность более ответственных участкоф и цепей. Исходим из необходимой достаточности. А про "максимальную".. так хорошему нет предела ![]() .. не обеспечить непрерывный шлейф РЕН-проводника .. Где-то есть такое требование ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#120
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
А я говорил разве о требовании?
Что касаемо непрерывного шлейфа (без претензий на эту терминологию). Так здесь всё просто и как раз для надёжности, т.е. - предусмотрены дополнительные меры в случае (против) ослабления и коррозии контактных соединений, тем более, что речь идёт о проводнике PEN. И нечто подобное в своих проектах вероятно и Вы закладываете. Ну а если кому интересно и кто не верит, то может открыть хотя бы этажные щиты и посмотреть как провода тянут и крепят именно непрерывным шлейфом и в первую очередь нулевой (PEN). Неудобно, но выполняют так - с чего бы это мучаться неудобствами при креплении контакта PEN-проводника на расчётную нагрузку? Да все мы всё прекрасно понимаем, как и понимаем то, что разделение должно быть именно до счётчика. На счётчик, согласно схемы включения и маркировки, должен приходить "N", но не PEN-проводник. Ну это я так.... попутно моему коллеге-собеседнику "haramamburu", поскольку считаю, что во всех этих отношениях, моё предложение схемы более корректно. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |