Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

альтернатива КМ и ПМ

qweret
сообщение 12.5.2011, 20:13
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 12.5.2011
Пользователь №: 22792



доброго всем времени суток!!! подскажите чем можно заменить магнитный контактор или пускатель, установленный в котле отопления, причина: роднсвенников не устраивает звук срабатавания и возникающие при этом кратковременные радиопомехи. хотелось бы с минимальными переделками, доп. инф-я управление 1ф 220В, нагрузка 3ф
возможно реле твердотельное типа ESR-25DA , но тогда чую придется ставить в цепь управления доп. элемент(понижающий трансформатор 220В/12-36В и выпрямитель или блок питания от быт. техники с нужными характеристиками)
идеальное решение с простая замена КМ на иной элемент
заранее благодарен

Сообщение отредактировал qweret - 12.5.2011, 20:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 12.5.2011, 22:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



а какой ток у контакторов?
3 фазы - это не нагрузка
вернее, какой ток у автомата, защищающего котел?
вообще, есть твердотельные реле с управлением 220, надо только с током разобраться

Сообщение отредактировал belok5 - 12.5.2011, 22:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Littleflea
сообщение 13.5.2011, 9:27
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Регистрация: 15.4.2010
Из: Апатиты
Пользователь №: 17965



Как насчет тиристорных пускателей. можно самому сделать, а можно и заводской купить долларов от 60... типа БПН
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andival
сообщение 13.5.2011, 15:55
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 17.3.2009
Пользователь №: 13828



Реле 3SSR 440V 60A RA4 упр 90-280V. Проверял на стенде, сейчас на поток. Включаются по фазе. Помех не дают.
Цена вопроса 450-550р.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qweret
сообщение 13.5.2011, 20:25
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 12.5.2011
Пользователь №: 22792



belok5
ток небольшой, грубо 10А на фазу, меня больше интересует на что, что бы не только у родни менять но и в дальнейшем знание пригодилось, кто знает кого еще эти же причины будут не устаивать icon_smile.gif
Littleflea
самому мароковать не вариант, лень, а готовое что то ценник не айс
andival
вот это самое оно только бы глянуть линейку номинальных токов

Сообщение отредактировал qweret - 13.5.2011, 20:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 6.9.2013, 23:50
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Коллеги, кто нибудь пытался коммутировать твердотельным реле мощную индуктивную нагрузку (трансформатор)? Есть задумка использовать ТТР на термопечи вместо контактора в первичке трансформатора, т.к. контактор из-за частых вкл/выключений быстро разбалтывается и контакты выгорают. Транс включен на 380В, потребление по первичке 35А. КИППРИБОР рекомендует сажать паралельно реле варистор, тип и параметры его не указывая. Если кто сталкивался с подобными схемами - поделитесь мыслями. Или это дохлый номер?

Сообщение отредактировал uvk2 - 6.9.2013, 23:52
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BB_*
сообщение 7.9.2013, 0:43
Сообщение #7





Гости






Странный вопрос. Управление трансформаторами, в т.ч. 3-х фазными, в любой нагревательной установке осуществляется с помощью тиристорных преобразователей. У меня установки на 30 – 50 кВА. Сам делал управление двигателями на SSR. А почему Вы решили, что есть проблемы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 7.9.2013, 9:57
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Я просто не сталкивался с этим вопросом, до нас новые технологии доходят как до жирафа. Понятно, что тиристорные преобразователи с ПИД регулированием оно лучше. Но ведь никто не захочет тратиться на них. Стремление современного руководства - выжать из установки всё до последней капли, ни капли не вкладывая в неё. А потом хоть трава не расти. Потому и SSR, как наиболее дешевый вариант продумываю. Всё-таки что за варистор они там применяют, не подскажете?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 7.9.2013, 10:21
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



предлагаю по другому по смотреть на проблему.
под пускатель поставить резиновые шайбы
параллельно катушке конденсатор

есть контакторы cо встроенным выпрямителем.
То есть на вход выпрямителя подается переменка.Ток выпрямляется и на вход катушки подается постоянное напряжение

Сообщение отредактировал moshkarow - 7.9.2013, 10:35


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 7.9.2013, 10:34
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Согласен с предыдущим оратором. Предлагаю еще более бюджетное решение. Пускатель выбросить в форточку. Пусть висит на проводах, великолепно охлаждается и чирикает с птичками. Или в запенить всё в шкафу. Но это слишком простой путь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 7.9.2013, 10:55
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



на улице может заржаветь.
а так же снег , дождь.
Наводнение . к примеру


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BB_*
сообщение 7.9.2013, 17:58
Сообщение #12





Гости






Цитата(qweret @ 12.5.2011, 20:13) *
причина: роднсвенников не устраивает звук срабатавания и возникающие при этом кратковременные радиопомехи.
Ну, по поводу звука – трудно что-то сказать. Нужно смотреть, как установлен пускатель. Возможно, резиновые шайбы и помогут. Радиопомехи лечатся, обычно, RC цепочкой. Параллельно катушке – резистор 300 – 500к и емкость 0,1мкФ (вообще-то, это считается, но, навскидку, думаю, пройдет). Или SSR, например:
Цитата(andival @ 13.5.2011, 15:55) *
Реле 3SSR 440V 60A RA4 упр 90-280V.
Для ТЭНов Вам подойдет "Реле 3SSR 25 A" (3-х фазное реле, ток 25А, управление ~80...250 B). http://www.termonika.ru/files/SSR%20%28TSR%29.pdf http://www.termonika.ru/inf/ssr-3%28tsr%29
Цитата(uvk2 @ 7.9.2013, 9:57) *
...Но ведь никто не захочет тратиться на них...
А почему? Я, раньше, тоже так думал. Но… Года 1,5 тому уволили моего приятеля, он был токарем. Ему на смену взяли другого. Но, этот – человек простой: если прежний из себя вылазил, все старался сделать из того, что есть – этот говорит: купите. И покупают. Он говорит: они хотят получить деталь – значит купят. Прежний старые фрезы перетачивал, изобретал, как сделать шкив из подручного материала, а теперь все просто: нужен шкив – купите круг, фреза затупилась – купите новую. Ну, и т.д.
Цитата(uvk2 @ 7.9.2013, 9:57) *
Потому и SSR, как наиболее дешевый вариант продумываю. Всё-таки что за варистор они там применяют, не подскажете?

Какой варистор Вам предлагают - не знаю. Варистор - это защита от импульсных перенапряжений. Насколько разбирался, в готовых SSR она предусматривается. Сам я не собирал: еще этого не хватало. Но, когда пришлось выбирать, просматривал литературу. Не уверен, что сегодня я прав, но, по тому, что видел лет 10 тому, импортные SSR защищены лучше. Если решите ставить SSR, Вам нужно искать на ток, не меньше 200А. Вместо одного 3-х фазного, можно взять 3 однофазных. Это может быть дешевле (во всяком случае, у меня было так).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 8.9.2013, 6:57
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Если решите ставить SSR, Вам нужно искать на ток, не меньше 200А.
Вот ответ технического специалиста из "OWEN":

"Из-за пусковых токов трансформатора, боюсь, ТТР нельзя использовать. По рекомендациям при номанальном токе в 25 А нагрузки ТТР выбирается номиналом 250 А (максимальный в нашем ассортименте). В вашем случае ток больше 25 А."


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 20:57