Здравствуйте, господа!
Подскажите где можно найти таблицу где указаны какому току какое соответствует сечение кабеля (медь и алюминий). У меня есть такая табличка, но только максимум на токи до 125 Ампер. А если мне нужно узнать кабель какого сечения надо использовать ну например на ток 1600 Ампер или на 2000 Ампер. Медные шины не интересуют. Спасибо. |
|
|
|
5.7.2007, 10:27
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Здравствуйте, господа! Подскажите где можно найти таблицу где указаны какому току какое соответствует сечение кабеля (медь и алюминий). У меня есть такая табличка, но только максимум на токи до 125 Ампер. А если мне нужно узнать кабель какого сечения надо использовать ну например на ток 1600 Ампер или на 2000 Ампер. Медные шины не интересуют. Спасибо. Кто же Вам поставил такую задачу? Максимум, что мне попалось - Длительно допустимая токовая нагрузка 1458 А, в воздухе, для кабеля с медной жилой 800 мм кв. Допустимый односекундный ток короткого замыкания для такой жилы 114,4 кА. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Влад"ик_* |
6.7.2007, 1:53
Сообщение
#3
|
Гости |
Это зачем же тянуть 1 кабель на 1,5 – 2кА? Думаю, такой кабель должен быть не меьше 1500мм^2!!! А может и больше. Я бы взял 2 – 3 кабеля 240 мм^2 на фазу (ГОСТ 16442-80 – 704А одножильный, в воздухе). Или 5 – 3-х жильных. И проложил параллельно.
|
|
|
Гость_ElectroBrothers_* |
9.7.2007, 13:39
Сообщение
#4
|
Гости |
Просто мне нужно знать каким кабелем (сечение, кол-во на фазу) мне запитать 3 полюсный вводной автомат 2000А в ВРУ?
|
|
|
|
Гость_Влад"ик_* |
10.7.2007, 4:23
Сообщение
#5
|
Гости |
Смешной Вы человек. Ну, допустим, я, ссылаясь на ГОСТ 16442-80, говорю: 3 одножильных провода, сеч. 240 мм^2, на фазу. Ну и что? Это же не плиту, пусть даже Бош, подключать. Попробуйте на colan заглянуть, там снабженцы бывают, может они Вам не просто сеч. скажут, но и обоснуют. Только вопрос правильно задайте: расстояние, условия прокладки, ток http://www.colan.ru/forumnew/forum.php?idx=3
|
|
|
Гость_ElectroBrothers_* |
10.7.2007, 6:09
Сообщение
#6
|
Гости |
Лааадно, хоть и на этом спасибо. Пойду лучше водки с Семёнычем выпью, там уже и порешаем!!! Авось не е..нет.
|
|
|
Гость_Гость_* |
23.10.2007, 22:52
Сообщение
#7
|
Гости |
Начнём с того, что сечения кабеля на такие токи просто не существует
|
|
|
|
Гость_Гость_Alex_*_* |
6.11.2007, 9:29
Сообщение
#8
|
Гости |
Начнём с того, что сечения кабеля на такие токи просто не существует А как же кабели из сшитого полиэтилена? У некоторых из них допустимый длительный ток доходит до 1173А в воэдухе правда. Но и в земле - 889А. А если положить два-три кабеля в паралель, то вот и получается ток порядка 1700А. И т.д. |
|
|
10.12.2007, 15:24
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.12.2007 Пользователь №: 10020 |
А как же кабели из сшитого полиэтилена? У некоторых из них допустимый длительный ток доходит до 1173А в воэдухе правда. Но и в земле - 889А. А если положить два-три кабеля в паралель, то вот и получается ток порядка 1700А. И т.д. кабели есть, свыше 800 кв.мм. но в России к сожалению их помоему никто не делает.... потому и стандартного ряда сечений выше 800 не придумано....Это лучше посмотреть на сайте Nexans или подобных производителей -------------------- Блин, столько знаю о кабеле, а рассказать некому
|
|
|
11.12.2007, 1:30
Сообщение
#10
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Для транспортировки токов с таким значением (1,5 - 2 кА) кабели, обычно, не применяются. Для этого существуют шинопроводы, которые бывают как медные, так и алюминиевые, ими и запитывают вводные автоматы в РУ. Если-же интересуют всё-же кабели, то есть ПУЭ, в котором приведены таблицы со значениями длительно допустимых токов для разных проводников. Несколько кабелей подключают параллельно, токи суммируют с поправочными коэффициентами и всё будет нормально работать.
Единственное (касается бронированных кабелей, особенно - стальной лентой) - не объединяйте все жилы одного кабеля (4 или 5 жил) с целью превращения его в однофазный кабель. Заземлённая с обоих концов кабеля, витая стальная лента, начинает работать как вторичная обмотка трансформатора тока и очень сильно может нагреться. |
|
|
|
Гость_A_* |
17.12.2007, 23:56
Сообщение
#11
|
Гости |
А где ты нашел такой автомат
|
|
|
Гость_Заглянувший_* |
9.1.2008, 20:50
Сообщение
#12
|
Гости |
А где ты нашел такой автомат Автоматы такие есть, из старых АВМ-20 от 1600 до 2000ампер. Судя по теме новые хозяйчики подстанцию поделить не могут. имущество захватили, а денег выделять на строительство собственной подстанции не хотят, жаба душит. Вот и изголяются в экономии, хотят съэномить на новый мерседес. Хотят из старой подстанции низкую сторону к ближйшему сараю подвести, а там установить свой старый автомат типа АВМ-20. |
|
|
13.1.2008, 22:35
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 25.11.2007 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 9913 |
Для транспортировки токов с таким значением (1,5 - 2 кА) кабели, обычно, не применяются. Для этого существуют шинопроводы, которые бывают как медные, так и алюминиевые, ими и запитывают вводные автоматы в РУ. Присоединяюсь: шинопровод в данном случае будет со всех позиций выгоднее (в том числе и по цене может оказаться дешевле необходимого кол-ва жил кабеля необходимого сечения). Кроме того, как верно было подмечено выше, в России таких кабелей не то, чтобы нет, но продают их только целыми бухтами по нескольку километров... Поэтому еще вопрос, где на мерседес проще сэкономить: с кабелем или ШП? А шинопроводы (даже импортные) номиналом 2000 А - типовое решение у многих производителей -------------------- Один из многих жителей тесного электрического мира
|
|
|
15.5.2008, 21:26
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 9.5.2008 Пользователь №: 11157 |
кабелем - 4 кабеля ВВГ 4*240 или 5*250 (4 штуки)
шинопроводы, я так понял не рассматриваются если транспортировка на расстояние более 150 метров, то уходите на 10 кВ и транспортируйте |
|
|
Гость_Гость_Аскар_*_* |
11.9.2013, 7:57
Сообщение
#15
|
Гости |
на 400 ампер какое сечение кабеля медь
|
|
|
11.9.2013, 9:01
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в земле, 3-х, 4-х жилка 150 квадрат
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
5.10.2013, 5:52
Сообщение
#17
|
Гости |
копайте в сторону кабелей для тяговой сети метрополитена. у нас там в одну точку подключения к контактному рельсу сходятся по 3 кабеля по 500 кв.мм каждый. токи до 2000 А 825 В постоянки. а по поводу кабелей вот для примера ассортимент http://tdok.com.ua/ru/products/kabelj-silo...2839/index.html
|
|
|